Witam, jestem w trakcie odbioru mieszkania. Miałem zastrzeżenia co do jakości jastrychu cementowego, który pękał w rogach. Pracownik budowy odkuł kilka fragmentów i stwierdził, że rzeczywiście jest źle zrobiony. Cały jastrych miał być wymieniony. Po miesiącu okazało się, że zrobiono pomiary i wg wykonawcy wszystko jest OK. Załatano pęknięte rogi. Dostałem wynik badania, niestety nie mogę dotrzeć do żadnych norm i nie wiem, czy na takim jastrychu można ułożyć parkiet egzotyczny ( zastnawiam się nad teakiem przemysłowym ). Czy mógłby ktoś odnieść się do jakości wykonania jastrychu cementowego ( podłoga pływająca ) na podstawie poniższych wartości? Próbki były pobierane w 3 miejscach wg normy PN-EN 13892-2:2004 Miejsce 1 - średnia wytrzymałość na zginanie: 1,3 MPa Miejsce 1 - średnia wytrzymałość na ściskanie: 5,3 MPa Miejsce 2 - średnia wytrzymałość na zginanie: 3,3 MPa Miejsce 2 - średnia wytrzymałość na ściskanie: 8,3 MPa Miejsce 3 - średnia wytrzymałość na zginanie: 3,6 MPa Miejsce 3 - średnia wytrzymałość na ściskanie: 11,0 MPa Pozdrawiam