  1. Z moich wyliczeń wynika że dom będzie miał zapotrzebowanie ok 7kWh ( 90m2; 70W/m2) dla CO, bufor miałby być zasilany za pomocą pompy ciepła o wydajności ok 8kWh, w okresie zimowym wspomagany kominkiem o mocy 14kWh. Zasobnik miałby być 300l, jeśli dobrze liczę można w nim zmagazynować ok 13Kwh.
  2. dzięki za te uwagi, faktycznie te zawory zwrotne nie będą potrzebne. Mój schemat pokazałem tez na innym forum i jeden z gości napisał mi ze podłogówka powinna być podłączona poniżej wężownicy CWU ponieważ może schładzać nadmiernie wodę w górnej części zasobnika i tym samym wodę użytkową. Czy faktycznie takie zjawisko będzie miało miejsce?
  3. Witam Wszystkich serdecznie, jestem na etapie projektowania instalacji CO i CWU, projekt powstał tak naprawdę na bazie wiedzy zdobytej dzięki forum. Instalacja ma ogrzać domek 90m2 energooszczędny ( ok 70W/m2). Założenia są takie; powietrzna pompa ciepła jako główne źródło, natomiast kominek jako źródło wspomagające sprzęgnięte za pomocą zasobnika z dwiema wężownicami. Cały domek ma być ogrzewany dzięki podłogówce. Bardzo proszę o komentarze czy opisany układ będzie działał bezawaryjnie i bezproblemowo. Dziękuję za cenne uwagi.
×
×