To ciesze sie, ze nie jestem sam. Dokladnie mozne by rzec ze zalancza sie raz na godzine łacznie z podgrzewem bojlera 150l, wczoraj i przedwczoraj dokladnie 26 razy na dobe. Dodam iz nigdy nie sadzilem ze moge miec przewymiarowany kociol:) gdyz posiadam vitodensa 19 KW. zredukowany do 17 Kw, moc minimalna 4,8 KW. Dom to 200 m z czego ogrzewanej powierzchni 160 m w czym 70 m to podlogowka tylko bez mieszczacza, poprostu na termostat temperatura ust na wejsci 29C. reszta to aluminiowe grzejniki. Moj instalator powiedzial ze kociol wyregulowalem sobie swietnie i lepiej nie bedzie:) i nie ma takiej mozliwosci fizycznie zeby on pracowal caly czas. Mam pytanie do wszystki ktorzy maja vitodensa 200 z regulatorem pogodowym i vitotrolem w środku. Jak macie ustawioną pozycje B2, ktora odpowiada za wspolprace krzywej grzewczej z kontrolla tem w srodku, tam jest poziom ustawien od 1 do 64. Im mniej sie ustawi tym kociol bierze wiecej z krzywej mniej z pomieszczenia, dla samej krzywej bez vitotrola jest 8 ja dalem na 25, ile wy macie. Dzieki z góry za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich gazowników:cool: