Do Rafała Perkowskiego Masz rację, co do sterownika. Ja miałem sytuację gdzie zauważyłem, że tłok podaje miał w czasie, gdy temperatura na piecu była powyżej temperatury zadanej, czyli piec był w podtrzymaniu. Wytłumaczyłem sobie, że to cykl wykonany w podtrzymaniu gdzie mam przerwę ustawioną na 60 minut. Po krótkim okresie czasu (może 4 minut) po wyżej opisanym fakcie, gdy temperatura spadła na piecu (poniżej 60 stopni temperatura zadana) załączyła się dmuchawa i tłok podał miał na palenisko, (czyli normalna praca pieca). Po zakończonym podawaniu miału na palenisko po około 15 może 20 sekundach tłok znów podał paliwo na palenisko, co spowodowało moje zaskoczenie, gdyż mam ustawioną przerwę podawania miału na 6 minut. Muszę również powiedzieć, że już kilka razy zauważyłem, że tłok podaje miał tak jak wyżej opisałem, czyli niezgodnie z ustawieniami. Kilka razy miałem przypadki, że w piecu zagasło a to z powodu, że palenisko było zasypane miałem i w popielniku też było dużo miału, a to z powodu, że tłok nie podał miału w odpowiednim czasie i na palenisku był tylko i wyłącznie popiół. Tak wiec jest coś na rzeczy raczej ze sterownikiem Dzwoniłem do serwisu sterownika to powiedzieli, że mam źle ustawione nastawy i kazali mi sprawdzić nastawy telefonicznie w Defro. Gdy zadzwoniłem do Defro to powiedzieli, że to sprawa sterownika lub złego miału. W serwisie sterownika kazali mi powrócić do ustawień fabrycznych i wyłączyć sterownik to może się zresetuje, a następnie ustawić nowe swoje ustawienia, co też uczyniłem. Na razie się przyglądam, co będzie dalej i nie wiem za bardzo, co zrobić z tym problemem.