Wszyscy o tym piszą, ale nikt tego nie potrafi zargumentować.
No właśnie, tylko jaki przepis tego zabrania? Bo moje drzwi po całkowitym otwarciu nie zmniejszałyby drogi ewakuacji poniżej 1,4m.
Jeśli ktoś zna inny akt prawny, który ma tutaj zastosowanie, to proszę o podpowiedź.
Jedyny powszechnie obowiązujący przepis dotyczący
tej kwestii to §242 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.690).
„§ 242. 1. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać
proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na
danej kondygnacji
budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej
niż 1,4 m.
2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej
do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż
20 osób.
3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość
obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.
4. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie
mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości
tej drogi.