Hej, mam problem z termostatami DeviReg Touch. może ktoś tutaj na forum się z czymś podobnym spotkał. Jak wiemy termostaty posiada dwa wskazania temperatury - podłogi oraz pomieszczenia. W zależności od tych wskazań i zadanych ustawień, załącza grzanie lub nie. Na 12 termostatów, cztery wykazuja niepoprawne wskazania temperatury w pokoju. Błąd jest widoczny tylko w momencie kiedy uruchomione jest grzanie kabli. jak to wygląda: 1) Temperatura w pokoju 21 2) Rozpoczyna się strefa nocna, termostat grzeje w tej strefie do 22, tak wiec załącza grzanie kabli. 3) wskazanie temperatury pokoju zaczyna spadać - średnio 0,01 stopnia na sekundę. 4) w momencie wyłączenia grzania (została uzyskana max temperatura podłogi), wskazania temperatury w pokoju bardzo szybko rośnie, aby po 10/20 minutach wskazywać poprawna wartość. Tempo spadku wartości temperatury, jest rożny pomiędzy termostatami. Dla jednego powoduje zaniżenie temperatury o 1 stopień, dla drugiego 10 stopni!!. Taka sytuacja oczywiście negatywnie wpływa na komfort w pokoju jak również, ma duży impakt na rachunki. ostatnio termostat ktory funkcjonował poprawnie przez 6 miesięcy zaczął wskazywać 8 stopni mniej - z dnia na dzień. Wskazania temperatury podłogi są poprawne. problem dotyczy tylko temperatury powietrza. Czy spotkaliście się z takim zachowaniem? Może macie jakieś pomysły jak na to zaradzić? Dzieki!