Witam Wszystkich
Od kilku dni jestem użytkownikiem kotła Vitodens 200 w związku z czym jak każdy na początku mam pewne kłopoty z ustaleniem parametrów pracy
Więc może po krótce, a może raczej troche dłużej
Kocioł Vitodens 200 26kW + zasobnik 160 l + Vitotronik 200
Układ: 1 grzejnikowy, 2 podłogówka - z mieszaczem+ rozszerzenie Viessmanna, obwody pchane przez pompy Grundfosa Alfa 2 do tego cyrkulacja i układ AM 1, układ zasilany przez sprzęgło.
Ale do rzeczy:
Instalator zadał na początku krzywe dla grzejników 1 dla podłogówki 0,8 temperatura zadana 19 st C, przy tych parametrach następowało przegrzanie domu i wszędzie było 22 st C przy temp na zewnątrz 4 st C
Zacząłem sytematycznie obniżać krzywe az dojechałem do poziomu 0,6 K0 dla grzejników i 0,4 K0 dla podłogówki - temperatura zadana 18 st C a w domu nadal 21 st C ... CWU wyłączona - w domu nadal trwaja prace wykończeniowe
Pozostałe parametry pracy
Max moc kotła 81 %
A3:-9
A4:1
F8:-10
F9:-14
Martwiące jest dla mnie zużycie gazu :/ Dom jest co prawda nowy ale już dobrze wysezonowany - 2 lata. Wcześniej od początku chłodniejszych dni palone było kominkiem, dobrze wietrzone - wilgotność nigdy nie skoczyła powyżej 50% temperatura utrzymywana była na poziomie 17 - 21 st
Dom ciepły gazobeton 24 cm + 20 cm styropianu, pod dachem 40 cm wełny, okna 3 szybowe.
Wczoraj późnym wieczorem gdy temp w domu była na poziomie 21 st , a kocioł już spał- godz 22 wprowadziłem następujące parametry
Czas pracy:
6:30 - 9:00 - 18 st C
17.00 - 21.30 - 18 st C
Temperatury zredukowane dla grzejników 10 st dla podłogówki 15 st (posadzki anhydrytowe więc bezwładność nie taka duża)
O godzinie 9:00 rano kocioł stop i 21 st w domu ale zużycie 4 m3 gazu.
Dzień ciepły 12 st o godzinie 17 :00 w domu nadal 21 st
Kocioł startuje i do 21 : 30 zużywa 9m3 gazu nagrzewając dom do 22 st przy temperaturze na zewnątrz 7 st. piec stop pompy stop wszystko śpi.
Odczyt parametrów tuż przejściem w tryb zredukowany
Temperatura wody w kotle : wymagana 32 st, rzeczywista 34 st
Temperatura podłogówki : wymuszona 24 st / rzeczywista 27 st
Ostatni cykl pracy 2 starty w ciągu 4,5 godziny z przerwą może ok 30 min - układ mieszacza pozostawał zamknięty - czy zatem temperatura za niska na zasilaniu i palnik nie gaśnie - za niskie krzywe ???
Generalnie na 69 godz pracy 50 startów czyli relatywnie mało na to co piszą inni forumowicze.
Dodam jeszcze że pompa od podłogówki Alfa 2 pracuje z maksymalną moca a pompa od obiegu grzejnikowego na Auto Adapt.
Grzejniki przewymiarowane liczone pod kondensat. powierzchnie domu po podłodze : Parter 113 m2 ogrzewanie podłogowe, poddasze 116 m2 grzejniki, garaż 20 m2 grzejnik, piwnice 35 m2 grzejniki.
Gdzie leży błąd czy próbują dojśc do osiągnięcia 18 st poprzez obniżanie krzywych przesadziłem przez co wzrosło zużycie gazu wcześniej było niższe niż teraz - wydaje mi się że przy takim grzaniu 13 m3 to o wiele za dużo...
W sprzęgle nie ma czujnika temperatury, ostanie dołożony na dniach ale nie sądzę żeby miało to wielki wpływ na pracę kotła.... byc może się mylę...
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i porady.