  1. Panowie. Odkrecila mi sie ta wajcha. Jest jakis sposob, aby ja szybko zamontowac, czy trzeba sciagac podajnik z palnikiem (ekoenergia)?
  2. A co Wy chcecie spawać? O jakich otworach piszecie?
  3. Mija 10 dni obserwacji. Na tę chwilę brak zmian. Podrzuciłby ktoś z Was jakiś przykładowy schemat instalacji, który pracuje z RBR-em na samych kaloryferach?
  4. Dzisiaj mała awaria. Pomimo tego, iż wzywam kominiarza 2x na rok, czopuch strasznie zawalony. Kocioł się zadusił i zgasł. Pod odkręcaną klapką (zdjęcie poniżej) znajdowała się jakaś biała uszczelka. Teraz chciałbym założyć nową. Gdzie takową można dostać?
  5. Policzyłem to na tyle dokładnie, ile informacji posiadałem (rodzice budowali dom): http://cieplowlasciwie.pl/wynik/fq7
  6. Witam, No właśnie nie wiem, czy instalacja grawitacyjna byłaby dla mojego domu najlepszym rozwiązaniem. Pisałem o dwóch pompach obiegowych, ale nie wspomniałem o tym, że instalacja 10 lat temu była zmieniana pod piec olejowy (nowe grzejniki, rurki miedziane grubości kciuka). Ja aktualnie palę Ekobranem o wartości opałowej ~25 MJ/kg. Soft już zmieniłem, podobnie jak krotności i nadmuch (wydaje mi się, że nie był za mocny - patrząc po tym co w popielniku - ale zobaczymy).
  7. Tak to u mnie wygląda: 1. Budynek wolnostojący z białej cegły z 1987 roku, ocieplony styropianem (10 cm), 2. Powierzchnia 150 m^2, ale na 2 kondygnacjach, 3. Parter nieogrzewany (oprócz jednego pomieszczenia), garaż z szczelną bramą, 4. Wysokość pomieszczeń 2,6 m, 5. Wentylacja grawitacyjna, 6. Kocioł stoi w piwnicy, 7. W zeszłym sezonie paliłem Eco Power i Składywęgla.pl (mniej więcej 50/50).
  8. Wydaje mi się, że albo: jest to problem prowadzenia przeze mnie kotła, albo właśnie instalacji. Myślę tak, gdyż mam stosunkowo małą powierzchnię do ogrzania, dom wprawdzie stary, ale ocieplony, a mimo to, w zeszłym sezonie (chociaż lepiej powiedzieć w ciągu całego roku, bo mowa o okresie od września 2013 do września 2014) spaliłem ok 4,7 tony ekogroszku. Jak wspomniałem wcześniej mam same kaloryfery. Na obiegu CO zamontowane 2x pompki (zasilanie i powrót) nie mam zaworu 3d, ani 4d, a jedynie wymiennik płytowy. Cała ciepła woda idzie zatem w kaloryfery z równą temperaturą 50*C. Na kaloryferach termostaty, więc w pokoju ręczna regulacja temperatury wewnętrznej. Ciągła praca pomp sprawia, że kocioł w praktyce ma do ogrzania całą wodę z układu, gdy temperatura tylko spadnie poniżej zadanej. CWU na osobnym, niezależnym obiegu. Myślałem o przeróbce instalacji, dodając właśnie zawór 3d lub 4d. Jednakże może to ja niewłaściwie palę w kotle i może zmiana samego sterowania tutaj by pomogła?
  9. Panowie, Czy byłby ktoś z Was tak uprzejmy i zamieściłby schemat instalacji podpiętej do kotła RBR, która śmiga na samych kaloryferach (bez podłogówki)? Chciałbym wprowadzić korektę do swojej instalacji, gdyż przy obecnej mam zbyt wysokie spalanie.
  10. Ja swego czasu miałem alarm: uszkodzony czujnik temp. wewnętrznej. Wymieniłem na nowy czujnik (zapasowy), ale alarm pojawił się ponownie. Okazało się, że mam luzy na kablu łączącym czujnik ze sterownikiem (po drodze kostka z połączonymi dwoma kablami). Może u Ciebie jest podobnie?
  11. Witam po krótkiej przerwie. Tak jak wcześniej zapowiadałem, dzisiaj miałem wizytę kominiarza. Godzinę każdy z Was sprawdzi na wykresie. Generalnie kominiarz wyciągnął z komina tyle syfu (sadzy, a w ostatnim stadiu palenia [ostatnie 2 dni] nawet szlam). Kominiarz mówił o czyszczeniu kotła nawet co kwartał, zatem Panowie i Panie dbajmy o nasze kociołki! Jak widać na wykresach, po oczyszczeniu komina i wyciągnięciu kilku kg syfu wszystko wróciło do normy. Żadnych zmian nastawów, jak ręką odjął poprawiło się spalanie... Zatem test kolegi @gmaj22 z kierownicą spalania nie doszedł do skutku:) niemniej jednak jestem bardzo wdzięczny za okazaną pomoc!
  12. Dzięki kolego za pomoc. Moc kotła już zmieniłem, zobaczymy, czy coś to pomoże. Test z kierownicą spalin wykonam po powrocie do domu. Na dzisiaj mam też zamówionego kominiarza. Kocioł dokładnie wczoraj czyszczony. Co do komina, to wygląda to w ten sposób: http://esterownik.pl/gfx/upload/0584f81b.jpg oraz http://esterownik.pl/gfx/upload/0584f81b.jpg Dopiero na górze rura skręca pod kątek 90* w prawo do ściany (do komina). Wszystkie rury w kotłowni są ocieplone (zdjęcia sprzed 2 lat). Ciekawi mnie jednak dlaczego kocioł nagle zaczął się tak "kisić". Jeszcze 5 lutego pracował normalnie. A teraz w całej piwnicy jest dym... Dzisiaj spróbuję, dzięki:yes:
  13. @gmaj22 Problem polega na tym, że wczoraj w okolicach godziny 16 wyczyściłem kanały pionowe i poziome, a także komorę spalania. Czopucha (kolanka) nie czyściłem, dzisiaj po powrocie do domu się tym zajmę. Pytanie jak to zrobić, bo nawet jak odkręcę ę blaszkę, to jak miałbym wyczyścić sam czopuch? Na tę chwilę nie widać poprawy w spalaniu... Dziś rano ok 5:30 wyczyściłem szmatką czujnik spalin (efekty widać na wykresie). Jednak na czujniku pozostał jeszcze "osad". Macie jakieś sprawdzone sposoby, jak ten czujnik doczyścić "do nowości"?
  14. Panowie, Zerknie ktoś na mój kocioł i spróbuje odpowiedzieć, dlaczego od wczoraj piec nie może osiągnąć temperatury zadanej? W komorze spalania mokro, ekogroszek na palniku przesypywany, w kotłowni szaro od dymu, generalnie dramat...
  15. Dziękuję kolego za odpowiedź i pomoc. Ja prawdopodobnie już wiosną będę zmieniał wzywał instalatora do poprawek...
  16. Ok, rozumiem:) A napisz mi proszę w takim razie, czy masz 2 osobne obiegi CO i CWU, czy też są one spięte jednym wspólnym powrotem? Widzę, że na kotle utrzymujesz około 57-58*C, a jak się domyślam taka temperatura nie idzie w kaloryfery, zatem jaki zawór reguluje tę temperaturę (3D, 4D)? I jeszcze jedno, czy posiadasz osobną pompę mieszającą?
  17. No wiesz Nowy! ja w domu z 1987 roku, w połowie ocieplonym, o powierzchni porównywalnej w ostatnich dniach przy -15*C spalałem ok 35 kg (!) opału. Dla mnie to totalny kosmos. Zastanawiam się zatem, czy błędnie steruję kotłem, czy też konieczne będą zmiany instalacji CO. Widząc pracę kotła kol. lestek27 zapytałem o schemat instalacji, bo z podglądu sterownika wynika, że może nie mieć podłogówki (zupełnie jak ja).
  18. Ładnie śmiga Twój kocioł. Masz może schemat instalacji? Dobrze widzę, że u Ciebie brak podłogówki?
  19. Witam ponownie, Problemu, o którym pisałem w cytowanym poście niestety nie udało mi się do tej pory rozwiązać. Na tę chwilę (gdzie średnie temperatury zewnętrzne to ok -15*C) jeden worek ekogroszku starcza ledwie na 15 godzin. Wszystkie rury w kotłowni zostały już ocieplone, a załączone zdjęcia wykonałem 2 lata temu. Czy da radę zejść ze spalaniem, zmieniając ustawienia sterowania kotłem?
  20. Witam, Mam taki sam problem jak marcin_bnk. Średnia temperatura zewnętrzna ostatnich kilku dni to ok 6*C, a średnie dzienne spalanie to ok 25-30 kg ekogroszku ECO POWER o wartości opałowej 24 MJ / kg. W domu temperatura 21-22*C (regulator wewnętrzny wyłączony, regulacja termostatami). Instalacja przerobiona po ogrzewaniu olejem opałowym. Poniżej zdjęcia: http://esterownik.pl/gfx/upload/0584f81b.jpg oraz http://esterownik.pl/gfx/upload/0584f81b.jpg Od kotła wychodzą dwa obiegi na osobnych powrotach: CWU oraz CO. Nie posiadam ani zaworu 3D, ani 4D (jedynie wymiennik płytowy). Powierzchnia do ogrzania to ok 140 m^2 + zbiornik CWU 120 litrów (dom zbudowany w 1987 roku, dwie kondygnacje, góra cegła biała, ocieplona styropianem 15 cm, dół cegła biała + kamień). Jakbym nie palił, nie mogę zejść poniżej tego poziomu. Jest na to sposób z ustawieniem sterownika, czy konieczna będzie modyfikacja instalacji?
  21. @czp01 @Piotrek Dzięki Wam za odpowiedzi. N razie nie ustawiam 8 min i max. Testuję ustawienia 8-12. A Czp01 oczywiście ma rację, zaczyna pracę od 12 i po czasie przeskakuje na 8:)
  22. Panowie, jak "wymusić" na kotle, żeby w spalaniu grupowym pracował z minimalna mocą (dostępną z przedziału 8-12 kW)? Temperatura wewnętrzna zostaje osiągnięta, następnie spada poniżej histerezy (0,3*C, to chyba nie jest dużo, nie?) i od razu zaczyna pracować z mocą 12 kW. Jeśli dobrze rozumiem, to nie ma aż takiego dużego zapotrzebowania na ciepło, więc dlaczego nie pracuje z mocą 8kW?
  23. Wczoraj sprawdziłem. U mnie motoreduktor Transtecno.
  24. Dzisiaj sprawdzę, co u mnie siedzi i zobaczymy, czy powyższą tezę można przyjąć za prawdziwą. Jeśli tak, to wyjaśniałoby problem buczenia. Pozostanie rozwiązanie problemu...
  25. Panowie, sytuacja z hałasem jest widzę poważna. Powiem szczerze, że wcześniej miałem piec olejowy i przesiadłem się na RBRa (swoja drogą z kotła jestem bardzo zadowolony). Miałem świadomość, że słychać będzie pracę, bo węgiel jednak jakoś przesuwać trzeba. Jednak hałas jest uciążliwy. Wczoraj odwiedził mnie wuja, który też ma piec na ekogroszek i pytał co tak buczy? Dodam, że mieszkam na piętrze, a kotłownia znajduje się w piwnicy. Poważnie zastanawiam się nad reklamowaniem tej usterki. Ciekawe, czy producent wypowie się tutaj, tak jak to już niejednokrotnie bywało.
×
×