Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pablo76k

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    24
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Pablo76k

  1. [quote name=Jarecki79: Ja bym soft zaktualizował na 33N.... A czym się różni Co_v11_A33_N od 33M od np. Co_v11_S10p? S10 z tego co widzę chodzi jak dwustanowy, tzn. widać piłę na wykresie temperatury. Nie wiem jak się to ma do zmniejszenia spalania, ale mam wrażenie że bardziej spieka niż np. Co v9_S08g Pozdrawiam Paweł
  2. Cześć Czy w sofcie S08g lub w nowszym (sterownik Cobra) da się jakoś korygować moc dmuchawy, jak to się wcześniej robiło ustawiając moc dmuchawy min i max? O ile widzę jest tylko korekta mocy, ale zakładam że w ten sposób można zmienić jednocześnie podawanie i moc dmuchawy czyli moc max kotła. Pytam bo mam wgrany S08g, wersja 12kW na dmuchawę WBS i przy ostatnich mrozach musiałem zmienić korektę z -15 na +50 żeby trzymał 54 stopnie i dogrzewał CWU. Minus taki, że dmuchawa chodzi na max obrotach i mam wrażenie że za mocno dmucha co odbija się na spalaniu. Pozdrawiam Paweł
  3. Cześć Mam pytanie o soft S10p. Mam wrażenie, że sterownik daje za mało powietrza w stosunku do paliwa i w wymienniku zbiera się sporo sadzy. Mój piec to Ogniwo 17kW, sterownik Cobra, dmuchawa RV12PM - z tego co widzę zbliżona do WBS6a i tą wersję softu wgrałem. Jak na próbę wgrałem soft na RV13 to spieków było od groma i zużycie węgla kosmiczne, więc nie tędy droga. Od marca do teraz miałem soft S08g i muszę powiedzieć że do grzania CWU śmigał idealnie - małe zużycie węgla i czysty piec. Czy na pewno S10p działa lepiej od S08g? Pozdrawiam Paweł
  4. Cześć Mi ostatnio wyszło 2,7kg / dobę, tj dwa worki węgla razem ok 56kg na 3 tygodnie. W domu dwie osoby dorosłe + 3 letnie dziecko - każdy w domu się kapie min. raz dziennie pod prysznicem nie oszczędzając wody. Kocioł Ogniwo S8WC 17kW, sterownik Cobra z softem automatycznym S8, temp CWU ustawiona na 50 stopni C, włączona pompa cyrkulacyjna chyba z 8 razy dziennie. Pozdrawiam Paweł
  5. Witam. Od ok. tygodnia mój piec pracuje w trybie letnim. Jestem pod wrażeniem jak spala się węgiel, popiół wygląda jak ze spalania drzewa. Żadnej sadzy, tylko szaro-jasnobrązowy pył. Soft S08, S10 jeszcze nie próbowałem, piecyk Ogniwo S8WC 17kW. Pozdrawiam Paweł
  6. Cześć Mój sterownik też szlag trafił, dioda na odbiorniku mruga jak chce. Albo tak jak u Ciebie, non stop czerwona, albo pulsuje czerwona - zielona albo wpada w różne dziwne tryby i przekaźnik pstryka bez ładu i składu. Niech to szlag, nowy sterownik... Dzwoniłem do serwisu, mam odesłać komplet. Gość nie odpowiedział wprost, czy ta usterka jest typowa, zwalał coś na chińskie komponenty. Co mnie to obchodzi na czym to jest zrobione i kto to lutuje? To jest proste jak konstrukcja cepa, musi działać! No nic, przeżyję tydzień lub dwa bez tego sterownika, ale naprawdę już się przyzwyczaiłem do niego. Pozdrawiam Pawe
  7. Proponuję "oduczyć" wszystkie nadajniki - bodajże nacisnąć oba przyciski w odbiorniku a potem przyuczyć jeszcze raz nadajnik. Wszystko pisze w instrukcji. Wtedy dioda powinna świecić na zielono lub czerwono w zależności od temperatury. Dodatkowo w panelu Auraton jest takie jakby śmigło które pokazuje że grzanie jest włączone, jak go nie widać to powinna świecić zielona dioda. Jeszcze raz - przeczytaj instrukcję, oducz nadajnik, przyucz i wtedy napisz czy działa. Pozdrawiam Paweł
  8. Cześć W Cobrze jest wejście oznaczone jako "Term pokoj" - jest gniazdko z wolnym wtykiem do którego trzeba wcisnąć 2 przewody i podpiąć do "NO" i "COM" w sterowniku pokojowym a potem włączyć to wejście w Menu. W instrukcji wszystko pisze co i jak. Pozdrawiam Paweł
  9. Ja też mam głowice termostatyczne Chodzi o to że woda niepotrzebnie nie krąży w instalacji gdy nie potrzebuję grzać. To jak z cyrkulacją CWU non stop - fajne, ale kosztuje. Zużycie mam teraz ok. 9kg / dobę a na samą CWU latem szło 3.1kg/ dobę. Pozdrawiam Paweł
  10. Cześć Może nie powinienem się wypowiadać, bo mam taki regulator raptem parę dni ale: 1. Kocioł dopasowuje się do temperatury pomieszczenia, a nie chodzi cały czas. Np. tak jak teraz - ciepły dzień, zimna noc - w dzień mam ustawione 21.6 stopnia od 6 rano do 23 i kociołek grzeje jakieś 2h. Wieczorem właściwie nie ma potrzeby grzania bo jest ponad 22 stopnie (salon mocno nasłoneczniony) i po 23h jest stale 22 stopnie. Od 23h mam ustawione 19.6 i nawet o 4 rano dzisiaj było całe 21 stopni. Myślę że zwłaszcza w okresach przejściowych jak teraz powinno to zaoszczędzić nieco opału no i nie trzeba też ręcznie właczać/ wyłączać trybu CO na sterowniku pieca. 2. Można dowolnie ustawić temperaturę pomieszczenia a nie biegać non stop do głowic termostatycznych. Chcę 19, 20 czy 22 - jest i kropka. 3.Gdy się wyjeżdża na weekend można zejść z temperaturą np. do 13 stopni i dopiero przed powrotem dogrzać z powrotem dom korzystając z programu tygodniowego lub urlopowego, dla Auraton 2025 jest to podobno max 99 dni 4.Przy wyjeździe na długi okres można ustawić temp. np. na 5 stopni co zapobiegnie zamarznięciu instalacji i mocno ograniczy potrzebę dosypywania wegla. To wszystko są powody dla których kupiłem właśnie sterownik pokojowy Auraton 2025RTH. Dodatkową zaletą jest brak potrzeby ciągnięcia kabli - sterownik stoi na komodzie w salonie a odbiornik jest wpięty do gniazdka w kotłowni. Jak to się sprawdzi w praktyce to czas pokaże. Na razie mogę tylko powiedzieć że Cobra mogłaby się "szybciej zbierać" gdy widzi że styk termostatu jest non stop zwarty po długiej przerwie, teraz zanim całość dojdzie do zadanych 54 stopni po nocy mija ponad godzina bo najpierw pełznie na 40 - 50 % max mocy i temperatura wolno rośnie od 35 stopni. Myślę że to powinno zostać uwzględnione w programie. Pozdrawiam Paweł
  11. Dmuchawa 76 / 5, nawet kolega Suspenser mówił że za dużo Podawanie 3.8 / 28 sek, ADC włączone Wyłączyć ADC? Ale co z chłodzeniem wody w bojlerze??
  12. Witam Zauważyłem dzisiaj dziwną rzecz, w sumie już drugi raz ale tym razem jestem 100% pewien. Gdy kocioł ma wyłączoną pompkę CO (styk sterownika pokojowego otwarty) i grzeje sobie CWU a temperatura kotła nagle zacznie spadać i obniży się poniżej temperatury bojlera to pompka CWU nadal pracuje! Wg mnie jest to błąd w programie bo jak to inaczej wytłumaczyć? Załączyłem zdjęcie. Dzisiaj rano miałem taką sytuację: 1.Kociołek sobie pyka w podtrzymaniu (styk otwarty) 2.O godz. 4 startuje pompka CWU by podgrzać wodę z ok. 42 stopni do 50 3.O godz. 5 sterownik pokojowy włącza pompkę CO co powoduje sytuację opisaną powyżej 4.Cobra jakby nigdy nic udaje że grzeje CWU (temperatura z prawie 50 stopni które udało się wypracować spada znowu do ok. 42 stopni, sterownik pracuje na częściowej a nie pełnej mocy (czemu moc nie rośnie?) 5.Efekt - o 7 rano brak gorącej wody i kalofery mniej niż letnie. Kto może wytłumaczyć co się dzieje i dlaczego tak jest że sterownik chłodzi bojler zamiast go grzać, i po ok. 2h nie osiąga 54 stopni w instalacji CO? Latem to powolne grzanie mi nie przeszkadzało, teraz mnie to denerwuje. Pozdrawiam Paweł
  13. Ale po diabła puszczać wodę co godzinę? To tylko strata ciepła. Przecież to nie jest CWU gdzie cyrkulacja ma sens. Np. taka sytuacja: do 23 wieczorem utrzymuję 21.6°C, potem pozwalam niech opada do 19.6°C aż do rana. W tym czasie pompka "machnie" z 8 razy i po co? I tak nie chcę żeby grzała i tak, więc po co ma chodzić te 8 x 2 minuty? Dałoby się wydłużyć przerwę z 60 np. do 255 min w kolejnej wersji softu? Pozdrawiam Paweł
  14. Witam Wczoraj dołożyłem do instalacji sterownik pokojowy Auraton 2025RTH. Może w końcu uda się ograniczyć czas pracy pieca przy zmianie warunków zewnętrznych, tj. gdy w dzień jest ciepło a w nocy temperatura spada - to sterownik pokojowy włącza piec (i ew. ogranicza temperaturę w nocy). Mam w związku z tym pytanie - do czego jest w Cobrze ustawianie czasu przerwy pompy CO od 2 do 60 min przy rozwartych stykach? Nie powinno być CO odcięte "na amen" gdy sterownik pokojowy o to nie woła? Po diabła chłodzić wodę w rurkach co max godzinę w ciągu dnia gdy nikogo nie ma w domu? Nie rozumiem tej opcji, może ktoś mnie oświeci? Pozdrawiam Paweł
  15. Cześć Sterownik to był jakiś Electronics dostarczany standardowo z Ogniwo S8WC, potem przeszedłem na Cobrę ale spieki i nie spalony węgiel w szufladzie były podobne. Czas podawania / przerwa to mniej więcej 7/32 - 7/40 na starym sterowniku i 4/40 -4/46 sek na Cobrze, nadmuch 80% Pozdrawiam Paweł
  16. Potwierdzam, miałem to samo. Przez całą zimę musiałem chodzić z pogrzebaczem i rozbijać grudy koksu. Ile niespalonego węgla było w szufladzie na popiół lepiej nie wspominać. W tym roku kupiony Retopal, sporo tańszy i jak na razie bez porównania na plus - czysty popiół, nic się nie klei. Pozdrawiam Paweł
  17. Witam Widzę że jest dyskusja nt hałasu, ja to przechodziłem rok temu. Hałas jest głównie generowany przez 1-fazowy silnik. Nawet jak się go wymontuje z mechanizmu podajnika i trzyma w rękach to czuć "mrowienie". Ja na próbę zmniejszyłem kondensator z 16 do 8uF i jest o wiele lepiej (silnik startował też na 4uF jak sprawdzałem). Jest co prawda pewne ryzyko że nie ruszy bo zmniejsza mu się moment rozruchowy, ale póki co wszystko działa jak trzeba. Co do trwałości silnika - po roku działa bezbłędnie więc nie widać by miało to negatywny wpływ. Oczywiście oprócz buczenia czasem słychać też "chrupanie" ale nie jest ono tak monotonne i uciążliwe. Pozdrawiam Paweł
  18. Hmm, to przy następnej okazji wezmę wszystkie razem tak jak mówisz do szklanki i zobaczę co pokazują w kilku temperaturach, powiedzmy +20, +50 stopni. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Paweł
  19. Witam Czy w sterowniku Cobra jest możliwość kalibracji czujników temperatury? Pytam bo w weekend kocioł był wygaszony a temperatura w bojlerze wskazywała 28 stopni, co jest niemożliwe po kilku dniach postoju. W programie do sterownika eCoal jest to super rozwiązane. Pozdrawiam Paweł
  20. A w jakim trybie sterownika grzejesz CWU? Wyłączony PID, włączony czy ta trzecia opcja? U mnie latem chodzi bez PID, już nie pamiętam czemu tak ustawiłem. Ostatnio mam wrażenie że samo podtrzymanie zjada tyle samo opału co pobór wody przez 3 osoby. Generalnie i tak kosztuje połowę tego co prądem, ale zastanawia mnie czemu tak jest - zbiornik dwupłaszczowy słabo zaizolowany czy cyrkulacja tak schładza (ale w nocy nie działa a i tak kocioł węgiel wciąga). Pozdrawiam Paweł
  21. Cześć Wszystkim Czy ktoś testował już ostatnią wersję softu do Cobry, tj. A.29h? Podobno miał być bardziej oszczędny tryb CWU, wydaje mi się że jest odwrotnie ale muszę wrócić do softu "c" i jeszcze raz sprawdzić... Czy ktoś zauważył zmniejszenie spalania na ostatnim sofcie? Generalnie ile Wam pali piec miesięcznie tylko grzejąc CWU? Mi wychodzi ok. 100kg na 3 osoby, kocioł Ogniwo S8WC 17kW, zbiornik 140l + cyrkulacja kilka razy na dobę. Pozdrawiam Paweł
  22. Witam Czy ktoś zauważył podobny problem: główne menu, CO zadana 54 stopnie, włączony tryb dobowy. Wchodzę do menu temp. CO - strzałka w górę powoli zmniejszam strzałką w dół aż dochodzę do 40 stopni - następnie sterownik powinien pokazać "Stop" a on pokazuje 39 stopni i cały ekran miga jak telewizor gdy utraci synchronizację obrazu. Po chwili zabawy z trybem dobowym "włącz-wyłącz" problem zniknął. Przyznam że byłem zaskoczony i nie wiedziałem co zrobić. Można ew. w trybie dobowym ustawić wszystkie godziny na "Stop" ale to nie jest rozwiązanie problemu. Pozdrawiam Paweł
  23. Witam Jestem tu nowy więc się przedstawię - Paweł, rocznik 1976, mieszkam niedaleko Zabierzowa k.Krakowa. Od 2 miesięcy mam sterownik Cobra podpięty do pieca Ogniwo S8WC 17kW (model przed Eko). Wersja softu A09 (taki dostałem). Dom ok. 150m2. Obserwuję tą dyskusję i mam kilka pytań: - mój sterownik zaczyna grzać CWU przy różnicy temp. CO i CWU co najmniej 4.0 stopni - pytanie czy da się tą wartość regulować bo przez to nie mogę zejść z temperaturą CO. Poprzedni sterownik, fabryczny Ogniwo grzał CWU przy różnicy praktycznie od 1 stopnia. - czemu sterownik nie ciągnie CWU na pełnej mocy by skrócić czas grzania CWU tylko zatrzymuje się na 60% (gdy CO jest wyłączone) - w trybie PID dmuchawa ma inną moc niż maksymalna wartość - np. max 70%, min 9% w menu spalanie i wtedy dmuchawa zasuwa a po wyjściu z menu nawet gdy sterownik pokazuje 100% dmuchawa ma znacznie niższe obroty. Nie powinny być dokładnie takie same tu i tu gdy zadane jest 100% mocy? - brak priorytetu CWU. Np. ustawiam CWU na 50 stopni, CO na 48 stopni i piec pełznie sobie na 45-48 stopni i nigdy nie dogrzewa wody do 50 stopni. Jak to zmienić? Czy nowsze wersje softu naprawiają wszystkie problemy opisane wyżej? Skąd dostać najnowszy soft - czy kolega Jarecki może mi podrzucić mailem? Mój adres to [email protected] Pozdrawiam Paweł
×
×
  • Dodaj nową pozycję...