  1. Się zastanawiam bo jeżeli to jakaś mała awaryyyja to fajnie zlokalizować teraz jeszcze w sezonie grzewczym co by na wiosną usunąć Ciepłomierz? Czy jeżeli takowy pożyczę to jestem w stanie go użyć, jak się to wpina bezinwazyjnie? i właściwie co on zmierzy?
  2. A była już zima;) raczej pogoda jest podobna mieszkam pod Wrocławiem Bardziej mi chodzi że mając przewymiarowaną PC nie jestem w stanie zmieścić się w tanim prądzie
  3. Przykład nastawy to 23+2NT(h=1) wychodząc z domu 5:30 mam T podł. 24.8*C 14:15 wracam czyli już pompa pracuje tylko 22.6C Tpodł więc pozostanie w trybie grzania już po 15.00 i nie dociągnie do 22.00
  4. Witam forum ja z pytaniem;) Chodzi o temperaturę posadzki w której zatopiony macie czujnik-termometr O ile wzrasta wam temperatura podczas pracy pompy przez 1h i to samo o ile spada temperatura posadzki przy wyłączonej pompie przez 1h Teraz mam wzrost temperatury posadzki podczas grzania 1.8*C po 3h i spadek po wyłączeniu 1*C po 3h Sezon do tyłu miałem niższe zużycie prądu niż teraz o ok. 30% teraz przy tych samych ustawieniach pompa dla CO załącza się również w drogiej taryfie w tamtym to nie występowało Próbuję ustalić czy to wina pompy czy czujnika, bawiłem się już ustawieniami ale tak sobie rysuję notuję i wypada że jest coś nie tak i nie można już pozostać tylko w taniej. zostaje mi tylko spróbować zmienić godz. startu taniej taryfy z godz. 22.00 np na 24.00 przeczytałem to tu na forum posty chyba z końca 2016r Jak wymienię baterie w termometrach źródeł GZ DZ coś dopiszę więcej
  5. Witam ponownie Podzielę się informacją że teraz stałem się w pełni zadowolonym posiadaczem ustrojstwa PC ze Strzegomia- bo jest gorąca woda CWU był serwis całe 30min przyczyna moich awarii to przyblokowana iglica zaworu;) obyło się bez tuningu bebechów i dodatkowych kosztów (choć mocniejszą obiegówkę zdążyłem kupić i zawór zwrotny klapkowy wymienić) Teraz Preostat (czy jak to się nazywa;)) osiąga lekko ponad 61*C Na minus to, że usterka była od maja 2014 a usunięta teraz (PC przyjechała do mnie już z usterką) ale to tylko głównie moja wina bo myślałem że tak po prostu tak ma być i takie są koszty oszczędności eksploatacji PC PC= letnia woda CWU z bakteriami;) Wczoraj po raz pierwszy korzystałem z dobrodziejstw założonych baterii termostatycznych które nie były tanie a przy letniej wodzie mogłem sobie.........ustawione były zawsze na max Jeszcze raz dziękuję forum za pomoc w podjęciu decyzji montażu PC "tymi ręcami" bo jest wykonana dzięki wam samemu
  6. W deltach nic się nie zmieniło bo pan grzebał tylko w ustawieniach + zmienił pozycję czujnika T skrapl. bo oszukiwał sporo GZ 8-9*C (tylko zmiana posadowienia zbiornika rozwiązuje problem mam 9x kolano 90* lub większa obiegówka a teraz jest 25/7) ewentualnie wywalenie pex na np. miedź (w planach wywalenie sitka z filtra) DZ 4-5*C obiegówka 30/7 chwilowo II bieg 2 sekcje wyłączenie 2 sekcji Ponoć PC spręża 25???? (tu jakaś jednostka sprężania) co daje 61*C a za 300pln mam opcję tuningu bebechów co polepszy te wyniki i mam się zastanowić czy chcę to podjadą jeszcze raz
  7. Jestem już po wizycie serwisanta(producenta) i takie mam teraz ustawienia a jaka woda cieplutka;) Z usterek to tylko oderwany czujnik T skrap. a tak same zmiany w ustawieniach;( + zejście biegiem DZ z III na II Więc rozumiem z tych ustawień że PC jak T skrap. osiągnie 50*C na chwilę się wyłączy ostygnie do 44*C i załączy ponownie Popracuję jeszcze nad przepływami a właściwie nad oporami mojej instalacji (choć ponoć jest w normie) Może przeniosę zbiornik CWU w inne miejsce co by kilka kolanek zredukować
  8. Zamknięcie 1 z 4 pętli nie spowodowało obniżki na Delcie DZ , pompa weszła w awarię przy stosunkowo niskiej temp. skraplania Czyli? gdzie jutro szukać usterki zapowietrzony układ DZ/GZ Może zamknąć 2 pętle? maciejzi Zbiornik to Gamlet Maxi 300l powierzchnia 3,8m2 zdjęcia niestety mam z przed uruchomienia Na termometrach wskazania z wygrzewania podłogi
  9. Czyli jednak inny problem? Termometry na wlotach i wylotach PC jak się nauczę wstawię plik *xls
  10. Czy wyłączenie 1 sekcji obniży deltę? źródło jest przewymiarowane spokojnie da radę 3 pętle
  11. DZ na 100% jest ok (odpowietrzana specjalnym urządzeniem pewnie za parę tys.) serwis filtrów wykonałem przy wymianie obiegówki czyli ok. tygodnia temu i były ok zresztą instalację wykonywałem sam i przykładałem do czystości duuuuużo uwagi DZ to 4x200 fi40 pompka 25/8 na III biegu Czyli jeżeli chciałbym mieć deltę 2-3 stopnie to pompka jest za słaba? glikol za wolno krąży
  12. Dodam że mam zejść temperaturą max. skrapl. stopniowo aż do 52*C (bo pomoże może) Około środy odwiedzi mnie pan ojciec PC i do tego czasu muszę być znów wyedukowany i po poligonie
  13. Jestem wyposażony w termometry 2 x DZ 2 x GZ to z nich odczytywałem różnice temp. Zastanawia mnie dlaczego obniżenie temp. skapl. powinno pomóc przecież to wbrew logice
  14. Jestem po rozmowie z panem ze Strzegomia i mam 2 rozwiązania problemu 1. to obniżenie na DZ z biegu III na II (może pomoże) 2. obniżenie max temp skrap sprawdziłem teraz mam teraz 56*C na 54*C (powinno pomóc) - a miałem podnosić
  15. Najgorzej że mam wrażenie (sprawdzę po powrocie) że tam wklepana jest już wartość graniczna 58*C
  16. Czujnik mam po środku zbiornika cyrkulacja włączona 24h/dobę. Po pomiarach tzw(oszukiwania temp zmierzonej) dużego przekłamania nie było więc go zostawiłem Dodam że jeszcze nigdy nie udało mi się "złapać" PC w momencie awarii zazwyczaj jak stoję i czekam jest ok. A idę bo zimna woda jest- kasuję awarię i obniżam o 1*C pomaga na 2-3 tygodnie;)
  17. No właśnie minął rok;) ale byłem pewien że założenie mocniejszej pompki rozwiąże problem no i od soboty sobie przypomniałem że lipa założyłem 25/7 chodzi na 3biegu( odzysk z podłogówki którą zwiększyłem na 25/8) i obniżyło to Deltę z 12 na 9*C Przepływów już nie pamiętam ale chyba nie liczyłem A temperaturę graniczną mam chyba wyższą - jak ją sprawdzić Czy to temp skraplania?
  18. Witam forum Jestem posiadaczem jednostki Ekontech PCS 10kW + zbiornik Gamlet maxi 300l -w maju przełączyłem się na >LATO< Od tej pory systematycznie co 2-3 tygodnie pompa wchodzi w awarię -pomaga zbicie temperatury zadanej o 1*C ale tylko na 2-3tyg obecnie mam wrzesień i temp zadana dla cwu to tylko 38*C podbijana w tanim prądzie o 4*C więc 42*C (średnia temp wody nie przekracza już 40*C dla domowników jest to mało komfortowe przyznam że dla mnie też -Ciągle pytam żony czy wodę ciepłą miała;) bo do kotłowni rzadko zaglądam i czasami awaria po 2 dniach jest zauważona ) Nie pomogła wymiana obiegówki (ok. tydzień temu) na mocniejszą zmniejszyła się tylko delta z 12*C na 9*C (pod ziemią mam teraz +15*C Delta GZ to ok 5*) Czy można coś wyciągnąć więcej zmieniając np. w ustawieniach PC a może jest to typowe latem Proszę o pomoc Całość instalacji uważam że jest wykonana wzorcowo;) zimą nie było szaleństwa z temp. CWU oscylowała ok 44-45*C więc było ok
  19. Witam Szukam kwh..... podlicznik to 3-fazowy elektroniczny ORNO W kotłowni wskazanie mam o ok. 200kwh większe w grudniu i w styczniu niż licznik główny który mierzy cały dom! Ktoś się z tym spotkał? Mimo że to bardzo optymistycznie bo spadło mi zużycie prądu;) ale nie o to chodziło gdy montowałem ten licznik Zastanawiam się co właściwie mierzy ten licznik
  20. Pyxis histerezy miałem ustawione na 0.4 i 2 pewnie już to kiedyś czytając forum skopiowałem od Ciebie;) obniżyłem teraz dla cwu na 3 a podbijam o 6 A dla co już się mieszczę w taniej tylko że za oknem +8*c na korekty poczekam do mrozów
  21. Dziękuję iiii Gdzie ustawię histerezę -szukać pod serwis? mam Ekontech PCS10kw Tak teraz myślę że histerezy nigdy nie ustawiałem więc jest jakaś domyślna 0* Jak już będę w domu poszukam......
  22. Czy jest sens podbijać w taniej dla cwu ewentualnie jak ustawić Najwyższą temperaturę mam o 23.00 46* potem wolno spada rano ma ok.42 ale w godzinach ok. 18 tylko 38 podbicie mam 5*w taniej dla ustawionej 38 Zmniejszyć podbicie czy zwiększyć zadaną? Zbiornik maxi 300l Wcześniej miałem bez podbicia nastaw 42 i komfort był lepszy możliwość trafienia ok.18tej na wodę o temp. 45* znacznie większa Jak macie u siebie?
  23. Nie wiem czy o to chodzi ale -20* 23* 0* 22* 5* 22* 10* 21* termometr posadzki mam źle umieszczony bo na poddaszu teraz temperatura na nim spada o 1*przez 3h Od wczoraj podbijam w taniej o 3* i teraz mam na podłodze 22.6* może do 13.00 starczy zyżycie prądu wzrosło do 22kwh/doba
×
×