  1. Witam Od roku korzystam ze stacji uzdatniania wody Buderus Loga Nice 30. Na doprowadzeniu ma zainstalowany zwykły filtr mechaniczny i filtr sznurkowy 200 um. Woda surowa ma następujące parametry: Mętność - 0,27 NTU Chlor wolny - 0.12 mgCl2/l Żelazo - 0.77 mg/l Twardość ogólna - 430 mgCaCO3/l Barwa - 3 Przewodnonictwo właściwe w temp 25 stopniach 987 uS/cm pH - 7.2 Amoniak - 0,070 mg/l Azotyny <0,01 mg/l Zmięczacz jest ustawiony na właściwą twardość, tj. 430 mgCaCO3/l i efekty są rzeczywiście odczuwalne. W teście kropelkowym za stacją wychodzi 1 dh (~ 17.85 mg CaCO3/l), nie ma kamienia na czajniku, szampony i mydła się pienią jak szalone Stosuję wyłącznie sól tabletkowaną kupowaną bezpośrednio u dystrybutora w Małopolsce soli Soda Polska Ciech, firmie Kamsol, oryginalnie zapakowane worki, więc winę soli muszę wyeliminować. Mój problem polega na tym, że podczas mycia auta (czarnego ) pozostaje na nim biały osad. Niezależnie, czy używam chemii, czy czyste auto poleję wodą. Na kabinach prysznicowych również pozostaje niewielki i łatwo zmywalny osad. Na wszelki wypadek dodam, bo może ma to jakieś znaczenie, że w trakcie eksloatacji wystąpiła ustarka sprzętu i głowica była regulowana mechanicznie (śruba na głowicy). Czy ma ktoś pomysł, co z tym fantem zrobić? Cz w ogóle przy pomocy zmiękczacza można uzyskać wodę, która nie pozostawia takie osadu, czy cos jest źle ustawione w stacji (wspomniana mechaniczna regulacja śrubką ) ,czy po prostu muszę się z tym pogodzić .... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie fachowców.
×
×