  1. Uwierz mi potrzebne są techniczne warunki przyłączenia, a za montaż sterowania odpowiada elektryk podbijający się pod papierami. Energetyka nie wykona żadnych testów, to rola elektryka!
  2. I tu się kolego mylisz. Przy zmianie lokalizacji licznika do szafki pomiarowej w granicy działki, TAURON wyda warunki przebudowy i tu inwestor wykonuje projekt przyłącza oraz fizycznie prace na własny koszt, a następnie przekazuje nieodpłatnie na rzecz zakładu. Jest możliwość wystąpienia o zwieszenie mocy wraz ze zmianą rodzaju przyłącza z napowietrznego na kablowe, ale tutaj również zakład obciąży petenta częściami kosztów przebudowy + opłata za zwiększenie mocy. Najtaniej wyjdzie wystąpić o warunki przeniesienia licznika na zew. ścianę budynku - nie potrzebny jest projekt.
  3. Najpierw powinieneś się zgłosić do operatora, po techniczne warunki zasilenia dla agregatu. Póżniej należy zabudować wyłącznik agregat-sieć np firmy SPAMEL z rozłanczalnym N i bezpiecznie przełączasz źródło zasilania.
  4. http://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/programy-obliczeniowe/spadek-napiecia-prad-przemienny-trojfazowy.html Tu masz wzór i wystarczy podstawić dane. Oczywiście spadek napięcia na WLZcie to nie wsystko, pozostaje jeszcze spadek na linii od transformatora.
  5. Przy odległości 230m dla kabla YAKXS 4x35 spadek napięcia wynosi 1%, a norma mówi, iż dopuszcza się 3% Ponadto kabel YAKXS różni się od YAKY tylko kolorem izolacji poszczególnych żył. Prędzej czy później i tak będziesz musiała wystąpić o techniczne warunki przyłączenia, a w nich będzie dokładna lokalizacja zestawu pomiarowego.
  6. Obciążalnosć długotrwała gniazda jednofazowego to 16A natomiast przewodu (na 100% użyty) 3x2,5 mm2 to 20A. Nie widzę potrzeby abu wstawiać zabezpieczenie 25A jeżeli w kuchni nie będzie płyty grzewczej. W instalacji powinno zostać zachowane stopniowanie zabezpieczeń. Zakłada się że następne zabezpieczenie powinno być 1,6 raza mniejze od poprzedniego. Przy większym zabezpieczeniu w rozdzielni (25A), będzie wywalać w razie zwarcia zabezpieczenie szafki pomiarowej. Albo wymiana zabezpieczenia na S301 B20A albo dokupić mocy.
  7. Może wykonać taką usługę, każdy elektryk z uprawnieniami. Szukaj tańszego i niech robi. Do zasilenia placu budowy wystarczy kabel 5x4, natomiast 5x10 będzie ci potrzebny do zasilenia budynku. Cena za 1m kabla YKY 5x10 wacha się do 17 do 25 PLN-ów. Poszukaj w hurtowni lub allegro. U nas za takie usługi płaci się ok 600 z odbiorem i materiałem. Powodzenia
  8. Do PNB będziesz potrzebowała techniczne warunki przyłączenia (TWP). Aby je uzyskać złóż w Tauronie wniosek o określenie warunków przyłączenia. Przy okazji możesz złożyć wniosek o umowę przyłączeniową (UP), będzie potrzebna aby zrealizować przyłącze. Do wniosku musisz złożyć ksero aktu notarialnego, mapkę do celów opiniodawczych 1:500 oraz wypis z MPZP. TWP bez podpisanej UP ważne są tylko 2 lata. Powodzenia
  9. 1. musisz, się zgłosić do twojego dostawcy enerii, i złożyć wniosek o wydanie warunków tech., przebudowy przyłacza napowietrznego 2. we wniosku określ, czy będzie wymiana przyłącza na plecionkę AsXSn, czy przyłącze kablowe w granicy posesji. Na to drugie musisz zrobić projekt, wykonać i przekazać na majątek zakładu energetycznego i koszty rosną. Poza tym zakład bądź elektryk może zaproponować wyniesienie licznika na zewnętrzną ścianę budynku. 3. jak dostaniesz warunki przyłączenia dopiero wtedy możesz przystąpić do prac. Elektryk może na własne ryzyko wymienić przewody na izolowane, ale w razie nieszczęścia, prokurator, będzie ścigał Ciebie.
  10. Około 7,50 za zamówiony 1kW
×
×