  1. Zmiana objętości wody pod wpływem temperatury - to nie jest prawdopodobne ale pewne. Niestety takie rzeczy się zdarzaja gdy: 1. ciśnienie poduszki azotu lub powietrza nad membraną naczynia przeponowego jest zbyt wysokie (powinno być od 0,3 do 0,5 bar wyższe niż ciśnienie w instalacji CO) nieraz instalatorzy zapominają to sprawdzić ( ok 90% instalatorów) 2. ciśnienie poduszki azotu lub powietrza nad membraną naczynia przeponowego jest zbyt niskie (nieszczelny zaworek Schraedera - taki jak przy kołach samochodu) i azot lub powietrze uszło z przestrzeni która miała kompensować zmiany objętości cieczy na skutek temperatury 3. nieszczelna membrana gumowa i nic nie kompensuje zmian objętości wody w instalacji - naczynie do wymiany. Przy tej jakości naczyń przeponowych jakie są w tej chwili na rynku zdarza się to często. ( sprawdzić należy czy z tego wentylka w naczyniu po wciśnięciu popychacza uchodzi woda czy gaz) Mam nadzieję że pomogłem
×
×