Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Rozumiem, że sam wykonałeś ten rejestrator i nie mam co liczyć na to, że kupię to gdziekolwiek? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Trochę odgrzeję temat Miesiąc temu był u mnie człowiek, który nareszcie ogarnął temat Znalazło się kilka drobnych błędów w instalacji, które przy okazji zostały poprawione (np. dołożenie odpowietrzników, przełożenie zaworów zwrotnych przed obiegówki itp.). Generalnie pompa ruszyła i w domu się grzeje. Głównym powodem jak się okazuje było niewłaściwe ciśnienie sprężarki - człowiek regulował coś na sprężarce. Zauważyłem już 2. czy 3. raz, że sprężarka potrafi po uruchomieniu popracować kilka minut i zrobić sobie 1, a nawet 3 przerwy w pracy, w odstępach od kilkudziesięciu sekund do 2 minut. W tym czasie obiegówki pracują cały czas, nie ma awarii. Niestety nie ma mnie na miejscu i trudno mi zaobserwować to zjawisko i powiedzieć czy jest tak zawsze czy nie. Dziś akurat wchodziłem do kotłowni kiedy to miało miejsce i szybko rzuciłem okiem na parametry, które wyglądały całkiem normalnie tj. Tskr = 28*C (po kilku- może kilkunastu minutach pracy), deltaT=3.5*C. Jakim urządzeniem można byłoby zarejestrować pracę pompy? Myślałem na początku o jakimś loggerze temperatury, ale nie wychwycę raczej takich krótkich przerw w pracy. Myślę, że urządzenie przydałoby mi się w przyszłości, żeby wiedzieć jak długo pracuje pompa i jak często się włącza. Jak Wy to mierzycie? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Postaram się sprawdzić dokładniej tą temperaturę sprężarki oraz jej model - chociażby tak z ciekawości. Instalator mówił mi o jakimś alkoholu (nawet zapach ma jak bimberek). Upuściłem trochę i włożyłem do zamrażalki. Sprawdzałem w temp. od -17.0*C do -22*C i ciecz jest oleista, pojawiają się drobne, pojedyncze kryształki. Jeżeli u Ciebie przy -18*C zaczął poważnie gęstnieć to myślę, że u mnie też jest OK. -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Może ktoś z Was dysponuje termometrem, PCi Ekontech i będzie mógł pomóc w porównaniu tej temperatury sprężarki? Pytanie mam jeszcze do płynu w DZ. Chodzi dokładnie o to czym macie zalane DZ? pytanie zwłaszcza do użytkowników PCi Ekontech. Czy oprócz temp. zamarzania taki płyn musi spełniać jakieś inne parametry? Lepkość, gęstość? Producent wskazuje na prawdopodobnie niewłaściwy płyn, który zamarza w parowniku. Dodam, że gdy zacząłem ostatnie próby, płyn na wejściu miał ok. 6.6-6.8*C, w trakcie 27 minut temp. na wejściu spadła o ok. 1.0*C. Delta stała tzn. wahała się w granicach 0.3*C. Uważam, że taki objaw jest OK, mam rację? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Termometr położyłem na górze obudowy. -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Dziś kolejny raz uruchomiłem PCi. Zmniejszyłem wydajność obiegówki GZ o 1/4. Popracowała dokładnie 27 minut. Z moich termometrów w chwili wyłączenia: Tgz zasilanie = 31*C Tgz powrót = 25*C Tdz zasilanie = 5.8*C Tdz powrót = 2.7*C Temp. obudowy sprężarki = 42*C Mam dwie sprzeczne opinie co do temperatury sprężarki. Jedna, że powinna być gorąca, druga wręcz przeciwnie. Jak powinno być? Jak jest i Was? Z parametrów sterownika: Tskr = 32*C Tdz = 7.6*C Delta = 6.5*C Tzadpodl = 21*C Tpodl = 18.4*C Podczas ostatnich kilku dni upuściłem troszkę powietrza z GZ. Od wczoraj jednak sprawdzam i już się nic nie pojawia. Mogą być jakieś negatywne konsekwencje podniesienia Tskr jeśli jeszcze coś się trafi? Swoją drogą dlaczego Tskr ma wynosić np. 54-59*C jeśli wszyscy mówią, że na ogrzewaniu podłogowym temperatura nie powinna przekraczać 37-40*C? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
W międzyczasie u mnie w kotłowni zaszły niewielkie zmiany. Dokupiłem jednak kocioł elektryczny jako awaryjne źródło ciepła i udało mi się nim podgrzać wodę w całej podłogówce do ok. 23-24*C. Dziś uruchomiłem PCi i ku mojemu zaskoczeniu zaczęła działać. Niestety radość trwała dosyć krótko, ponieważ po ok. 30 minutach pompa się wyłączyła. Zanim weszła w tryb awarii tradycyjnie próbowała się włączyć jeszcze 2 razy pracując po ok. 2 minuty. Parametry pracy PCi, przy których nastąpiło wyłączenie: Z moich termometrów przylgowych: Tgz zasilanie = 28,3*C Tgz powrót = 25,5*C Tdz zasilanie = 6,8*C Tdz powrót = 1,6*C Wg czujników sterownika: Tskr = 29*C Tdz = 6,9*C delta = 6,1*C Tzadpodl = 21*C Tpodl = 17*C Twew = 13,6*C Zadane parametry w opcjach serwisowych (zdjęcie sprzed uruchomienia, stąd Tskr tak niska): Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Pompka obiegowa GZ chodzi obecnie na najwyższych obrotach. Czy tak powinno być? @funky_koval, nie kupiłem jej w Chinach - prawdę mówiąc w ogóle jej nie kupiłem, tylko po prostu dostałem używaną, aczkolwiek do końca sprawną. Poprzedni właściciel dużo podrużuje - chciał coś nowszego, dodatkowo żeby mógł sterować zdalnie przez smartfona jak jest np. w Brazylii. Wiem, że oszczędny traci 2 razy, ale brałem to ryzyko pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Stąd jestem trochę pozostawiony samemu sobie. W każdym bądź razie, przed uruchomieniem jej u mnie, pompa pojechała do producenta na "przegląd", gdzie został wymieniony freon, presostaty, zawór rozprężny, zaktualizowane oprogramowanie, dołożone 2 dodatkowe czujniki temperatury i wymieniony przedni panel. @Kamieniarz, w obecnej chwili mam wyłączony wymiennik ciepła c.w.u. z obiegu (zamknięte zawory, temp. c.w.u. w pompie sztucznie zaniżona na 5*C, żeby nie próbowało jej grzać). A jeśli chodzi o wymiennik to miałem Kospel SW-200 z 1.1m2 wężownicy, ale był za mały i wymieniłem na BIAWAR W-E 400.81 PC z 5m2 wężownicy - układ jeszcze nie do końca skończony bo czekam na zawór trójdrogowy. -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
@Zigobar, Też mam wrażenie jakby było "gorzej" jak było. Instalator zarzeka się, że układy są już odpowietrzone na 100%... @kamieniarz, Problem w tym, że pompa nawet nie zdąży wyprodukować jakiegokolwiek ciepła, a już się wyłącza. Pompka po stronie GZ chodzi o na 3 biegu, na DZ mam pokrętło z wydajnością i na wyświetlaczu ustawiam jej "moc podnoszenia" (?) w metrach - jest na max. tj. 10m. -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Pompa DZ wymieniona na Wilo Stratos 30/1-10. Zdaniem instalatora w DZ było powietrze. Przegonił pompą 100l/min i uzupełnił brak glikolu. W podłogówce jeden z zaworów był wymieniany, przy okazji układ odpowietrzony. Niestety problem z pompą jest nadal. Pompa teraz uruchamia się i wyłącza. Tak to wygląda jak na filmie Nie mam pomysłu co jest grane. PS. W 12. sekundzie dźwięk na chwilę przed uruchomieniem sprężarki to sms, który dostałem w trakcie nagrywania... http://youtu.be/RZPPUM_KYmA -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Termometry już mam, tylko nie uruchamiałem w tym tygodniu pompy. Czekam na zmianę obiegówki na DZ. Jak będę przy odpowietrzeniu to przyjrzę się dokładniej co i jak. -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
W piątek/sobotę mam mieć wymienianą obiegówkę DZ (swoją drogą co sądzicie o Wilo top-s 30/10?) to instalator będzie również odpowietrzał układ. Po tym zabiegu zobaczymy co się zmieni. Zdaniem producenta nie napełnia się DZ alkoholem tylko glikolem - instalator z kolei robi tylko tak, od lat, a poza tym Szwedzi tylko tak robią Ja zrobiłem test i upuściłem trochę "płynu" do butelki i leży u mnie tak od soboty w zamrażalce. Termometr mi pokazuje od -17 do -22*C, płyn zrobił się jakby trochę oleisty, widać pojedyncze kryształki. -[ edit ]- Co do złączek to trudno - wiecie sami, że w trakcie takiej inwestycji jaką jest budowa, nie da się uniknąć wpadek, na szczęście wiem gdzie w razie czego szukać tych złączek -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Kurcze, właśnie martwi mnie to, że uruchomiłem tą pompę i chodziła przez 2 miesiące bez przerw, teraz zaczęły się jakieś jaja Ogrzewałem całą sobotę dmuchawą na propan-butan i temperatura podniosła się zaledwie o 2*C, natomiast woda w podłogówce pozostała bez zmian, a podobno to jej temperatura ma spory wpływ na uruchomienie PC bez grzałki (za niska temp. po stronie GZ - wyrzuca prestostat, co by chyba potwierdzał przeprowadzony 4-ro godzinny test). No nic, popytam u mnie w okolicy o ten kocioł - nie zaszkodzi mieć plan B. Za 3 tygodnie przeprowadzka... Co do DZ. Mój błąd - nie mam zdjęć - byłem wówczas w delegacji, ale miałem zaufanego człowieka, który operował koparką przy tych pracach - mój tata Podpytam i zanotuję na przyszłość, jeżeli ma się przydać. Zapytam też na wszelki wypadek instalatora - może robił fotki Mam jeszcze takie pytanie. W mojej PC mam presostaty zamknięte w puszcze. Wychodzi z niej kabel 3-żyłowy. Jak sprawdzić czy któryś nie wyrzuca? Próbowałem znaleźć przyczynę miernikiem (przejście), ale cały czas znajduję tylko jeden obwód zamknięty (między dwoma kablami). Puszka wygląda podobnie to tej, z tą różnicą, że nie widziałem na niej tych wskaźników, dochodzą do niej miedziane rurki ok. fi8 z obu wymienników (DZ+GZ): -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Warto jednak było to wykluczyć Napełnianie/odpowietrzanie DZ trwało dobre 2 doby, nie patrzyłem cały czas instalatorowi na ręce, więc sam byłem ciekawy czy gdzieś tam przypadkiem nie zrobił się roztwór z wodą, bo "pustą" beczkę zabrał instalator... W sumie trochę mi teraz trudno ocenić jaka praca jest normalna. Pompa pracowała w ciągu ostatnich kilku dni od 5min do ponad 4h... Za każdym razem jednak zakończyło się to awarią, ale oczywiście spróbuję i zobaczę co się będzie działo Tak sobie myślę. Idą mrozy, cieplej nie będzie. Nawet jeśli uda mi się teraz jakoś ruszyć PC to nie wykluczone, że zgodnie z prawem Murphy'ego w środku zimy odechce się jej pracować. Teraz jeszcze nie mieszkam, ale do nowego roku planuję się wprowadzić. Ponieważ nie mam innego źródła ogrzewania, szczerze rozważam instalację elektrycznego kotła c.o. firmy Kospel. Koszt urządzenia wydaje się być całkiem rozsądny jak na awaryjne źródło ciepła, pomijam opłacalność ogrzewania w porównaniu do PC, bo zapewne będzie dusiło portfel, ale chyba zawsze lepsze to niż nic. PC nie ma gwarancji, instalator to nie producent, w dodatku uważa, że DZ jest super, a reszta to wina mojej pompy. Od mojego zgłoszenia problemu pofatygował się z wizytą na budowie po 5 dniach... Dobry pomysł z tym kotłem czy już zaczynam panikować? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Skręcanymi. Ciśnienie na DZ zostawiłem na 1.5 bara. Upuściłem tylko z naczynia przeponowego do 1.0 bara. W dniu wczorajszym, czyli jeszcze przed moim 4-ro godzinnym eksperymentem, była taka teoria, że prawdopodobnie w parowniku zamarza czynnik. Upuściłem go więc trochę z DZ do butelki i wsadziłem do zamrażalki. Po ponad 24h jest nadal płynny choć pojawiły się drobne kryształki. Jutro będę dzwonił - dziś nie chciałem przeszkadzać przy niedzieli. Muszę jeszcze jakoś zmierzyć temp. w zamrażalniku -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
W dniu dzisiejszym ok. godz. 14:15 wystartowałem PC na zamkniętych wszystkich obiegach podłogówki oprócz 2 krótkich pentli. Obserwując Tskraplania, utrzymywałem ją w granicach 36-37*C odkręcając stopniowo kolejne obwody. Na dole mam 10 pentli, na górze 12. Obserwując wskazania czujnika w pompie udało się ogrzać tym sposobem 11 pentli (10 na dole, pion + 1 pentla na górze; w sumie ok. 90m2) w ciągu 4 godzin. Tpodl 20.5*C (czujnik w wylewce) Tzadpodl 24*C Tdz ~6.7-6.9*C delta ~6.7-6.8*C W domu wyraźnie się ociepliło. Niestety nasza radość trwała tylko nieco ponad te 4 godziny kiedy to pompa znowu wpadła w tryb awaryjny Wchodząc w opcje serwisowe "test wyjść" uruchomiłem obiegówki, żeby wymieszać ciecz GZ. Pomogło może na 10 minut i to samo Wróciłem do domu za 2 godzinki pewnie znowu podjadę na budowę i zobaczę raz jeszcze - może pompa musi sobie odpocząć Odpowiadając na poprzednie pytania: - nie mam w ustawieniach maksymalnej delty, mam minimalną Tdz ustawioną na -10*C - dowiedziałem się też więcej nt. pentli DZ. Jedna ma 300mb, druga 350mb, wykonane z PE40, łączone złączkami, jak w instalacji hydraulicznej, - ustaliłem też, że pod koniec tygodnia będziemy mieli wymienioną obiegówkę DZ na coś mocniejszego, bez zaawansowanej elektroniki. Coś polecicie? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Z kolejnych testów na budowie: - pożyczyłem ręcznej pompki i dopełniłem czynnikiem DZ i dobiłem do 1.9bara. Okazało się, że naczynie przeponowe na DZ było ustawione na 4.0 bary, więc upuściłem ciśnienia manometrem na 2.0. Następnie uruchomiłem pompę ciepła. Po kilku minutach pracy Tdz = 8.2*C, delta 8.0, ciśnienie DZ spadło do 1.0 bara. Pompa pochodziła rekordowo długo od wtorkowej "awarii" bo aż 25 minut po czym wyłączyła się, włączyła na ok. 30 sek i ponownie wyłączyła i włączyła na 30 sek po czym wyrzuciła awarię. Ciśnienie DZ po wyłączeniu sprężarki wzrosło do 1.3 bara. Jeżeli takie ciśnienie się utrzyma do jutra, dopełnię po raz kolejny (może się odpowietrza?). Tak sobie myślę, czy jeśli miałbym ok. 162mb w 4 pentlach to czy zmieniło to sytuację? (moc pompki?) Staram to sobie jakoś na chłopski rozum poukładać... -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Niestety, wszelkie obliczenia wykonywał instalator Wilo-Yonos PICO 25/1-8-(ROW) zarówno na DZ jak i GZ 2 pentle, 650mb PE40, po ok. 325mb w każdej. Nie ma studzienki. Na jakiej podstawie? Termometry przyjdą pewnie w poniedziałek, więc będę umieszczał gdzie się da Rotametrów brak Myślę, że udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania. W dniu dzisiejszym w budynku już tylko 10*C, tyle samo w podłogówce. Po odpaleniu pompy pracowała ok. 5 minut i wpadła w awarię. Dostałem się do sprężarki i dotykając ręką sprawdziłem, że jest ciepła (ok. 20-25*C) - podobno to dobrze. -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Pyxis, Ciśnienie spada nie po załączeniu obiegówki tylko sprężarki. Po załączeniu obiegówki spada może o 0.1-0.2 bara. Co do mojej delty to od początku używania pompy (2 miesiące) miałem ją trochę wysoką - 7.7-8.2*C Muszę trochę jeszcze poczytać o możliwych przyczynach takiej wartości... Piszesz, że masz małe ciśnienie DZ. Ta wartość 0.3 to już pod koniec pracy sprężarki? Zigobar, Zamówiłem dziś kilka prostych termometrów elektronicznych i zobaczymy co pokażą - dzięki za radę! Dobrze będzie porównać dane z tych termometrów z tym co pokazuje pompa, a dodatkowo zbadam kilka innych wartości. Na sobotę jestem umówiony z instalatorem na dopełnienie DZ, ale pewnie dokupię sobie taką ręczną pompkę na wszelki wypadek. To już niestety 2 raz kiedy trzeba będzie "dobić" ciśnienia, z tą różnicą, że ostatnio zrobiliśmy to przy okazji, choć tak niskiej wartości nie było (min. 0.5b) Po tych zabiegach dam znać co i jak, mam nadzieję, że pompa znowu ruszy... Może ktoś będzie znał odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Pompa nie pracowała prawie 2 doby, więc jak dziś przeprowadziłem opisany test, przed uruchomieniem pompy temperatura górnego źródła (podłogówki) wynosiła 14.9*C, a dolnego źródła 14.4*C, ciśnienie DZ 1.1bara. Pompki obiegowe mają przedbieg 10sek. Po uruchomieniu sprężarki temperatura DZ spadała aż do 8.9*C, ciśnienie DZ spadało w dół, temp. górnego źródła bez zmian. Mam tylko temp. na wejściu do parownika (Tdz) oraz deltę, czyli jak się domyślam temp. na wyjściu z parownika = Tdz - delta. Temperatura sklaplania po uruchomieniu sprężarki systematycznie rosła z 14.6*C do 27*C w czasie ok. 15-20 minut, kiedy to pompa się wyłączyła. Czego potrzebuję aby dopełnić samodzielnie DZ? Tak przy okazji - temperatura skraplania nie przekraczała u mnie raczej nigdy wartości 36-37*C, pomimo ustawionej granicznej wartości 50*C. W domu było ciepło - zakładam, że to normalne ograniczenie wynikające ze źródła ogrzewania tzn. podłogówki, mam rację? -
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
traviz odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Wątek ciekawy - śledzę od dłuższego czasu, ale nie przypuszczałem do tej pory, że będę potrzebował porady Może ktoś pomoże mi z moim problemem: Od 2 dość łagodnych miesięcy pracuje u mnie w domu pompa ciepła Ekontech PCS 14kW. W dniu wczorajszym pompa weszła w tryb awarii. Zauważyłem, że ciśnienie DZ na manometrze od chwili zainstalowania pompy tj. 2 barów spadło do 1.1 bara w stanie spoczynku, a podczas pracy ciśnienie potrafi spaść do 0.2 bara Od wczoraj pompa od uruchomienia pracuje tylko 15-20 minut po czym wyłącza się i włącza 3 razy i wyrzuca awarię. Czy spadek tego ciśnienia może być przyczyną "awarii"?