  1. Czarną magią podłogówka nigdy nie była - chyba że ktoś nie wie o czym mówi... Rozkład o jakim piszesz nie ma żadnego znaczenia jeżeli nie połączysz go choćby z temperaturą zasilającą układ oraz przepływami - wtedy wychodzi Ci strumień ciepła i moc grzewcza z 1m2 instalacji. Możesz sobie zrobić co 20cm i co 10 cm i na jednej instalacji będzie za gorąco a na innej zimno jak diabli... Tak więc chyba odpowiedziałem Ci na twoje pytanie czy bezsensowny projekt jest potrzebny...
  2. Co wy za bzdury wypisujecie - jaki ocynk do wody pitnej ???? Miedź - ok (*) Mosiądz ok - ale odpowiedni gatunek np CW617 z małą zawartością ołowiu Stal nierdzewna - ok Tworzywo sztuczne - ok * Zawartość jonów miedzi w wodzie Dla zdrowia człowieka równie istotny jest niedobór, jak i nadmiar miedzi. W związku ze stale wzrastającym udziałem miedzi w instalacjach do transportu wody w poszczególnych państwach, jak również w Unii Europejskiej, ustala się normy dopuszczające maksymalne stężenie jonów miedzi w wodzie transportowanej rurami miedzianymi. Oto niektóre: wymagania HS EPA -1,3 mg Cu/l zalecenia WHO -2,0 mg Cu/1 dyrektywa UE -2,0 mg Cu/1 wymagania krajowe -0,5 mg Cu/1
  3. Wystarczy odczytać przepływ napowietrzacza z instrukcji - jeżeli nie ma zadeklarowanej - można założyć że nie ma żadnej Tak jak kolega pisze najlepiej wentylować pion wywiewką- oprócz konieczności dostarczenia powietrza do instalacji (w celu przeciwdziałaniu powstania podciśnienia) przydałoby się miejsce gdzie ewentualne gazy mogłyby się wydostać w przeciwnym razie mogą "bombelkować" przez syfony...
  4. Po co rura PEX/AL/PEX do podłogówki - aby zwiększyć koszty inwestycji ? Może od razu miedziane
  5. Ścianki zapewne będą na stelażu - regipsowe - także problem może się np pojawić w trakcie kotwienia do podłoża Nacisk raczej nie będzie stanowił problemu... szczególnie przy wylewce betonowej... 60m2 to jak nadmienił kolega spora przestrzeń wymagająca kilku pętli - czyli będziesz mieć szczeliny dylatacyjne pomiędzy polami grzewczymi... warto jednak pomyśleć wcześniej nad ewentualnym rozkładem ścian - jak postawicie je bez pomyślunku mogą co chwile pękać... przez ruchy posadzki
  6. Jeżeli nie masz zlokalizowanego wycieku możesz go zlokalizować w miarę precyzyjnie dzięki kamerze termowizyjnej.. Pożycz, zlokalizuj, rozkuj, złączka naprawcza - tylko taka jakaś konkretna...
  7. Jak szukasz pomocy na tym forum i znajdziesz ten wątek to już będziesz wiedział co i jak... Ten człowiek może już się z problemem uporał ale wielu jeszcze szuka rozwiązania także...
  8. Lsn

    OP - rozdzielacz

    Widzę, ze kolega nie wytrzymuje psychicznie nawet odrobiny krytyki...
  9. Hmm coś w tym może być Wisior proszę sprawdzić która rurka zasilania / powrotu jest ciepła a która chłodna - może to wiele wyjaśnić... Dodatkowo Maher także ma wiele acji - w ilu pomieszczeniach jest ta podłogówka (+ jaka powierzchnia)
  10. :No ok ok z tym sypaniem popiołem hehe Co do otworu z kanalizacji - nie jest to za zdrowe podejście - słyszałem o sytuacji zatrucia się gazami z kanalizy przez wyschnięty syfon a co dopiero przez rurę fi 110 Proponuję zainstalowanie napowietrzacza nie tylko z nazwy ale i z funkcji - czyli wg odpowiednich norm oraz o odpowiednim przepływie dla obsługiwanej kanalizy...
  11. Wentylacja otwarta ponad dach ! i kropka Jeżeli Pan się upiera przy zastosowaniu napowietrzacza musi się Pan liczyć z innymi problemami kanalizacji... ale... Musi Pan dobrze dobrać napowietrzacz na bazie jego klasy oraz parametrów przepływu - nie pierwszy lepszy... Więcej szczegółów w normach lub na [moderowano link reklamowy]
  12. Hmm... Ciekawe nie ma to jak ułańska fantazja polskiego instalatora) tylko nie chwal się w Techniprocie bo gwarancje już straciłeś - sprawdź sobie w parametrach pracy tych rozdzielaczy... Nie polecaj też takich działań na forum bo są one niezgodne z zaleceniami producentów...
  13. Nie no bez przesady skąd te domysły - Pan dobrze opisał zdjęcie i tak ma to być podłączone... Jest dobrze Zestaw oraz rozdzielacz marki KAN - można sobie wejść na www i ściągnąć instrukcje Można wiedzieć jak Pan próbował to regulować ? - mam nadzieję że zawory na dolnej belce zostały oszczędzone... - służą one do zrównoważenia oporów hydraulicznych... Są nastawiane raz zgodnie z projektem nastawy dokonuje się zgodnie z wykresem w instrukcji rozdzielacza) Nie rozumiem co ma przynieść rozbudowa układu o wymienione elementy Sterowanie całą podłogówką nie wpływa pozytywnie na komfort cieplny - Pański rozdzielacz posiada zawory do montażu siłowników które mogą sterować pracą indywidualnie każdą pętlą.
  14. Lsn

    Przykry zapach z kanalizacji

    Napowietrzanie może pomóc jeżeli jest problem z podciśnieniem w instalacji - sprawdź czy masz wodę w syfonach... Zapach musi się skądś przedostawać - jest kilka sposobów: 1. Nieszczelność 2. Wysysanie wody z syfonów 3. Nadciśnienie - gazy "wywalają" wodę z syfonów - "brudne umywalki/brodziki" nie wiadomo skąd 4. Zawiewa z zewnątrz - źle zaprojektowany wywiew W zależności od diagnozy należy zastanowić się nad lekarstwem - pisz jak cośzdiagnozujesz
  15. Panowie no masakra Proponuję zastosować certyfikowane produkty zgodne z normą o ustalonych parametrach przepływu. polecam stronę: http://www.*****.pl/ Napowietrzacze ale takie nie tylko z nazwy naprawdę dużo pomogą...
  16. Lsn

    Jak działa rozdzielacz

    desmear - mija się z prawdą mpoplaw - dobrze mówi Zawory regulacyjne ręczne na górnej belce są zaworami precyzyjnej nastawy - równoważy się nimi opory hydrauliczne w poszczególnych pętlach. Jeżeli masz instrukcję do rozdzielacza oraz projekt - z instrukcji odczytasz wartości przepływów do odpowiedniej ilości obrotów (otwarcia zaworu) a z projektu pożądane nastawy - przywrócisz w ten sposób równowagę hydrauliczną. Zawory dolne są przede wszystkim do korekty temperatury lub zamknięcia obwodu - a zazwyczaj montuje się na nich siłowniki do sterowania podłogówką za pomocą termostatów Tak na pomyślenie dla desmear - jak niby wyregulujesz podłogówkę za pomocą tych dolnych zaworów ?
  17. Lsn

    OP - rozdzielacz

    I jak wyszło ? Ps nie myśl że jak puścisz 40 stopni w rozdzielacz to na podłodze też będziesz miał 40
  18. I tu się mylicie - rozdzielacze do podłogówki są dostosowane do niskich temperatur max 55/60 C A grzejniki do wyższych - szczególnie rotametry nie radzą sobie z wysokimi temperaturami - jakiego producenta by nie były...
  19. I co wyszło ? Zakładam że zestaw nie będzie pasował rozstawem do rozdzielacza i musiałeś dać inne uchwyty...
  20. Lsn

    Pytanie o rozdzielacz

    Witam, Grzejniki niskotemperaturowe to może być zwykły grzejnik tylko przewymiarowany...
  21. Hehe ta sama fabryka to ta sama klasa...
  22. Słyszałem, że Capricorn wprowadza do swojej oferty rury PE-RT/EVOH/PE-RT z dźermanii PERT-y dobrze się układa - do podłogówki idealne
  23. "Najlepszy doradca na tym forum!!!" - tragedia.... Panie Adamie jest to zwykły element montażowy - a cały produkt to zwykła wywiewka a nie napowietrzacz Myli Pan pojęcia i zastosowanie - po co na zakończeniu pionu nad dachem montować napowietrzacz ? Zastosowanie zaworu napowietrzającego na tym pionie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa - (no chyba że jest więcej pionów, ale o tym autor nigdzie nie napisał)
  24. Jeżeli kanał wentylacyjny służy do wentylacji to nie można. Jeżeli jest to jedynie nieużytkowy kanał niepodłączony do niczego to jak najbardziej można wykorzystać - jednak należy zwrócić uwagę czy jest to zespół wywiewny - kilka kanałów - są przepisy regulujące odległości pomiędzy pionem kanalizacyjnym a np oknem, połacią dachu i chyba właśnie wentylacją... - w przeciwnym razie wyziewy z kanalizacji będą się dostawały systemem wentylacyjnym do pomieszczeń...
  25. Lsn

    Śmierdząca kanalizacja

    Najprościej zainstalować napowietrzacz kanalizacyjny - jednak bez pionu to niezgodne z przepisami prawa... Pion odpowietrza i napoweietrza całą kanalizację. Podciśnienie wysysa wodę z syfonów - ma Pan zamknięty układ przez co podczas korzystania z urządzeń sanitarnych powstaje podciśnienie. Proszę się zapoznać z tym produktem: http://edit bo mówią że reklama...
×
×