Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

niuteq

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    69
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez niuteq

  1. Witam serdecznie Przygotowuje się do wymiany pieca (ekogroszek) na gazowy. Mój dom to 90m2 parterówka, rok budowy 2013. Instalacja podłogowo-grzejnikowa. Podłogówka łazienka i przedpokój pozostałem pomieszczenia instalacja grzejnikowa. Do tego posiadam również pompę ciepła powietrze-woda (http://www.tweetop.pl/system-tweetop-home/pompy-ciepla-tweetop/ecoheat-pro/ ). Chciałbym zakupić piec gazowy (prawdopodobnie jednofunkcyjny) który mógłby podgrzewać wodę w zasobniku (pompie ciepła, jest dwu-wężownicowa) i ogrzewać dom. Czy mogę liczyć na pomoc z Państwa strony w doborze odpowiedniego urządzenia.
  2. nigdy tego nie sprawdzałem moj piec to Defro EKR 10 KW zielony
  3. sezon na palenie groszkiem rozpoczęty. Tym razem zasypałem podajnik Sztygarem. W nocy obudził mnie pisk czujnik temperatury podajnik. Temat został ogarnięty tej nocy, tylko tak sie zastanawiam co zrobić żeby do tego nie doprowadzać. Mój Defro (zielony) aktualnie po nocnych zmianach jedzie na takich ustawieniach. Temperatura zadana - 55 stopni Grzanie: - podawanie 12 sek - pauza 63 sek - siła nadmuchu 45% Podtrzymanie - podawanie 11 sek - pauza 5 min Podtrzymanie wen. praca - 80 sek Podtrzymanie wen. pauza - 6 min Podtrzymanie wen. siła nad - 45% Temperatura podajnika - 48-50 stopni Dom 80m2 temperatura w domu 24 stopnie
  4. czy ktoś zna kod kasowania przeglądu serwisowego dla EKR 10KW ze sterownikiem Classic Eco??
  5. czy ktoś zna kod kasowania przeglądu serwisowego dla EKR 10KW ze sterownikiem Classic Eco??
  6. sprawdziłem, niestety zostawiłem piec na noc włączony rano temp. na piecu 38 stop. w piecu wygaslo a wentylator działa cały czas piec cały czas w funkcji RUSZT GRZANIE, może ktoś ma inny pomysł?
  7. no nie do końca, u mnie (EKR zielony) jak włączę ruszt awaryjny to dmuchawa działa tak jak przy pracy pieca z podajnika, chodzi tylko o to że paląc na ruszcie awaryjnym, późnym wieczorem muszę iść do pieca i wcisnąć RUSZT WYGASZANIE, inaczej wentylator kreci się aż do rana Ustawienie "temperatura nie rośnie" jest na: 10min
  8. To ja też mam pytanie do znawców tego kotła ostanie sezony zimowe nie są zbytnio uciążliwe i zdarza mi się palić na ruszcie awaryjnym - drzewem /czasem węglem Jak ustawić sterownik aby piec szybciej przechodziła w stan wygaszania? wiadomo drzewo wypala się dość szybko a wentylator próbuje dociągnąć do temperatury zadanej i chodzi całą noc. można to jakoś ustawić, aby przy wybranej niskiej temperaturze piec przeszedł w stan wygaszanie?
  9. DEFRO EKR 10 kw - jest przeznacozny do powierzchni grzewczje do 100m2 wiec w twoim przypadku w zwiazku z planowana rozbudowa zainwestowac w wiekszy model
  10. zamknąć dostęp do powietrza rozkręcić kaloryfery na max i wygaśnie, a najlepiej zaopatrzyć sie w UPS
  11. Witam Budynek usytuowany w mieście gdzie istnieje siec gazu ziemnego (brak przyłącza do budynku) budynek jest 5 rodzinny. 3 rodziny posiadają wspólna kotłownie z piecem węglowym (w tym moi rodzice). Do tego 2 rodziny posiadają własne piece w mieszkaniach. Każdy posiada kuchenkę gazą wraz z butlą. Ze względu na koniec żywota wspólnego pieca te trzy rodziny chcą starać się o podłączenie gazu ziemnego i zamontować indywidualnie piece gazowe 2 funkcyjne. Jednocześnie zrezygnują z butl gazowych wraz z piecem węglowym. Podobno przepisy zabraniają, aby w jednym budynku były różne instalacje i nie ma możliwość podciągnięcia gazu ziemnego. Jakie jest wasze doświadczenie. A może wystarczy ze sąsiedzi wyrażą zgodę na podłączanie gazu ziemnego? Doradźcie co w takiej sytuacji zrobić
  12. ciesze sie bardzo ze założony prze zemnie wątek cieszy się aż taką popularnością, zakładając go 2 lata temu wpisów nie było wcale, na dzień dzisiejszy każdy kto zakupi piec EKR Defro po przeczytaniu będzie w stanie samodzielnie dopasować ustawienia swojego pieca. Niestety przy tego rodzajów pieca oprócz samych ustawień ważne jest (jak nie najważniejsze) czym palimy. Pozdrawiam i liczę na dalszą owocną dyskusję
  13. odgrzewam troche temat ale mam identyczną stytuacje jak autor tematu. Brama otwiera się na zewnątrz, na moją część działki. Czy pojawił się jakiś nowy sprzęt który sprostałby zadaniu otwiranai na zewnątrz? Skrzydło pojedyncze to szerokość 2m
  14. Chce w pomieszczeniu gospodarczym podciągnąć prąd. Jak w puszce hermetycznej podłaczyć przewody aby mieć światło i prąd w gniazdach
  15. no to czeka Ciebie dopasowanie ustawień dla zimy
  16. moze inny ekogroszek, który sezon palisz w tym piecu??
  17. ja mam instalacje wykonana na jednej pompie, wiec ten parametr mnie nie dotyczy. piec często się załącza pewnie z powodu obniżania temperatury, widocznie za mało groszku dostaje i nie jest w stanie podtrzymywać zadanej temperatury. Musisz wstrzelić się w odpowiednie ustawienia.
  18. pompa CO musi chodzić cały czas, kiedy ci się wyłączy, woda w piecu się zagotuje i bedzie BUUUUM jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia należy używać dobrego rodzaju groszku
  19. ja mam inne pytanie jak radzić sobie z podwyższającą się temperaturą? aktualnie korzystam z ruszta awaryjnego na którym palę drzewem. Niestety piec nie utrzymuje stałej temperatury ustawiony na np. 60 potrafi dobić temperaturę nawet do 70. Myślałem ze przy wzroście temperatury nie będzie robił przedmuchów, a tu ciągle pojawiają się przedmuchy podnosząc temperaturę na piecu. Co zrobić aby utrzymywać stała jednakową temp. na piecu? Podobnie z wypaleniem drzewa w piecu, wieczorem podrzucam drzewo (wiadomo nie wytrzyma do rana bo za małe palenisko) i pół nocy az do rana chodzi wentylator próbując nagonić temp. do zadanej na sterowniku (tylko w piecu już wygasło). Da się to jakoś ustawić??
  20. Witam nareszcie coś się ruszyło w temacie, a już myślałem że tylko ja kupiłem taki piec
  21. witam aktualizacja ustawień pieca w tym roku. Zmiany od pierwszego wpisu na prawie wszystkich kaloryferach pojawiły się termostaty (ustawione na 3,1) inny dostawca ekogroszku temperatura zadana 58stop. hist. kotła - 2 stop. GRZANIE podawanie - 12 sek. pauza - 60 sek. siła nadmuchu - 45% PODTRZYMANIE podawanie - 20 sek. pauza - 6 min. podtrzymanie LaTO pauza 50 min podtrzymanie went. praca - 55 sek. pauza - 5 min siła nadmuchu 58% wentylator płynnie : tak piec w 90% utrzymuje się w pozycje PODTRZYMANIE worek ok 30 kg starcza na 36h w domu temperatura utrzymuję się na poziomie 23-24 stopnie powierzchnia ok 90m2 w 2 łazienkach kaloryfery bez termostatów. wszystko wypala się bardzo ładnie bez żadnych spieklin
  22. niuteq

    Zasilacz Awaryjny do CO

    no wlasnie też czytałem ze urządzenie powino mieć pełny sinus żeby zasilić pompę CO, ze wzgledu na małe pomieszczenie (kotłownie) wolałbym zintegrowany UPS. Zastanawiam się nad UPS ECO PRO 700 CDS w opisie jest podane "Produkty serii ECO CDS i ECO Pro CDS posiadają system "Clear Digital Sinus", który jest sprzętowym systemem cyfrowym umożliwiającym generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału" wiec chyba się nadaje ??
  23. Witam poszukuje modelu zasilacza awaryjnego który będzie nadawał się do mojego pieca, chodzi o podtrzymanie pracy pompy CO Weberman model GPA 25-4 180. Zaniki prądu są w granicach 2-3h i na taki czasu pracy zasilania by mi zależało.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...