Też miałem na wiosnę podobny problem. Po kilku rozmowach z doradcą technicznym dostałem m.in. taką informację:
[...]Średnica kominka wentylacyjnego o przekroju 125 mm zapewnia optymalną wentylację pomieszczeń czy też odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych.
Górna część kominka wentylacyjnego posiada kanały odprowadzające kondensat na zewnątrz pokrycia dachowego w związku z czym nie ma możliwości spływania skroplin po wewnętrznej stronie rury. [...]
To część pisma z Ivt oraz dostałem takie foto (faktycznie że są tam takie otwory):
Po dokładnych obserwacjach dekarza (także w czasie opadów deszczu) wypatrzył, że odkleiła się taśma kalenicowa (firmy mdm) i tam wiatr wpychał wodę i ściekała po membranie i rurze kominka na poddasze. Dekarz przykleił taśmę (nawiasem mówiąc stwierdził, że do tej dachówki ma ona za małe plisowanie i będzie się nadal odklejać czego oczywiście nie powiedzieli w firmie handlowej) i okleił przejście rury kominka przez membranę i jest ok.
Dodatkowo z Ivt napisali, że przejście rury przez membranę musi być uszczelnione, a nic o tym nie ma w ich instrukcji montażu kominka