Ja mam teraz spalanie na poziomie 42-45kg/doba, ekogroszek Wesoła. Kocioł Ogniwo Eko Plus 16.
- 5 477 odpowiedzi
-
- bieżące
- ekogroszku
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa cały czas chodzi na I biegu. Podłogówki mam malutko, jakieś 18m2. Reszta to stare żeliwne grzejniki. Zmieniłem parametry na częstsze podawanie i większy nadmuch i na razie czekam na efekty
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zakupiłem ową 16-tkę i mam problem. Nie mogę zagrzać do zadanej przy zaworze 4D ustawionym by na dom szło 45 stopni. Kocioł pali, pali i nie umie dogrzać. Dawałem już większe dawki paliwa, różne nadmuchy i ciągle to samo. Instalację mam starą z grubych rur, grzejniki żeliwne ok 190m2 do nagrzania, budynek z lat 70 nieocieplony. Palę ekogroszek Wesoła. Wyłączyłem pompę CO i ogrzewam teraz grawitacyjnie i jest znacznie lepiej. Dogrzewa już do zadanej, ledwo bo ledwo ale dogrzewa i grzejniki są znacznie cieplejsze ( dwa niegrzeją ). Jaka może być przyczyna tego że nie dogrzewa przy włączonej pompie CO? Mam też podłogówkę a na grawitacyjnym mi nie grzeje. https://device.esterownik.pl/device/5809/
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A czy nie będzie tak, że jak będę miał za mały kocioł to nie będzie umiał osiągnąć zadanej temperatury, np. 60*C, przy powiedzmy zaworze 4D ustawionym na 6/10 (ok. 48-50*C na grzejniki) ? W instalacji mam dużo wody bo mam stare żeliwne grzejniki, czy rodzaj grzejników ma jakieś znaczenie przy doborze mocy kotła?
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przypuśćmy, że wezmę za mały kocioł. Czym to się będzie objawiać przy mrozach -20, grzejniki nie będą gorące tylko ciepłe i niedogrzeje do 22 stopni? Zużycie opału będzie wysokie? Pytam bo aktualnie mam za duży kocioł i bardzo dobrze znam objawy za dużego kotła :/ Normalnie mam mętlik w głowie. Brać 16 czy 25? Brać Ogniwo czy RBR?
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No i znowu mam problem z doborem kotła. Kilka postów wcześniej pytałem czy do nieocieplonego domu 190m2 z lat 70 16kW wystarczy. Otrzymałem odpowiedź że wystarczy. Lecz dzisiaj był u mnie instalator aby sprawdzić instalację i dobrać kocioł i doradzał raczej 25kW z powodu cytuje "brak zaworów termostatycznych oraz duży zwład wody w instalacji." W domu mam starą instalację na zaworze 4D, grzejniki żeliwne (ok. 170 żeberek + 20m2 podłogówki) Zapomniałem wspomnieć że będzie grzał CWU dla 3 osób 140l. Kurcze nie wiem który zakupić, 16kW czy 25kW
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam jeszcze jedno pytanie co do sterownika w kotle OEP. Mam instalację składającą się z 4 pomp: - pompa CO - pompa CWU - pompa podłogowa - pompa do ogrzewania warsztatu ( w aktualnym kotle działa jako cyrkulacyjna) W sterowniku eCoal wyczytałem że można podłączyć 3 pompy. Czy mogę podłączyć dwie pompy do jednego zasilania sterownika? Czy moduł Ethernet i palnik Burner-S są standardowo montowane w kotle czy są za dopłatą?
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o porade: Muszę zakupić nowy kocioł i zastanawiam się nad OEP 16kW. Tylko mam pewne obawy po przeczytaniu kilku postów na tym forum. Chodzi o wyciek u jednego forumowicza po 1,5 roku użytkowania oraz jakieś problemy z palnikiem Burner-S, że trzeba go zmodyfikować aby dobrze palił. 1,5 roku temu miałem wpadkę z kotłem Defro i nie chcę mieć drugiej, dlatego chcę się doradzić Was czy warto kupić ten kocioł. Jeszcze jedno pytanie o dobór mocy: ogrzewam ok.190m2 licząc powierzchnię podłóg, dom nieocieplony z lat 70. Czy OEP 16kW wystarczy?
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sądzę, że problem tkwi w dużo przewymiarowanym kotle. Obecnie ogrzewam ok. 200m2, bo grzeje tylko jedno pomieszczenie na warsztacie, gdybym poodkręcał resztę grzejników to wtedy byłoby te ponad 300m2. Na pewnej ciekawej stronie wyczytałem o kotłach, że lepiej kupić za mały kocioł, a nie kupować większego "na zapas". Na zewnątrz +6c* a kocioł dalej bierze 100kg, grzejniki w domu lekko ciepłe. Przy poprzednim miale z piasta było lepiej, spalało ok.50-60kg, od nowej dostawy podawanie musiałem zmniejszyć z 6 minut na 2:30 lub mniej Grzejniki mam stare żeliwne, w sumie ok. 200 żeberek + 25m2 podłogówki. Temperatura na kotle: 60c*
-
Jak ustawię powrót na ok 10 stopni mniej to kaloryfery mam ledwo cieple i w domu zimno. W ciągu pracy podaje 3 razy (praca 7 minut, podtrzymanie teraz 10 minut). Kurcze na forum wyczytałem że miał z Piast jest OK, wcześniej go miałem i było znacznie lepiej, nowa dostawa z przed tygodnia to jest koszmar, spala ponad 2 razy więcej, a niby ten sam opał. Teraz na zewnątrz jest 4 stopnie na plusie, zawór 4-drożny przykręcony (42 stopnie idzie na grzejniki) a mi dalej spala ponad 100kg na dobę. Tomano791 jaki kupujesz ekogroszek? W poprzednim sezonie próbowałem jakiegoś z castoramy nie byłem zadowolony. W skupie gdzie kupuje miał polecali mi ekogroszek z Wesołej 28,5-30kJ, typ węgla 32, nie pamiętam ceny ale chyba nie całe 800zł/t Płomień sięga także do pierwszej przegrody, ale nie tak żeby zakręcał do środka
-
30kg na dobę? Dla mnie cud, marzenie! Dzisiaj zwiększyłem wentylator na 40% i jest ciut lepiej, tzn dobowe spalanie spadło do 110kg. Klapkę mam zamontowaną i uchyloną na ok. 2-3 mm. Zmniejszyłem czas podawania do 1:40, zobaczę czy będzie coś lepiej. Ostatnio czyściłem piec i w górnej wyczystce mam zawsze dużo grubej sadzy do skuwania, nie da się jej zdrapać, trzeba skuwać. Oprócz sadzy oczywiście mam wiadro pyłu( i tak co tydzień). Nie wiem czy tak czasem nie mam jakieś gorszej partii miału z Piasta, bo palę nową "dostawą" od tygodnia i jest znacznie gorzej. Wg mnie miał się za szybko wypala. Jeszcze jedno, u mnie na powrocie jest ok. 15-25 stopni mniej niż na zasilaniu, bez względu czy zawór 4-drożny mam ustawiony na 1/4 czy na 3/4. Mam dość tego kotła! po sezonie na 100% się go chcę pozbyć, bo szkoda pieniędzy, roboty, zdrowia i czasu spędzonego w kotłowni. Wcześniej tradycyjnym kotłem górnego spalania koszt opału na sezon wynosił ok. 2500zł, a teraz przy nowoczesnym kotle DEFRO opal wyniósł mnie już ponad 6000zł!!
-
Koledze lordmorte raczej chodziło o to, że 2 razy mu kocioł załączy podajnik wciągu podtrzymania, czyli jeśli ma ustawione "Przerwa podtrzymania" na 25 minut to czas podtrzymania dochodzi mu do co najmniej 50 minut i kocioł przechodzi w tryb pracy. Kolego lordmorte, jeśli dam parametr "Przerwa podtrzymania" na te 10 minut, to czas podtrzymania mi się nie wydłuży tylko zwiększy mi się dobowe spalanie, U mnie ten parametr jedynie używam po to aby kocioł nie wygasł w podtrzymaniu. A że podtrzymanie trwa 5-15 minut max. to kocioł nigdy nie włączy podajnika w podtrzymaniu
-
No to ja w porównaniu z kolegami mam przy obecnych temperaturach w kotłowni "sajgon". Spala mi ok. 130kg miału (25kJ Piast) na dobę. W podtrzymaniu wytrzymuje max. 15 min. Moje parametry: Zadana CO: 60 Podawanie: co 2 minuty (podawanie na jeden raz, mam wymieniony sterownik) Wentylator: 35% Klapka wentylatora: otwarta na max. Przerwa podtrzymania: 90min. Wentylator w podtrzymaniu: 30sek co 15 minut Nie mam problemów z przegrzewaniem podajnika, mam zawsze do ok 20 stopni Gdy były mrozy ok. -12 stopni to kocioł ledwo osiągał zadaną i podtrzymanie trwało ok. 3-4 minuty, w domu ledwo 22 stopnie Kupno tego kotła to był poważny błąd za który teraz słono płacę!!
-
Mógłbyś przesłać kilka zdjęć tej przeróbki?
-
W Defro pojawił się nowy model AKM Mini. Ciekawe czy też będzie tak problemowy i awaryjny jak AKM II. Nie dawno był u mnie serwis Defro, wymienili sterownik, poprawili tą wygiętą blachę bo spadła, gdyż przepaliła się śruba:jawdrop: i mają jeszcze dosłać blachę z mniejszymi otworami (tą do paleniska) aby nie przesypywało się tyle syfu do komory wentylatora. Najchętniej to bym zwrócił ten kocioł, bo wydałem kupę kasy, aby mieć wygodniej, a tym czasem przebywam w kotłowni częściej niż przy poprzednim zwykłym węglowym kotle. Nie mówiąc o kosztach opału, które wynoszą ponad 2 razy więcej na sezon niż przy paleniu w zwykłym kotle.
-
Też wcześniej miałem na górze, na środku tunelu. Czujnik przełożyli bliżej zasobnika i jest zamontowany z boku. macko525 - Ile ci pali tego ekogroszku na dzień, przy temp. ok 0 stopni?
-
Nigdy nie miałem problemu z przegrzewaniem podajnika. Rok temu był serwis i przy okazji przesunął czujnik temp. podajnika. Temperatura nie przekracza 25 stopni. W domu mam ok, 22-23 stopnie, czy grzeje na 21 czy na 24 stopnie różnica w spalaniu jest znikoma 55-60kg/doba. Zastanawiam się czy problemem nie są stare grzejniki żeliwne (ok. 300 żeber) albo przewymiarowany kocioł. Mam 40KW i ogrzewam teraz 250m2. Docelowo 370m2 po remoncie warsztatu. Budynek nieocieplony
-
Szukanie przyczyny dużego spalania ciąg dalszy.... Ciągle się zastanawiam czemu mój kociołek tyle pali (60kg/doba) a powinien dużo mniej. Podejrzewam dwie możliwości: 1. Mam zbyt duży ciąg kominowy, przez co wysysa spaliny przez komin 2. Źle wykonana instalacja. Zacząłem mierzyć temp. na wejściu do pieca i średnio jest gdzieś 42 stopnie. Nie mam pojęcia jak uzyskać wymagane przez producenta 55 stopni. Nastawione na kotle mam 60 stopni. Przy nastawie 65 nie było wiele lepiej, zawsze jest jakieś 15-20 stopni mniej na wejściu niż temperatura na kotle. Komu mam zlecić pomiar ciągu kominowego? Kominiarzowi czy jakiemuś instalatorowi?
-
Witam Mam pytanie do forumowiczów. Jakie macie spalanie przy aktualnych temp. na poziomie 0 stopni? Ogrzewam jakieś 250m2 i dziennie bierze jakieś 60Kg. Przy takim spalaniu to na opał wydam jakieś 7000zł na sezon! Mam dosyć tego pieca, od początku same problemy. Błąd hallotronu (to akurat naprawiono), sadza, duże spalanie, przegrzewanie podajnika, piec automatyczny a muszę kilka razy dziennie do niego chodzić. Przetestowałem setki różnych parametrów, próbowałem z uchyloną klapką, z różnymi opałami (teraz palę miałem z piasta 25). Najchętniej to bym go zwrócił i już nigdy nie kupiłbym DEFRO!
-
U mnie podtrzymanie jest max. 10-15min (dom nieocieplony, grzejniki żeliwne) i tyle samo trwa praca. O podtrzymaniu na poziomie 40-50min. to mogę tylko pomarzyć. Przy aktualnych temp. spalam jakieś 50kg miału na dobę. W załączniku przesyłam plik log z dzisiejszego dnia Zmieniłem wczoraj parametry m.in. na CO 60 C, ale nie widzę różnicy, dalej pali dużooooo. Defro_log.zip
-
Witam Posiadam piec Defro akm II od zeszłego roku, testowałem różne paliwa, miały jak i ekogroszki. W tym piecu zdecydowanie lepiej pali się miałem, trzeba zwracać uwagę aby był to miał nie koksujący się. Testowałem miał 29MJ, potem 23MJ i zawsze robiły się spieki, miał się niedopalał. Natknąłem się pewien artykuł w sieci na temat doboru paliwa do pieców z podajnikiem, najważniejsze aby klasa miału była 31.1 i 31.2, najwyżej 32.1, 32.2. Powyżej tych klas miał NIE NADAJE się do pieców z podajnikiem. Znalazłem jedynie dwie kopalnie gdzie można otrzymać taki miał. Od tego roku używam takiego paliwa, miał 25MJ i różnica jest WIELKA. Miał się ładnie spala, popiołu jest mało. Niestety sadza w tym piecu będzie chyba zawsze. Jeśli chodzi o dobór parametrów to wg gwarancji temp. zadana CO nie powinna być niższa niż 60 stopni. Moje ustawienia: - Zadana CO - 65 - Zadana CWU - 45 - czas podawania - 2:50m (liczyć razy 2) - wentylator 30% - osłona wentylatora - odsłonięta na maxa - podawanie w podtrzymaniu : 1:10h Do doboru parametrów wspomogłem się własną aplikacją, która zapisuje logi temp., wylicza średnią ilość podań itp. (screen z programu w załączniku) Zapomniałem wspomnieć jeszcze, że w zeszłym sezonie był wzywany serwis z powodu błędów "Błąd hallotronu". Serwis wymienił silnik motoreduktora, płytę nad paleniskiem i przesunął czujnik temp. podajnika. Zamierzam wezwać ich ponownie, aby wymienili płytę z dziurkami (podobno jest wtedy lepsze spalanie) oraz sterownik, aby podawanie było na 1 raz (całkowity obrót od hallotronu do hallotronu)
-
Alan Wielkie dzięki za porady. Dałem temp 52° bo chciałem żeby mniej opału paliło. Flot mam z marcela w którym podobno jest malutko siarki. Jeśli chodzi zaś o pylistość flotu to strasznie dużo pyłu zbiera mi się w górnej komorze. Niewiem czy to przyczyna flotu czy mocnego nadmuchu. A nie jest tak czasem że gwarant wymaga 55°C?
-
Witam Od nie dawna jestem posiadaczem pieca Defro AKM II 40kw. Ogrzewam ok. 350m2. Palę narazie samym flotem, który mi pozostał z ostatniego sezonu, potem będą go mieszał z miałem. Moje nastawy to: - zadana CO 52° - histereza CO 2° - zadana CWU 45° - histereza CWU 4° - wentylator na 60% - podawanie co 2:30m (na dwa razy czyli co 5m) - zawór 4-drożny ustawiony na 45° Przy tych ustawieniach piec pracuje ok. 13-18m, a na podtrzymaniu jest ok. 5-7m Jak u was jest z pracą i podtrzymaniem, macie podobne czasy? Pozdrawiam