                Liczba zawartości1 361
- 
                Rejestracja
- 
                Wygrane w rankingu1
Ostatnia wygrana 1igor1 w dniu 16 Grudnia 2020
Użytkownicy przyznają 1igor1 punkty reputacji!
O 1igor1
- Urodziny 05.04.1985
Informacje osobiste
- 
											
												Płeć
												Mężczyzna
- 
											
												Mój klub zainteresowań
												Pompy ciepła
- 
											
												imię i nazwisko
												1igor1
Dane osobowe
- 
											
												Miejscowość
												Pszczyna
- 
											
												Województwo
												śląskie
1igor1's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
86
Reputacja
- 
	ad 2 jeżeli masz generację J lub K lub L to ustawisz to w ust instalatora, ust działania , grzanie, grzałka
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	service cloud jest dla instalatorów, może w końcu sprawdzają czy jesteś autoryzowanym instalatorem - bo mieli zacząć to sprawdzać, ilość defrostów można tylko sprawdzić z ostatnich 7 dni w service cloud w 90% przypadków zwiększenie delty zmniejsza taktowanie, więc najlepiej przetestować u siebie
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	  Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę1igor1 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie skąd masz tak tani prąd? u mnie wychodzi 0,83
- 6 260 odpowiedzi
- 
	
		- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
 
 
- 
	jak ci brakuje argumentów to widzę zawsze obrażasz, niestety ale ci inni się mylą, i pompa PANASONIC NIGDY nie zlicza wyłączeń, tylko włączenia sprężarki, już wiele razy udowodniłem tym osobom że źle czytają, wystarczy w service cloud włączyć rejestrację która ma dużą rozdzielczość i pięknie widać kiedy i ile razy się sprężarka włącza.
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	ty zawsze mądrzejszy, pompa panasonic zawsze zlicza TYLKO WŁĄCZENIA. już wiele bzdur na temat działania tych pomp na tym forum przeczytałem,poza tym przeczytaj co sam napisałeś https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7996150&viewfull=1#post7996150 pompy z małymi agregatami robią defrost zawsze z 2 włączeniami bo fizycznie sprężarka 2 razy startuje pompy z dużymi w zależności od typu defrostu, albo 1 włączenie albo w ogóle
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	nie ma omamów tylko małe jednostki podczas 1 defrostu dwa razy wyłączają i włączają sprężarkę, dlatego w małych HP każdy defrost do +2 do licznika włączeń
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	Wentylator pracuje tylko wtedy gdy chodzi sprężarka, jeżeli sprężarka się wyłącza to wentylator też
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	pompy panasonic zliaczają tylko włączenia sprężarki, więc każdy +1 do licznika to jeden cykl pompy wyłączenia i włączenia
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	Termostat wenwetrzny czyli ten ze sterownika wyłącz pompy obiegowe tylko wtedy kiedy temperatura wzrośnie +1 od zadanej, a sama pompa do tego nie dopuści bo obniża krzywą aby utrzymywać zadaną, więc jest to jak najbardziej normalna praca że pompy chodzą prawie non stop, Więc pompa u ciebie działa poprawnie tak jak została zaprojektowana
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	Seria Tcap też już od dawna jest w R32 ale w monobloku ...
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	cześć, przede wszystkim sprawdź max czas CO, optymalne ustawienie to 1h, po drugie napisz jaka dokładnie pompa
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	jeżeli zrobiłeś twardy reset (za pomocą dwóch zewnętrznych przycisków) to straciłeś wszystkie dane, Ten reset przywraca moduł jakby do fabrycznego, z całą historią, na przyszłość dla potomnych da się to zrobić bez twardego resetu ...
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	Ty masz.ewidentnie jakiś problem.ze sobą, wszystkich obrażasz, tylko ty wiesz lepiej, i nawet fakty do ciebie nie przemawiają, dla mnie masz ban, i twoje posty pomijam, luźniejszej gumy w gaciach życzę
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	Nie do końca, najpierw włącza się sprężarka i jeżeli w określonym czasie nie dźwignie powrotu powyżej 18st to wyłączy sprężarkę i odpali grzałkę bez żadnego błędu jak sugeruje internetowy znawca Mig
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 
- 
	Widać że masz wiedzę z internetu tylko, h75 włącza się podczas defrostu, a podczas normalnego grzania wyłączy się sprężarka i włącza grzalkа, а nie blad I mylisz włączenie grzałki podczas błędu a włączenie podczas spadku temperatury na zasilaniu, bo aby grzałka podczas awarii sama się włączyła lub nie można ustawić w ustawieniach,
- 20 552 odpowiedzi
- 
	
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 
					(i 1 więcej) 
					Oznaczone tagami: 
 
 

 
        