Szybka ocena wentylacji ! Prosze o wsparcie !
ojtam odpowiedział ojtam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuję za opinię, co proponujesz? -
Szybka ocena wentylacji ! Prosze o wsparcie !
ojtam odpowiedział ojtam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Trollom dziękuję, pisałem wyraźnie że proszę opinię fachowców a nie miłośników zrzędzenia. Masz kolego pomysł- poproszę. To, że można to zrobić sensowniej - to wiem. Ale pytam JAK i nie potrzebuję "mędrkowania" cwaniaków jak Ty. -
Szybka ocena wentylacji ! Prosze o wsparcie !
ojtam odpowiedział ojtam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tutaj też proszę bez przesady ... wentylatory beda max wydajnosci ok 800 m3 ale przeciez prawie nigdy na takiej mocy nie beda działać... reszta jak powyzej -
Szybka ocena wentylacji ! Prosze o wsparcie !
ojtam odpowiedział ojtam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie przesadzaj, będzie nagrzewnica wstępna, moc ok 3kw. -
czekamy, czekamy ...
-
Szybka ocena wentylacji ! Prosze o wsparcie !
ojtam odpowiedział ojtam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuję za opinie. Ogólnie potwierdzają one moją tezę, że projekt jest skopany. Reku nie trzeba, bo nie płacę za ilość wytworzonego ciepła tylko z metrazu pomieszczeń. -
Witam serdecznie proszę o wsparcie fachowców na naszym szanowny forum, licząc na podparcie/obalenie moich tez... Załączam ponizej projekt wentylacji do budynku biurowego o powierzchni 240 m2 (wysokie pomieszczenia, ok 4 m), w ktorym bedzie pracowało ok 25 osób. Wydaje mi sie, ze cos jest nie tak- szczegolnie tam, gdzie nawiew i wywiew są blisko siebie... ale proszę o Wasze opinie, z góry za nie dziękując.
-
Podbijasz, bo nie czytasz ze zrozumieniem. Temat dotyczy piany ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWEJ a nie takiej , jaką stosuje się na poddasza... Wałkowaliśmy już ten temat wielokrotnie. Znajdź taki temat dotyczący piany otwartokomórkowej ... Podpowiem Ci - nie będzie łatwo. Natomiast można znaleźć MASĘ ciekawych artykułów dotyczących osunięcia się czy zawilgocenia słabo położonej wełny. Przestań już siać defetyzm i doczytaj troszkę.
-
Kolego, wątek już przerabialiśmy. Dotyczy on pianki zamkniętokomorowej, która NIE NADAJE się do natrysku między krokwiami. Lambdę zmierz profesjonalnie a nie gdybaj o niej licząc ją wg ilości ułożonej wełny. Polecam także żeby kolega kiedyś zobaczył, jak to wygląda w praktyce. Ahhhh, nie ważne, nie przekonam Cię, bo porównujesz rzeczy nieporównywalne i chyba tego po prostu nie chcesz zrozumieć. pzdr
-
Bardzo ciekawe przeliczenia. Byłyby dobre gdyby: 1. każdy kto układa wełnę robił to ultra dokładnie i był w stanie osiągnąć w tym doskonałość NIEZBĘDNĄ do tego żeby uniknąć mostków termicznych 2. wełna nie dopuszczała konwekcji 3. dało się docieplić wełną jaskółki, skosy, murłatę i łączenia ze styropianem ze 100% skutecznością... ale tak w przyrodzie nie jest. Nie policzyłeś kosztu ułożenia wełny (zakładając, że każdy robi to sam). I na koniec- poczekaj 2 zimy i zaproś audytora z kamerą termowizyjną. Wtedy ocenisz, jak świetnie poszło Ci z dociepleniem wełną oraz jak zachowała (straciła) swoje właściwości. Opisz nam wynik tego badania i wtedy zmierzymy parametry, o których Panowie piszecie. Podstawową zasadą w ociepleniu jest jego CIĄGŁOŚĆ. Nie lambda osiągana w warunkach laboratoryjnych. Niemniej jednak to Twój dom i Twoje pieniądze. Każdy przecież może zrobić ze swoimi pieniędzmi co lubi.
-
Wybudowałem z Leiera, bo miałem tanio i blisko. Tobie polecam zrobic dokładnie tak samo- wybieraj tam, gdzie masz taniej i bliżej. Mniej ważne, jaki producent. Ceramika jest krucha, malo rowna, ale w dobie docieplania duza iloscia styropianu i tak to wszystko zgubisz. Wykonawcy bedzie wszystko jedno co mu na budowe przywieziesz, wiec ... No chyba ze sam murujesz, ale wtedy nie baw sie w ceramike tylko jakis pustak komorkowy - rowny, lekki itp
-
Czytałem, czytałem... Zauważ, że wątek dotyczy pianki zamknietokomorowej, która nie jest zalecana na docieplenia poddasza, a zazwyczaj na docieplenia dachów płaskich itp. od zewnątrz. Oczywiście, ze zamknietokomorowa musi peknąc przy pracujacej wiezbie. Masz jednak racje, ze oczywiscie piana pur to jednak mieszanka chemiczna, źle zaaplikowana moze powodowac takie niedogodnosci. Wydaje mi sie, ze to jednak zdecydowana mniejszosc przypadków.
-
Mpoplaw, bardzo szanuję Twoje posty i Twoje zdanie. Tym bardziej nie rozumiem dlaczego uważasz że coś komuś wciskam (naganiam)? Kogo niby reklamuję? wszystkich producentów piany ? Podkreślałem, że wełna i piana to dobre rozwiązania. Jednak w naszym kraju większość robotników partaczy położenie wełny, to jest fakt. Zatem dla pewności mozna zastosowac pianę aby mieć spokój. Widziałem natryski u paru moich znajomych i podkreślam, że SAM zdecydowałem się na to samo. Zdecydowanie lepsza jakość wykonania (brak mostków wynikających ze złego położenia wełny a nie jej LAMBDY) ! Jeśli moje zdanie wydaje Ci się trudne do zaakceptowania- to nie jest mój problem. Porozmawiaj zatem z 'autorytetami' tego forum, np AdamMk. Powie Ci to samo...
-
Przestańcie gdybać. Zacznijcie wiedziec. 1. Idealnym rozwiazaniem jest piana otwartokomorowa bezpośrednio pod dach i miedzy krokwie i na nią cienka warstwa 2-4 cm piany zamknietokomorowej. Dlaczego? dlatego, ze otwartokomorowa zapewni ciaglosc izolacji (co jest zdecydowanie wazniejsze niz gruba izolacja nieszczelnie ulozona np wełny). dodatkowo na to cienka wartwa pianki zamknietokomorowej, 2-4 cm. Oczywiscie pianki tyle zeby przykryla krokwie. Ciagla izolacja ("oddychajaca') nie bedzie powodowala zadnych zamokniec wiezby dachowej a zamknietokomorkowa nie dopusci do niej wilgosci bytowej. Ale oczywiscie nie kazdy wykonawca na to sie zgodzi, bo mu sie nie bedzie chcialo. 2. Palnosc- jasne. Pianka jest mniej odporna na ogien, bez dwoch zdan. Ale ZRÓBCIE test, poproście o kawalek takiej pianki wykonawcy i sprobojcie ja podpalic- to nie jest benzyna. Ona tak sie nie zachowuje. Topi sie, nie pali i tylko przy przylozeniu do niej ognia. Zatem jesli bedzie ogien- uciekac 3. Znam paru wykonawcow tego ustrojstwa i widzialem na zywo jak to sie zachowuje, poczytajcie, znajdziecie masę dobrych polskich ywkonawcow tej metody ktorzy wskaza Wam klientow u ktorych robili to pare lat temu. 4. Wełna tańsza- hmmm, ciekawe. Moj przyklad - robocizna wełny ze sznurowaniem 25 zł /m2. Welna (dobrej jakosci) 30-40 zł m2. Daje nam to co najmniej 50 zl m2. Za 60-80 zł znajdziecie wykonawce. Porównuję te same parametry wełny (30 cm) oraz piany 20 cm. 5. Pytajcie i nie dajcie sie nabierac ze ta piana jest znacznie lepsza od tamtej. To w koncu znana mieszanka skladników, od wielu wielu lat. Piszcie do producentów - niech dadzą Wam namiary. Mamy ich kilku w PL takze: Polychem Systems, Purinova ... PS nie sprzedaje i nie montuje ani nie zachwalam zadnego wykonawcy. Natomiast- jesli macie watpliwosc co do umiejetnosci polozenia welny przez Waszych wykonawców (jak ja) lub macie skomplikowane dachy (lukarny, skosy, ścianki ...) rozwazcie taka opcje. PS2 przy takiej metodzie KONIECZNIE rozwazcie wentylacje mechaniczna. Trend dzisiejszy - szczelne okna, docieplenie styropianem 15-20 cm z zewnatrz i jeszcze pianka. GRZYB na scianach murowany - grawitacyjnie mozliwe do ogarniecia, ale bardzo trudne. Mam nadzieje ze troszke pomoglem, pozdrawiam i zycze dobrych wyborów, w końcu to WAM przyjdzie w tych domach mieszkac
-
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
ojtam odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bardzo fajne i bardzo drogie rozwiązanie. Zerknij jeszcze na http://termokontrol.com.pl/ - system kanałów taki sam, a znacznie tańszy co do rekuperatora- nie mam pojęcia, nie widziałem, sie nie wypowiem