Liczba zawartości
176 -
Rejestracja
O pychy
- Urodziny 22.09.1979
Informacje osobiste
-
Płeć
Mężczyzna
-
Mój klub zainteresowań
Pompy ciepła
Dane osobowe
-
Województwo
małopolskie
Profil płatny
-
Kategoria
usługi
pychy's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)
10
Reputacja
-
OK, ja mam krzywą 28 ==>31 (+10C ==> -15C) więc sprawdzi się w razie czego. Powiedz mi jeszcze czy ten kocioł mierzy temperaturę na powrocie i jak delta spadnie poniżej jakiejś wartości to się wyłącza palnik? (tak jak w pompie ciepła)
-
Super, dzięki za szybką odpowiedź. A powiedz mi jakie temp masz na zasilaniu i jakie najniższe są możliwe?
-
"fotohobby" - dzięki za konkret A co z taktowaniem? Występuje u Ciebie? Jest to szkodliwe dla kotła?
-
Albo będę grzał czasami CWU gazem i wtedy głęboka modulacja niepotrzebna będzie...
-
Kuchenki nie będzie. Będzie kocioł gazowy. Proszę w miarę możliwości o konkretne modele, bo w sieci nie znalazłem żadnego o takiej modulacji.
-
Ale moje pytanie brzmiało, czy znacie modele kotłów gazowych, które potrafią modulować na bardzo małych mocach, rzędu 1-2kW?
-
Ponieważ w umowie z "gazownią" jest zapis zobowiązujący klienta do odbioru gazu. Nie ma podanych ilości ale sam fakt pobierania. Czyli żeby mieć gaz na działce w razie czego na przyszłość, to musisz wybudować instalację wewnętrzną, zamontować i uruchomić piec. A co i w jakich ilościach będziesz grzał to juz nikogo nie interesuje.
-
Cześć wszystkim. Mam pytanie o model kotła gazowego z jak najmniejszą mocą minimalną, który można zastosować w domu jednorodzinnym o obciążeniu 4,5kW dla -20 stopni C (III strefa)? Mam SPC pow-woda i zamierzam z niej korzystac jak najdłużej ale na ulicy będą nam robić gaz i mam zamiar zrobić sobie przyłącze gazowe tak na przyszłość. I jak juz robić ta instalację to trzeba dobrać kocioł do domu o bardzo niskim obciążeniu cieplnym. Zna ktoś konkretne modele o głębokiej modulacji i bardzo małej mocy?
-
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
zakres +15 do -8 ==> zasilanie 27 przy -8 krzywa się łamie i przy -15 ==>zasilanie 32 A filtr to bym z ciekawości wyczyścił ale nie wiem gdzie go znaleźć.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Przy wysokich temperaturach zewnętrznych (+5 stopni i w górę )sprężarka startuje nie częściej niż co 3 godziny i pracuje min 45 minut za każdym razem. Nie jest to żadne taktowanie. Są to regularne starty przez całą dobę. Jest ich koło 6, 7 na dobę. Przy niższych temperaturach zewnętrznych starty są rzadsze, a praca sprężarki jest za każdym razem dłuższa. Nie miałem nigdy żadnego problemu ze sprężarką, temperaturą w domu, czy taktowaniem. Dom ma na tyle małe straty ciepła, że taka porcja energii dostarczona przez to 45 minut grzania wystarcza na kilka godziny i kolejnego startu sprężarki. Przypominam, że zasilanie do -8 do 27 stopni.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
WItam wszystkich. Krótkie spostrzeżenie po 74 miesiącach (6 lat i 2 miesiące) uzytkowania pompy p-w: 1. Zero serwisu (brak kontroli czynnika, brak czyszczenia czegokolwiek) 2. Awaria pompki obiegowej Grundfos (jeszcze na gwarancji, za raz na początku) 3. Średnie koszty C.O. + CWU rocznie to 1200zł Do -8 na zewnątrz zasilanie 27 stopni C. W domu 21,5 tylko na krzywej, brak regulatora pokojowego. Dom 40kWh/m2/rok, taryfa G121w. System wyregulowany i ustawiony idealnie. Kotłownię odwiedzam dwa razy w roku. Praca C.O. beż reżimu taryfowego, CWU 100% w taniej taryfie. W moim przypadku zastosowanie pompy było obarczone dużym stresem bo nie znałem nikogo kto by taką miał. Ponad 6 lat działa i jest wszystko OK.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
U mnie w 24 godziny pompa ciepła zjadła 41kWh, mróz od -14 do -20, w tym: - C.O 100% podłogówka, zasilanie 31 stopni C, w domu 22,5 stopni C - 2xgrzanie zbiornika cwu 220l - obiegówka 24h, ponieważ grzeję tylko na krzywej bez sterownika pokojowego - kabel grzejny do odpływu 24h
-
Zużycie pompy ciepła za 2015r to 3414kWh łącznie dla c.o. i cwu. Praca c.o. tylko na krzywej grzewczej bez żadnych sterowników pokojowych i reżimu taryfowego, czyli pompka obiegowa pracuje non-stop. CWU 100% w taniej taryfie. Grzane 130m2 podłóg. Rodzina 2+2.
-
Do PaRa: Qhnd=8122kWh/rok oznacza zapotrzebowanie budynku na taką ilość ciepła dla celów ogrzewania w ciągu statystycznego sezonu grzewczego dla Twojej strefy klimatycznej. W przeliczeniu na jednostki ciepła jest to 29,21GJ/rok (gigadżuli na rok). Przy zasilaniu czystym prądem w 100% w taniej taryfie prądem wyjdzie około 2200zł +- różnice w zależności od regionu, opłat itd. Do tego cwu i prąd bytowy. Przy zasilaniu pompą ciepła ze SCOPem 3.0 i grzaniu w 100% akumulacyjnym w taniej taryfie wyjdzie 2200zł/3.0, czyli 733zł +- różnice w zależności od regionu itp. No i do tego cwu i prąd bytowy. Czyli masz zakres od 700zł do ponad 2200zł za samo ogrzewanie w zależności od systemu grzewczego i balansowania po taryfach prądowych.
- 18 281 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami: