Witam serdecznie,
Mam problem z ustawieniem kotła na nieruchomości.
Założenie: podtrzymanie temperatury 10 C przez okres zimowy
Dane obiektu i instalacji: 350m2 (pusty, nie zamieszkały bez drzwi wewnętrznych) 3 kondygnacje + parter, ogrzewanie grzejnikowe bez podłogówki, budynek dobrze ocieplony, kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny Buderus GB162, RC35 + pogodówka, wszystkie grzejniki skręcone do "śnieżka" ale w dzień dosyć ciepłe.Temp. w budynku 10 C (pomieszczenie centralne).
Problem: spalanie na poziomie 15-20 m3 /dobę przy temperaturze zewnętrznej od -1 do 3 C
Na RC35 włączony tryb urlopowy, skręcona krzywa na zasilaniu do 45 C, max zasilanie 50 C, temp. powrotu nie można ustawić (ewentualnie, gdzie i na ile to ustawić?), temperatura pomieszczeń ustawiona na 10 C, wszystkie parametry ustawiane wg temp. zewnętrznej, wyłączona CWU. Dodatkowo przy uruchamianiu kotła wyskakuje komunikat na RC35 "UWAGA! Mod.obsług, na kotle,ale temperatura pomieszczenia powinna wpływać na temp.zasil". Wpływ pomieszczenia ustawiony na 0 - przy kręceniu tym parametrem pokazuje od razu też ten komunikat.
Zdaję sobie sprawę, że gabaryty i moc kotła mają wpływ na ilość spalonego gazu, jednak ponad 15 m3 na dobę przy podtrzymaniu temperatury na poziomie 10 C powinno raczej ograniczyć spalanie o dobre 50%...
Z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam
MF