Witam
Na wiosnę zaczynam budowę domu, będzie to bliźniak stykający się wschodnią (zachodnią ścianą).
Po przeczytaniu sporej ilości tematów na tym forum (i nie tylko) zdecydowałem, że chcę mieć w nim wentylację mechaniczną. Na początku pewnie będą to wentylatory + filtry, jak się "dorobię" to pomyślę pewnie o instalacji rekuperatora.
Poprosiłem dwie, mniej lub bardzej znajome firmy o wycenę wentylacji dla tego domku. Obie wyceniły całość na ok. 30k (z czego 8k na rekuperator). Z tego co widzę na forum, niektórzy piszą o koszcie 2-3 tysiące za instalację. Zrobiłem sobie szacunkowy kosztorys projektu, który wymyśliłem, i bez czerpni / wywiewu, po cenach z allegro wyszło mi właśnie ok. 2 tysiące. Po takim początku jakoś straciłem zaufanie do firm zewnętrznych
Na podstawie tych dwóch projektów + tematów na tym forum, przygotowałem sobie taką koncepcję:
na niebiesko - wwiew powietrza, na czerwono - wyciągi.
Założenia:
1. piwnica:
- rekuperator stoi w piwnicy w kotłowni, w pionie obok komina idą rury spiro aż na poddasze z rozgałęzieniami na trójnikach
- w garażu jest 1 skrzynka rozprężna, część powietrza idzie wwiewem do garażu, reszta rurami pod sufitem i w ścianie zewnętrznej do salonu na parterze. Ściana rozdzielająca garaż od reszty pomieszczeń jest "wirtualna" (wymogi PZ), oprócz tego garaż może stać się siłownią / pokojem - dlatego chętnie bym tam widział jakąś wentylację.
2. parter:
- w salonie 2 wloty powietrza ze skrzynki w garażu
- wywiew na trójnikach w gabinecie / wiatrołapie
- wciąg z łazienki na trójniku, następnie skrzynka rozprężna na kuchnię, jadalnię, hol i wiatrołap
3. poddasze:
- wwiew - nad stropem skrzynka rozdzielcza i niezależna rura do każdego pomieszczenia
- wyciąg analogicznie
Rury pionowe: spiro 200 / 160mm, poziome instalacje flex.
Przed każdym anemostatem przepustnica do regulacji - oczywiście zaraz przy skrzynce / trójniku, żeby nie syczało.
Pytania:
- przede wszystkim. czy ta koncepcja ma jakiś sens, czy dać sobie spokój i zapłacić 30k zewnętrznej firmie
jeśli tak:
- czy dzielenie trójnikami i skrzynkami rozprężnymi w 1 instalacji jest ok ?
- opór instalacji to maksymalny opór "największej" gałęzi - tak ?
- piwnica jest zrównoważona, natomiast na poddaszu jest 50m3/h wwiewu więcej / na parterze 50m3/h wyciągu więcej. Czytałem, że równoważy się całość - nie będzie zbyt wielkiego przeciągu na schodach przy takiej różnicy ?
- czerpnię umieściłbym jakieś 2m nad ziemią / wyrzutnię przez szyb wentylacyjny na dach. Czy to dobry pomysł ?
Proszę o uwagi i pozdrawiam wszystkich
Łukasz