Witam wszystkich forumowiczów.
We wrzesniu tego roku stalem sie posiadaczem pieca Buderus dual 26Kw ze sterownikiem EKOMAX 800
Obecnie walcze z nastawami, średnia spalania to ok 30kg/dobę temp w domu 20'C sciany ytong 24 na cienkiej spoinie i styropian 15cm. Poddasze ocieplone 18cm wełny. powierzchnia domu to 160m2 parter i 120m2 poddasze przy grzejnikach zkręconych na 1 ( ok17'C)
Pracuje w exelu nad statystyką spalania tego cuda, dodam ze testuje paliwo od różnych dostawców :
jaret ekoret ekoret jaret+ w testach
czasz podawania Praca 9s 7s 10 9 5
Przerwa podawania praca 70s 85s 85 85 40
Przerwa podawania nadzor 23min 30min 30min 30min 30min
wydajność na zasyp 120kg 7dni 5dni 4dni 4dni
śred. Temp. 5 0 -3 -5 -5/-3
Deflektor odpadl od uchwytu podczas czyszczenia pieca po 3minesiącach użytkowania, czekam na nowy - reklamacja
Niedoświadczyłem żadnego nagrzewania rączki drzwiczek, a dymilo raz z zasobnika prze niedomknięty zaczep klapy.
System chodzi na temp. zad 55'C w obiegu i 40 na CWU podłogówka regulowana przez czyjnik zewnęczny przy -5 okolo 28'C
Krzywa grzewcza 0.3
Przy okazji przeglądania innych wątków znalazłem ciekawą tabelke od innego producenta (niepamiętam nazwy) :