Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

wnitek

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    2
  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

Converted

  • Tytuł
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania

wnitek's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Witaj. Sądzę że w krótkim obiegu czyli między zaworem 3d a powrotem kotła) nie masz pompy. Powszechnie panuje pogląd, że jest zbędna. Pompa CO wymusza cyrkulację w grzejnikach i pompuje chłodną wodę do powrotu kotła, a woda z wyjścia kotła nie ma motywacji aby krążyć w małym obiegu. Pozdrawiam. Waldek.
  2. Witaj. W sterowniku ST430 jest parametr "minimalne otwarcie zaworu", jego domyślna wartość to 5%. Parametr ten ustawiony na wartość fabryczną powoduje, że zawór nigdy nie ustawi się na mniej niż 5%, co przy dodatniej temperaturze zewnętrznej powoduje przegrzanie budynku. Zmniejsz tę wartość i będzie OK. Uwaga, gdy zawór ustawi się na 0% sterownik wyłączy pompę CO ( jeśli nią steruje). Pozdrawiam. Waldek.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...