  1. Witaj. Sądzę że w krótkim obiegu czyli między zaworem 3d a powrotem kotła) nie masz pompy. Powszechnie panuje pogląd, że jest zbędna. Pompa CO wymusza cyrkulację w grzejnikach i pompuje chłodną wodę do powrotu kotła, a woda z wyjścia kotła nie ma motywacji aby krążyć w małym obiegu. Pozdrawiam. Waldek.
  2. Witaj. W sterowniku ST430 jest parametr "minimalne otwarcie zaworu", jego domyślna wartość to 5%. Parametr ten ustawiony na wartość fabryczną powoduje, że zawór nigdy nie ustawi się na mniej niż 5%, co przy dodatniej temperaturze zewnętrznej powoduje przegrzanie budynku. Zmniejsz tę wartość i będzie OK. Uwaga, gdy zawór ustawi się na 0% sterownik wyłączy pompę CO ( jeśli nią steruje). Pozdrawiam. Waldek.
×
×