U mnie pompa pracuje 12-13 godzin i pobiera na dobę średnio 25 KWh , przy CO - 2 KW a CWU - 2,4 KW mocy elektr .Pompa ma moc grzewczą 7,6 KW i uważam że jest przewymiarowana przy temperaturach na zewnątrz -20*C pobrała 27 KWh na dobę i pracowała 13 godzin.dlatego uważam ze jeśli miałbym pompę o mniejszej mocy grzewczej też zużycie było by mniejsze i nie ma co teoretyzować bo takie są fakty praktyczne.dlatego twierdzę że zużycie prądu przy pompie o mocy elektrycznej 3,3 KW i czasie pracy 10-12 godzin + pompka obiegowa CO powinno zredukować zużycie do 38 KWh na dobę.
No i tak może być zwróć uwagę jaka pompa i zużycie jej energii z tego co sie doczytałem wynika że pobiera 3,31 KW do tego przewymiarowana o co najmniej dwa numery z tego zestawu wystarczyło by z powodzeniem M2-7 KW pobierałaby 2,27 KW.I tu tkwi problem a napisz ile godzin pracuje na dobę?
U mnie średnio na 100 m2 przypada 10 KWh CO+CWU w tym na CWU średnio 4,5+5,0 KWh przy zbiorniku 180 litrów.wodę grzeje do tem. 46 st na dole zbiornika na górze dochodzi do 50 st.Temperatura Dz 4,6/2,2.
Dotarłem i Witam .
Dz po 1 godzinie: +2/ -0,5
Gz 33,4/27,3
Pytanie do posiadaczy NIBE jaka temperaturę macie na czujniku temperatur dt. zasysany gaz (BT17)
Bo u mnie przy temperaturze Dz + 2 wskazuje +4,1, co raczej wskazuje że któryś z tych czujników nie wskazuje poprawnie ,bo jeśli tem. Dz na wejściu ma +2* to w jaki sposób zasysany gaz do sprężarki może wynosić +4.1*