POMPA CIEPŁA ULRICH HITPump WASSER 3,5kW
Sus1719511062 odpowiedział wyspa7 → na topic → Pompy ciepła
@Kamulec1 Trochę to płytkie z twojej strony - zresztą o co ci chodzi? podaj jakieś argumenty złej opinii na temat Ulrich'a? Co ma technologia do siedzimy firmy? A że z Chin? hmmm nie wiesz że 90% produktów na naszym rynku jest właśnie z Azji? -
Ulrich Ederlich (Wertich)-czy ktoś użytkuje ten kocioł??
Sus1719511062 odpowiedział sailor_ro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wtrącę się Przecież jest diametralna różnica - albo ogrzewasz tylko instalację centralnego ogrzewania (jedno-funkcyjny) lub c.o. + instalację wody użytkowej (dwu-funkcyjny) Logicznie można stwierdzić że przy dwu-funkcyjnemu pracuje więcej więc zużycie również będzie większe. Jeżeli chodziło ci o zastosowanie tz. krótkiego obiegu (podgrzewanie zasobnika poprzez wężownice) poprzez stwierdzenie jedno-f... to głownie chodzi o komfort użytkowania wody - w zbiorniku masz cały czas dostępną wodę (która wychładza się nieznacznie ale masz cały czas ją ciepłą) a przepływowo używasz jej kiedy potrzebujesz ale nie zawsze wydatek jej jest odpowiedni (np. jak chcesz wykąpać się w wannie) Pozdrawiam -
zużycie oleju w piecu Ulrich 29kW
Sus1719511062 odpowiedział muniek_25 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kocioł jako że mały jest bardzo wszechstronny. Maksymalne zużycie oleju dla ED29 kW to 3,02 kg/h. Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić w prosty sposób na podstawie powierzchni domu, stosując wskaźnik rocznego zużycia paliwa:V = A x B gdzie: A – ogrzewana powierzchnia; B – wskaźnik rocznego zużycia oleju, który wynosi: 30-35 l/m2 – w starych, nieocieplonych domach; 15-20 l/m² – w domach ocieplonych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami; 8-10 l/m2 – w domach energooszczędnych, szczególnie dobrze ocieplonych Czyli dla ciebie przy średnim ociepleniu to około 3000l -
Stanowczo odradzam serwis Ulrich(firmę BO-GAZ) K.Smirnow P-ń
Sus1719511062 odpowiedział Gosiulllenka → na topic → Ogrzewanie
Z tego co wiem w Ulrich'u dostępność części również jest gwarantowana. A realnie (jako że z nimi współpracuję jako serwis) wygląda to tak że nawet jak ich nie ma zawsze znajdujemy złoty środek aby zadowolić klienta. Pozdrawiam -
Piec ol. Ulrich Ederlich ED24 dwufunk. - spalanie 150l/9dni ?
Sus1719511062 odpowiedział ulrich24ed → na topic → Ogrzewanie
Sugerowałbym nie robić tego samemu nawet jak wyczyścisz kocioł wyregulujesz palnik, odpowietrzysz i wymienisz dyszę musisz odpowiednio go wyregulować i bez analizatora spalin (koszt około 5000 zł) ani rusz. Co do poboru c.w.u. prawdopodobnie z przyczyn braku czyszczenia zatkała się wężownica i będzie ją teraz trudno odkamienić po tylu latach. Proponuję wejść na stronę www.ulrich.com.pl i znaleźć najbliższy serwis. Pozdrawiam -
POMPA CIEPŁA ULRICH HITPump WASSER 3,5kW
Sus1719511062 odpowiedział wyspa7 → na topic → Pompy ciepła
I jak tam pompa ciepła zakupiona? teraz Ulrich ma jeszcze 3.0 kW i 4.8 kW! -
ULRICH Wandich Futura+ 19 Regulacja Ustawienie
Sus1719511062 odpowiedział marlej → na topic → Ogrzewanie
Witam, Ogólnie kocioł jest za duży (jeżeli chodzi o podgrzew c.o.)i trochę za mało informacji ale wytłumaczę co ci da zmiana danego parametru powinno pomóc: 0 - 50% mocy startowej czyli kocioł nie będzie wykorzystywał maksymalnej mocy przy wstępnym podgrzewaniu - wychodzi że masz 13,4 kW mocy. Aby uzyskać coś na twoim poziomie to powinno ustawić z 0,5. UWAGA również jest to moc startowa do c.w.u. więc jeżeli masz przepływowe podgrzewanie komfort z użytkowania będzie dużo mniejszy! 1 -99% mam rozumieć? Kocioł jeżeli dochodzi do temperatury zadanej powinien mieć maksymalną moc przy podgrzewie c.o. 2 -wybieg pompy na c.o. czyli jak długo będzie pracowała pompa c.o. w kotle po skończeniu grzania przez urządzenie (10 czyli 200 s pracy). 3 -blokada taktowania jest to okres jaki musi minąć po skończeniu podgrzewania c.o. do ponownego włączenia się kotła. Przeważnie są dwa aspekty wykorzystania tych parametrów. Pierwszy to regulacja podgrzewania centralnego ogrzewania. Regulacją taktowania, wybiegu pompy i mocy max. powodujemy np. że kocioł nie włączy się z daną mocą ponownie do puki do póty nie nagrzeje równomiernie instalacji z ostatnim grzejnikiem włącznie (dodatkowo powinny być one odpowiednio z kryzowane). Drugi mniej używany to właśnie to co cię interesuje ale jest to bardziej regulacja empiryczna niż taka którą na postawie danych można zrobić (jak wspomniałem za dużo informacji nie przesłałeś). Podstawowymi elementami instalacji które przyczynią się do zmniejszenie zużycia gazu to np. tygodniowy regulator pokojowy i czujnik temperatury pogodowej (pogodówka). Dlaczego? odpowiedź chyba nie jest wymagana skoro jesteś użytkownikiem na muratorze:) BARDZO WAŻNE - jeżeli kocioł nie jest wyregulowany przez autoryzowany serwis Ulrich Polska za dużo nie zrobisz tymi parametrami bez odpowiedniej mieszanki paliwowo -powietrznej - również w/w regulacja powinna być zmieniona przez serwis. PS: jak coś to pisz na prv! Pozdrawiam -
Forum jest na prawdę skarbnicą wiedzy. Zamierzam budować i na razie zbieram informacje, Głowa już mnie boli, ale nie powstrzymuje mnie to od stworzenia swojego cichego kąta z dala od gwaru miasta. W ramach swojego zawodu również zacząłem pomagać innym. Mam nadzieje że będą to informacje które ułatwią przebyć tą długą drogę która prowadzi do stworzenia idealnego domu. Hmm no to co wracam do lektury:cool:
-
W takim przypadku trzeba sobie zadać na początku jedno bardzo ważne pytanie - czy chcemy taki dom później sprzedać? Jeżeli tak to tylko budować uniwersalnie lecz co to za przyjemność mieszkać w domu jak z fabryki z którym ciężko się utożsamiać? Dlatego dla mnie dom racjonalny to znaczy energooszczędny, funkcjonalny, wpasowany w krajobraz i zgodny ze zdrowym rozsądkiem którego niestety nie wszyscy posiadają Jeżeli chcemy sprzedawać to zajmijmy się wszyscy sprzedażą nieruchomości a nie tworzeniem swojej oazy spokoju bo ciężkim dniu w pracy:(
- 42 odpowiedzi
-
- "muratora"
- anną
-
(i 8 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jestem w prawdzie serwisantem ale co nie co mogę powiedzieć. Co do zużycia prądu jest to wartość nominalna na poziomie 0,88 kW (trzeba pamiętać że jest to mierzone w odpowiednich warunkach) - wszystkie te informacje oczywiście są zawarte w instrukcji obsługi. COP na poziomie 4,12 (czyli 1 kW dajemy a otrzymujmy 4 kW) Co do eksploatacji, prócz prądu nic innego nie potrzeba. Jeżeli chodzi o montaż to podłączamy hydraulicznie tylko dwie rurki do zbiornika/podgrzewacza i gotowe. aa bym zapomniał w zestawie nie ma pompy c.w.u. do ładowania więc trzeba to brać pod uwagę przy kosztach. Pozdrawiam,
-
Skoro tak piszesz to przedstaw jakieś argumenty. A tekst że wymieniliście 30 szt. kotłów Ulrich to każdy może napisać - jestem wieloletnim serwisantem i mam jeszcze parę marek pod swoją pieczą. Napisz w jakim rejonie to było a skontaktuje się z firmą Ulrich i potwierdzę o takiej akcji. Piszesz również że nie jesteś handlowcem a z twoich postów wynika jasno, że nie dość że sprzedajesz urządzenia to jeszcze je montujesz - powinieneś się wstydzić. Co do firmy Ulrich i marki jej urządzeń na pewno jest to alternatywa dla drogich zachodnich marek. Urządzenia psują się i psuć będą bo taka polityka. Może to i dobrze bo pracy bym nie miał Z własnego doświadczenia i obsługi tych urządzeń (Ulrich) mogę je polecić. Jeżeli ktoś ma pytania techniczne bądź inne służę pomocą gdyż nadal z nimi współpracuję. Zapraszam na prv. Pozdrawiam,
-
Podłogówka,kondensacyjny ulrich i zasobnik ?!?!?
Sus1719511062 odpowiedział mviper → na topic → Ogrzewanie
Witam, Może od początku.. 1) rozdzielacz jest dobrze wykonany i system mieszający z tego co widzę to najprostrze rozwiązanie. Na termostacie ustawiamy temperaturę jaka powinna być podawana na podłogówkę a pompa ma za zadanie mieszanie zasilania z powrotem aby w razie czego nie doszło do przegrzewu. Pytanie czy masz jakiś sterownik odpowiedzialny za pracę tej pompy (z tego co widzę to jest jakiś)? 2)Nie źle rozumiesz. Ustaw niższy zakres. Praca na niższych parametrach pracy nie ma nic wspólnego z pracą na potrzeby c.w.u. (w tym kotle). Jeżeli masz zewnętrzny zawór 3-drożny to prawdopodobnie kocioł otrzymuje sygnał (czy to z termostatu podgrzewacza, automatyki solarnej itp.) że jest za mała temp. w górnej części podgrzewacza i włącza kocioł oraz przełącza zawór. Jeżeli do tego dochodzi a kocioł jest dobrze elektrycznie podłączony to zaczyna grzać na maxa (80C bodajże). Pozdrawiam,- 2 odpowiedzi
-
- ?!?!?