Dziekuję za szybką odpowiedz. Generalnie mój opis nie jest błędny co może mało precyzyjny, bo zasadę działania zaworu RTL wyobrażałem sobie tak jak to opisałeś Gersik. W tej sytuacji może spróbuję doszczegółowić. W omawianym przypadku zastanawiam się nad tym, czy ze względu na miejsce wpięcia petli podłogowej w zasilanie/powrót całej instalacji może zaistnieć przypadek, że zanim ciepła woda z zasilania przejdzie przez pętle podłogówki (opory przepływu itp.), to od strony "powrotu" (całej instalacji) do zaworu RTL dojdzie w wszybszym czasie ciepła woda, która spwoduje jego nagrzanie i w konsekwencji, zawór RTL zamknie przepływ. W konsekwencji zimniejsza woda z zasilnia zostanie uwięziona w podłogówce.... Domyślam się, że taki przypadek bedzie oznaczał błędnie wykonaną instalację, ale jak już pisałem jest to rozwiązanie tymczasowe, a jak próbuje znaleść przyczynę broblemu i przy okazji doraźne rozwiązanie. Kolejne moje pytanie, to czy (zakłądając że opisany powyżej tok myslenia jest zasadny) zastosowanie dedykowanej pompy obiegowej do jednej pętli łazienkowej (+ ewentualnie grzejnik drabinkowy w łazience) jest możliwe (powierzchnia podłogi ok 10-12m2) i nie pogorszy jeszcze sprawy. (Oczywiście w tym przypadku zawór RTL wylatuje z instalacji). ps. instalacja nie jest na rozdzielaczach, jest to zmodyfikowana instalacja, wcześniej zasilana z kuchni, teraz z kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w innym miejscu niż kuchnia (przy kotle jest jedna pompa co. 25/40).