Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

majschi

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    67
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez majschi

  1. Jeśli technik z Ogniwo uważa że jest wszystko w porządku to niech wyda Ci takie zaświadczenie na piśmie. Na wypadek jakiegoś nieszczęścia będziesz miał jakiś papier. Ogólnie masz bombę w kotłowni. Co z tym zrobisz Twoja sprawa.
  2. Zacytuj mu polską nornę dotyczącą zabezpieczenia otwartych instalacji http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf Chcesz mieć instalację zgodną z przepisami a co za ty idzie bezpieczną. Nie płać dopóki nie przerobią.
  3. Osobiście najbardziej bał bym się zamknięcia zaworu 4d który odcina kocioł od naczynia. Bezwzględny zakaz palenia w tym kotle do czasu prawidłowego wpięcia naczynia Nikomu nie życzę ale takie mogą być skutki użytkowania instalacji w obecnym stanie https://www.google.pl/search?q=wybuchu+kot%C5%82a+co&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bcdHVYOaHKjMygPSzYHADQ&ved=0CAcQ_AUoAg
  4. Nie widzę w instalacji rury bezpieczeństwa łączącej kocioł z naczyniem wzbiorczym. Brakuje naczynia przeponowego przy zasobniku wody.
  5. Schemat jest jednym wielkim nieporozumieniem. Brak zabezpieczeń kotła. Brak ochrony powrotu. Źle wpięta cyrkulacja. Zawór 4d obsługujący samą podłogówkę jest nieporozumieniem I nie mam pojęcia co robi zawór 3d na powrocie z zasobnika i grzejników ponieważ żaden przewód z sterownika go nie obsłubuje (czyli jest dekoracją)
  6. Najlepszym sposobem będzie wstawienie dodatkowej pompy do cwu. Twój sterownik będzie ją ubsługiwał
  7. majschi

    Ile rury na podłogówkę?

    witam Nie bardzo rozumiem dlaczego chcesz kupować rurę teraz a robić za pół roku ( może jest jakaś promocja?) Nie wiadomo nic o ociepleniu domu ale średnio na 100m2 podłogówki wychodzi 750-850 metrów rury Niestety nie da się wykorzystać każdego metra rury ponieważ zawsze zostaje kilka metrów "odpadu" z krążka Czyli 1 kilometr możesz kupić w ciemno najwyżej dokupisz coś na grzejniki jakiej długości krążki pexa chcesz kupić ?
  8. Witam Jeśli chcesz prowadzić prace wykończeniowe zimą to raczej 5 stopni nie wystarczy Świeży dom posiada dużo wilgoci w ścianach więc lepiej go wygrzać i często wietrzyć
  9. tak jak kolega wyżej napisał płytki w miejscu przecieku do zerwania i wstawienie jednej lub dwóch mufek nie baw się w żadne płyny bo możesz sobie tym tylko pogorszyć
  10. zaufaj instalatorowi na pewno stosuje dobre kształtki w wylewce ( zaciskane a nie skręcane) rura 25 pex spokojnie obsłuży dwa małe rozdzielacze
  11. majschi

    Zimne grzejniki

    Trudno powiedzieć jaki jest koszt wymiany grzejnika nie widząc instalacji orientacyjnie 150 do 300 zł zawór ( pewnie termostatyczny) 80 do 150 zł
  12. witam Jeśli nie masz gazu ziemnego to zastanów się nad powietrzną pompą ciepła i podłogówką po całości
  13. witam Aby zwiększyć przepływ należy przykręcić te pętle które mają największy przepływ lub pompa na wyższy bieg Oczywiście wszystko na odpalonej instalacji
  14. witam Przy wyborze kotła kieruj się dostępnością serwisu w Twojej okolicy wszystkie marki które podałaś są dobre i na pewno długo posłużą. Uważam, że do domu 85m najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł jednofunkcyjny turbo z zamkniętą komorą spalania oraz zasobnik ciepłej wody 100 - 120l Na kondensaty raczej nie ma sensu patrzeć przy tak małej powierzchni i instalacji grzejnikowej pozdrawiam
  15. majschi

    Stary niezamieszkały dom

    witam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie jaki jest cel ogrzewania nie zamiszkanego domu meblom nic się nie powinno stać jeśli będzie sucho a ciuchy mogą zjeść mole bez względu na to czy będziesz to ogrzewał pozdrawiam
  16. witam możesz uciąć rurki przy podłodze (pamiętając o tym aby uciąć w takim miejscu które umożliwia gwintowanie) Następnie w grzejnik możesz dać odpowietrznik ręczny (bezawaryjny ale wymaga czasami ingerencji) lub odpowietrznik automatyczny ( który lubi się zabrudzić i po pewnym czasie przestanie działać) wybór należy do Ciebie
  17. przy dwóch grzejnikach i bojlerze jest niezbędny
  18. uważam, że montaż kominka z płaszczem w tak małym domu to nieporozumienie nie potrzebujesz grzejników aby w każdym pomieszczeniu było ciepło w takim wypadku wystarczy zwykły kominek oraz system rozprowadzania gorącego powietrza
  19. Na początek potrzebujesz instalatora który zrobi Ci projekt Twojego systemu ogrzewania następnie to wyceni i jeśli dojdziecie do porozumienia to wykona dla Ciebie tą instalacje
  20. taki układ trzeba odpowiednio wysterować i nic nie będzie się mieszać ani cofać ( ktoś kiedyś wymyślił zawory zwrotne) osobiście jeśli ma być piecokuchnia wykorzystał bym ją do grzania CWU z pominięciem bufora ale w tym przypadku warto zastosować jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem CWU np zawór 3d który przełączy zasilane z zasobnika na bufor jeśli w zasobniku woda będzie miała np 70sC
  21. majschi

    projekt ogrzewania

    osobiście zrezygnował bym z siłowników na pętlach i zamiast tego zastosował sterowanie pogodowe reszta sprzętu masz bardzo dobrej jakości
  22. majschi

    projekt ogrzewania

    witam projekt to nie jest tylko zestaw materiałów które chciałbyś urzyć jeśli zostanie to dobrze "skręcone" to będzie dobrze i długo służyć
  23. znalazłem coś takiego http://allegro.pl/grzejnik-zeliwny-cast-iron-percolumn-200-250-hit-i3289768976.html pozdrawiam
  24. jeśli kocioł, bufor oraz instalacja w Twoim domu będzie w układzie otwartym bufor nie potrzebuje wężownicy a jeśli chodzi o podkowę to nie ma sensu wpinać jej w bufor tylko podłączyc bezpośrednio w zasobnik CWU pozdrawiam
  25. Przy wykorzystaniu bufora im większy kocioł tym lepiej ponieważ szybciej naładujesz bufor Nie no końca rozumiem po co Ci w buforze wężownice bufor można podłączyć do kotła bez wężownic Co do podłogówki na poddaszu możesz zrobić podłogówkę pod deską oraz zrobić zaślepione podejścia pod grzejniki jeśli podłogówka sobie nie poradzi z ogrzaniem dorzucisz bezproblemowo grzejnik
×
×