  1. sprycjan

    Panasonic Aquarea

    Po zmostkowaniu pinów 17 i 18 komunikat zniknął całkowicie i pompa działa prawidłowo. Dodatkowo sprawdziłem wartości napięć poszczególnych faz oraz napięcie międzyfazowe i są prawidłowe zatem można uznać, że czujnik CKF-B jest uszkodzony. Zamówiłem nowy. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc.
  2. sprycjan

    Panasonic Aquarea

    Przez zwarcie czujnika mam rozumieć zmostkowanie przełącznika na dole (piny 7 i 8 ) gdzie wpięte są piny 17 i 18 z pompy? Jedynym sposobem na zlikwidowanie komunikatu EXT SW OFF jest chwilowe odcięcie zasilania. Co do instalacji fotowoltaicznej to rzeczywiście posiadam ale z falownikiem trójfazowym, sąsiedzi w bliskiej odległości PV nie posiadają. Zastanawiam się jeszcze nad dużym odbiorem jednofazowym bo akurat obecnie jestem w trakcie wykonywania podjazdu z kostki brukowej i może być to powodowane przez jedną z maszyn.
  3. sprycjan

    Panasonic Aquarea

    Myślałem, że do stycznika po prawej ale chyba jednak kabel od pinów 17 i 18 biegnie do czujnika kolejności faz po lewej.
  4. sprycjan

    Panasonic Aquarea

    Zdjęcia połączeń w mojej pompie. Dodam, że pompa pracowała prawidłowo ok 3,5 roku, problemy pojawiły się ok. 10 dni temu.
  5. sprycjan

    Panasonic Aquarea

    Na pinach 17 i 18 nie mam zworki, są one podłączone pradopodobnie do stycznika sterującego siłownikem zaworu CO/CWU. Stycznik do wymiany?
  6. sprycjan

    Panasonic Aquarea

    Witam. Od tygodnia mam problem z pompą WH-SDC09F3E8 polegający na tym że bez przyczyny na wyświetlaczu pojawia się komunikat EXT SW OFF i pompa przestaje grzać. Komunikat wg instrukcji świadczy o wyłączeniu pompy przez wyłącznik zewnętrzny i pompa czeka na sygnał załączenia. Do systemu nie jest podłączony żaden sterownik pokojowy/termostat więc nie rozumiem skąd ten komunikat. Pompy nie ma co załączyć więc do prawidłowego działania przywraca ją całkowite podłączenie zasilania. Po kilku dniach komunikat pojawia się znowu. Miał ktoś podobny problem? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  7. Ja miałem bilansowane przez wyspecjalizowaną firmę w momencie montażu i podobnie jak kolega offan nie jestem zadowolony ze sprawności. Ustawienia zasilania zasilania wentylatorów to obecnie nawiew 8,2v / wywiew 8,3v (model 300V) Temperatury z dzisiejszego ranka poniżej:
×
×