Witam
Mam pytanie jak w tytule, przeczytałem już chyba wszystkie tego typu posty na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, w związku z czym proszę o pomoc. Dysponujemy działką nad którą niestety przebiega przedmiotowa linia 20kV. Załączony obrazek przedstawia istniejącą sytuację, z jednej strony działki linia SN znajduje się 15,4 m od granicy, z drugiej 18,6 m - leci po skosie - są to odległości do skrajnego przewodu. Wystąpiłem do zakładu energetycznego, aby podali mi minimalną odległość w jakiej można zbudować budynek, zakład nie podał konkretnej odległości tylko walnął pieczątkę "Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej do nowoprojektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami". Próbowałem się dopytać o tą odległość , ale ciągle ta sama odpowiedź, że konkretnej odległości mi nie podają - należy zrobić zgodnie z normami. Paranoja..
Idąc dalej dotarłem do normy: "PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi". Tam w punkcie "16.3.3 Odległość pozioma przewodu nieuziemionego linii o napięciu wyższym niż 1 kV od budynków" jest napisane: "W przypadku zbliSenia linii o napięciu wyzszym niS 1 kV do budynku nalezy zachować bezpieczną odległość
poziomą. Odległość ta:
a) przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosić, w metrach, co najmniej:
1+b/2+U/150 - od każdej trudnodostępnej części budynku
2+b/2+U/150 - od każdej łatwodostępnej części budynku
gdzie:
b - odległość między przewodami linii elektroenergetycznej w metrach,
U - napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej, w kilowoltach.
czyli jeśli U = 20kV
b=1,8 m
to odległość = 2+1,8/2+20/150=3,03 m
Dodatkowo jest napisane że "odległość ta może być zmniejszona o 1m, jeżeli przy największym zwisie normalnym odległość pionowa przewodu od łatwodostępnej części budynki wynosi co najmniej 3m.
Prosiłbym Was o potwierdzenie (lub nie) czy moje rozumowanie jest właściwe, bo z obliczeń wynika że można budować już w odległości trochę ponad 2m. W postach na forum padają różne odległości - 5m , w drugim 10 m - Panowie jak jest naprawdę?
Druga sprawa: 2 wypisie z MPZP jest zapis dotyczący dróg:
"Ustala się linie rozgraniczające ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu jako...., w pasie o szerokości 10 m z dopuszczeniem odstępstw uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi i uwarunkowaniami stanu istniejącego".
Nasza działka graniczy z powyższą drogą od północnego-zachodu - proszę o przetłumaczenie w jakiej odległości od tej drogi można postawić budynek?
Te 10 merów liczy się od którego miejsca? I czy jeżeli dopuszczalne są odstępstwa to czy można postawić budynek w standardowej odległości 4 m od granicy (aby jak najdalej uciec od drutów)?
Z góry serdeczne dzięki za odpowiedzi