  1. Temperatury rejestruje nie wcześniej niż po godzinie pracy sprężarki . Dzisiaj w 4 godz pracy: Temp Dz 7,7C Temp ze sprężarki do DZ 3,6C Temp na wyjściu ze sprężarki do bufora 38,7C Temp w domu 22,9C Temp na zewnątrz - 2,7C
  2. Temp z DZ 10,2C Z PC do DZ 5,9C Temp w domu 23C Temp z PC do bufora 36,7 c Temp na zewnątrz 2C
  3. Dz na zasilaniu 3,3 C Z PCI -0,3C, W domku 22,7 C
  4. Po 3 godz grzania Dz 7,1C z PC 3,1C temp w domu 22,6C, temp na zewnątrz 0,1C
  5. wymieniłem wszystkie 4 z 5 przekaźników na których w okolicy styczników były zaczernienia. wymieniłem na Finder serii 40.61.8.230 działaja OK. Zauważyłem, że pompka CCW nie jest sterowana przez przekaźnik tylko bezposrednio przez sterownik Frisko. Pompka ładujaca CWU też bezpośrednio przez sterownik Frisko. w instrukcji producent zaleca sterowanie przez przekaźniki ale od 6 lat działa OK. ale ... Wiem że przez przekaźniki Finder jest sterowana: grzałka CWU, pomp CO. Pozostałe 3 przekaźniki nie wiem czym sterują ( może są do falownika?)
  6. Witam W mojej PC miałem mała awarie. Zauważyłem ciagłą pracę pompki CO. Doszło do zgrzania stycznika przekaźnika. Po konsultacji z producentem ( Panem J. Przysucha) wymieniłem zużyty przekaźnik ( dostęp do przekaźników bardzo łatwy po zdjeciu przedniej obudowy). Teraz moja uwaga: Przekaznik FINDER Type 40.50 DPDT 8A/250VAC AgNi powinny być styki AgCdO lub AgSnO2 i nie byłoby kłopotu. Druga rzecz: Czy nie lepsze byłyby przekaźniki SPDT - np FINDER Type 40.61 - maja styki AgCdO lub AgSnO2 i 16A/250VAC. ? Wymontuję wszystkie 5 przekaźników i sprawdzę czy nie są "obkopcone"
  7. 5 godz grzania CO DZ We +2,7 DZ Wy -0,9 Temp wewnątrz +22,8 temp na zewnątrz -1,0C (godz 6;30)
  8. 5 godz grzania CO DZ We +3,0 DZ Wy -0,7 Temp wewnątrz +22,7 temp na zewnątrz -7,0C
  9. DZ We +3,0 DZ Wy -0,5 Temp wewnątrz +22,7 temp na zewnątrz +4,2C
  10. 5 godz grzania CO DZ We +2,8 DZ Wy -0,8 Temp wewnątrz +22,4 temp na zewnątrz +2,0C
  11. 5 godz grzania CO DZ We +3,2 DZ Wy -0,4 Temp wewnątrz +22,4 temp na zewnątrz +2,5C
  12. 5 godz grzania CO DZ We +3,1 DZ Wy -0,6 Temp wewnątrz +22,3 temp na zewnątrz -11C
  13. Po 6 godz grzania: na wejsciu D.Z 3,3 C na wyjsciu D.Z -0,4 W domu 22,3C na zewnatrz -2,5
  14. Zadzwoniłem do Frisko. We Frisko odesłali mnie do producenta PPC Pana Jarka Przysuchy. ustaliliśmy wymianę sterownika.
  15. Witam Dzisiaj po awariach zasilania ( dziwne krótkie i długie przerwy ze strony PGE) w sterowniku nie mam zegara tzn w miejscu gdzie jes dzień tygodnia, godz i minuty są znaki zapytania. Po wpisaniu godz min i dnia zegar nie działa . sterownik uległ uszkodzeniu
  16. Po 8godz 5,1C/0,9C w domu 23C
  17. Witam. Kiedyś ktoś pytał o dezynfekcję w trybie AUTO . Rozmowiałam z producentem sterownika i mam wyczeroujaca instrukcje ustawienia parametrów by to działało tak jak chcemy: 1. jesli chcemy by dezynfekcja była np w nocy z piątku na sobotę to właczamy tryb dezynfekcji AUTO w piatek. 2. w trybie serwisowym ustawiamy: a). czas dezynfekcji jest to maksymalna ilość minut jaka ma trwać proces dezynfekcji( najlepiej ustawić max długo, by grzałka zdołałanagrzać zbiornik do ustawionej temp dezynfekcji, jesli czas bedzie zbyt krótki i temp. nie zostanie osiagnieta to sterownik ponownie uruchomi dezynfekcje następnej nocy, po osiagnieciu zadanej temp dezynfekcji proces zostaje zatrzymany pomimo iż nastawiony czas nie przeminął) b). temperatura dezynf. : najlepiej 60C b) ilość dni: tutaj mamy dwa parametry do edycji pierwszy warunkuje co ile dni chcemy miec dezynfekowany zbiornik, / drugi pokazuje ile dni przeminęło od ostatniej dezynfekcji czyli jesli ustawimy 14/1 to bedziemy mieli dezynfekcje co 14 dni i w danym momencie info ze minął 1 dzien.
  18. @owczar Ja mam C18i pracuje bdb, CWU zawsze na najnizszym "biegu" w okresach przejsciowych (jesien/wiosna) zwykle z minimalną moca - nie "taktuje "a przy -20 C szybko wskakuje na max i 90% zuzycia EE mam w taniej taryfie pierwszy sezon trzeba wyczuc dom i PPC dzieki zdalnemu (internet) dostepowi do sterownika i wykresom pracy , tak ustawiłem ze PCi włącza sie max 4 x /dobe i to zwykle w taniej taryfie. W lecie max 6 x dobe na CWU - zdecydowanie wieksza ilość kąpieli
  19. wczoraj na zewnątrz o godz 5:00 minus 22C dzis rano minus 16C, wewnatrz 21,7 C , PCi: DZ 3,6C/-0,6 C ( pracuje nonstop od 11 godz),
  20. 4 godz. Grzania z pełna mocą temp 4,7C/ 0,3 C w domu 22,2 C na zewnątrz -2 C
  21. Trzecia godz.grzania 5,3/0,9. Temp wew.22C zew -5,4C
  22. W 5 godzinie grzania Temp DZ 6,3C/2,7C, temp w domu 23C, na zewnątrz +6C
  23. @drapek: masz14/99 przy automatycznej dezynfekcji czyli: dezynfekcja odbywa się co 14 dni - zmień na 7 drugi parametr : /99 oznacza ze minęło 99 lub więcej dni od ostatniej dezynfekcji, w dniu przeprowadzonej dezynfekcji będzie /0 w następnym /1 itd u Ciebie bezpośredni po edycji ma to wyglądać tak 7/99 Dezynfhekcja AUTO i będzie działać co 7 dni
  24. zauważyłem , ze w menu serwisowym pod ustawieniem trybu: "Ferie.Dni=", " Party.Godzin=", jest nowa opcja: T.Eko_CH=24C T.Kmf_CH=21C Co to może być? Do czego służa te nastawy?
  25. Po ostatniej aktualizacji sterownika,który wymienił mi Pan Jarek (wielkie dzięki ) są nowe funkcje. dotyczące inwertera. W menu serwisowym można ustawić czas zmiany stopnia mocy. Zauważyłem, ze po osiągnięciu zadanej temperatury bufora wynikającej np z krzywej grzewczej sterownik zmniejsza moc pompy w czasie jaki wpiszemy podobnie jest ze zwiększaniem mocy. Można ustawić inna szybkość zmiany mocy grzewczej pPCi dla taryfy dziennej i nocnej. PCi balansuje z mocą zalezną od temeratury zewnetrznej wewnetrznej i krzywej grzewczej co dobrze rokuje dla okresów przejsciowych tzn jesień /zima , zima/ wiosna
×
×