Witam, zakupiłem w lecie piec w firmie Witkowski (pochwalam za szybką realizacje zamówienia z dowozem do domu, a także jakość produktu). Mam problem z ustawieniami pieca pod niskie spalanie, a w miarę najwyższą wydajność cieplną. Posiadam kocioł 25 KW ogrzewający dom o pow. 220metrów, zasobnik na wodę 140litrów. Spalanie na dzień dzisiejszy dobowe mam na poziomie 35 kg. Sterownik pieca to Timel SKZP-02 do którego mam podpięty moduł pokojowy do odczytu temperatury, czujnik spalin a także moduł pogodowy. Ustawienia Pieca: Temperatura zadana 55* Ciepła woda 50* Reg. Pokojowy T.komfortowa 22* T.ekonomiczna 20* Histereza 0.2* Regulator Pokojowy korekta pogodowa 0 temp.wyłączenia c.o 20* Palnik -Tryb Pracy Automatyczny Modulacja Minimalna moc kotła% 5 Maksymalna moc kotła% 100 Maksymalny czas przekraczania temperatury 60 Powietrze -powietrze min (10% mocy palnika) 5 -powietrze max (100% mocy palnika) 25 -dodmuch gdy podaje paliwo% 15 Paliwo -kaloryczność kWh/kg 7.8 -korekta dawki paliwa (-30%/+30%) -10% -kaloryczność w MJ/kg 28.1 Praca Interwałowa -czas podawania 5s -czas przerwy 80s -powietrze 25% -histereza 5* Czuwanie -przerwa 10min -czas nadmuchu 15s -powietrze 20% -czas podawania 5s Czas wygaszania 120 min potencjał podajnika (kg/h) 15 czas podawania w automacie 6s max. temp. spalin 220* moc znamionowa 25 Nie posiadam żadnego zaworu trój/czwór-drożnego bo to stara instalacja, mieszacza etc. klapkę od komina mam przymkniętą na 30%