Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

bali

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez bali

  1. Witam! Mam świeżo zrobioną instalacje co i cw. Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200 ze zbiornikiem na ciepłą wodę Vitocell 100 o pojemności 120l. i regulatorem Vitotronic 100 HC1 i do tego regulator pokojowy Vitotrol 100. Jest to instalacja w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 140 m2. I mam teraz takie o to pytania: 1. Czy w takim układzie jest automatycznie zaprogramowane antybakteryjne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej? "Fachowcy" twierdzili ze powinno fabrycznie być zaprogramowane, że w nocy z soboty na niedziele o którejś tam godzinie, podgrzewa wode do 80 st.C. Ale wg mnie tego nie robi i nie ma związanych z tym żadnych ustawień. Więc zastanawiam sie czy w tym modelu wogóle istnieje taka opcja? 2. Co oznaczają takie oto funkcje w regulatorze pokojowym: PD-GERULACJA w której jest: AMPLITUDA (w zakresie od 0.2 do 5.0 st.C.), STAŁA CZASOWA (w zakresie od 5 do 30) oraz REG-OFFSET (w zakresie od 0.0 do 0.2 st.C.), kolejną opcją jest HISTEREZA (w zakresie od 0.2 do 1.0 st.C.) oraz KOMPENSACJA (w zakresie od -3.0 do 3.0 st.C.) Bardzo bym prosił o wyjaśnienie znaczenia tych funkcji oraz ewentualne podanie jakiś optymalnych wartości tych parametrów. Gdyż w instrukcjach nic o tym nawet nie wspominają, a "fachowcy" nie mieli zielonego pojęcia:/ Z góry dziękuje i jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie funkcjonowania takiego zestawu to chętnie odpowiem. Pozdrawiam!
×
×