markus1
Użytkownicy-
Liczba zawartości
17 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez markus1
-
Co racja, to racja. Pozdrawiam
-
Witam Wyznaję taką zasadę, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Wodę ciepłą i zimną rozprowadzamy w otulinie ponieważ zależy nam na dostarczeniu jej do łazienek jako ciepłą i zimną ( tutaj chodzi również o roszenie rur z zimną wodą). Staramy się ograniczyć straty do minimum. Natomiast ogrzewanie w peszlu. Niewielkie straty (ogrzewanie posadzki) specjalnie nie szkodzą, ponieważ i tak służą ogrzewaniu. Należy jednak pamiętać o częściowej chociaż izolacji rur grzewczych tam, gdzie biegną dość gęsto (np. przy szafkach rozdzielaczowych), bo efekt może być taki, że posadzka w tym miejscu będzie wręcz gorąca. "Czy zamiast naklejania pasków styropianu użycie pianki niskoprężnej dałoby lepszy efekt? " Preferuję wypełnianie styropianem bez klejenia. Przecież przyjdzie beton i wyrówna. Pozdrawiam
-
Witam Jeżeli na jednym poziomie domu masz ogrzewanie podłogowe i grzejniki, to potrzebujesz 2 rozdzielacze najczęściej montowane w dwóch osobnych szafkach. Jeżeli na tym poziomie masz nie więcej jak 3 grzejniki i nie więcej jak 9 (chyba) obwodów podłogówki to możesz zastosować ten właśnie rozdzielacz 2w1. Bilans jest prosty: zamiast dwóch szafek - 1 szafka, zamiast 2 rozdzielaczy - 1 rozdzielacz, mniej rur, połączeń, zaworów. Należy jednak zwrócić uwagę na informację producenta: temperatura na grzejniki powinna być o 20st C wyższa niż na ogrzewanie podłogowe i zalecana jest temperatura wody grzewczej na poziomie 65st C. W praktyce chodzi poprawnie również przy niższej temp. ( zastosowane do kotła kondensacyjnego). Pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
-
- kocioł
- podłogówka
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Jeżeli planujesz zamontować kolektor solarny, to zrób to teraz lub zapomnij. Dokładanie drugiego zbiornika z pojedynczą wężownicą do istniejącego już zbiornika, zamiast zbiornika biwalentnego ( z podwójną wężownicą) to tylko komplikowanie instalacji i robienie kosztów. Tzw pakiety solarne (kolektor, zbiornik, kocioł) są dużo atrakcyjniejsze cenowo niż składanka. Popytaj o dofinansowanie do solarów w gminie lub BOŚ-u i do przodu. A poza tym taniej wychodzi zestaw kocioł + podgrzewacz niż analogicznej klasy kompakt. Junkers czy Viessmann? Jedni wolą blondynki a inni brunetki. Pozdrawiam
- 6 590 odpowiedzi
-
- 2011
- 25kw
-
(i 51 więcej)
Oznaczone tagami:
- 2011
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- junkers vaillant kondensacyjny kocioł gazowy
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- ogrzewanie
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- pytanie instalatorów kocioł junkers cerapur smart
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
-
Witam Rozwiązanie to pozwala uprościć instalację, bo zamiast dwóch osobnych rozdzielaczy ( dla grzejników osobno i dla podłogówki osobno) montujemy jedno urządzenie w jednej szafce. I tu są oszczędności. Pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
-
- kocioł
- podłogówka
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Przy wyborze firmy ważny jest serwis. Sprawdź, który z podanych wyżej producentów ma lepszy serwis w twojej okolicy. Dla mnie nie bez znaczenia jest czy przy ewentualnej awarii serwisant przyjedzie następnego dnia czy za tydzień. W przypadku wariantu z Viessmanna wybrałbym pakiet z kolektorem płaskim Vitosol 200-F, którego sprawność jest porównywalna z kolektorami próżniowymi (ale prawdziwie próżniowymi, a nie pseudopróżniowymi) http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/pdf_documents/topinfos/vitosol_100_-_wydajny.Par.45352.File.File.tmp/Viessmann%20-%20TopInfo%20-%20Vitosol%20200-F%20DT%20-%20200805.pdf Przy ostatecznym wyborze zazwyczaj decyduje szczegół, np. dla jednego będzie to przejrzystość i łatwość obsługi regulatora, a dla innego kolor podświetlania. Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
-
- kocioł
- ogrzewanie
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Apropos kocioł atmosferyczny kontra kocioł kondensacyjny. Czy dzisiaj ktokolwiek zastanawia się przy zakupie samochodu czy ma mieć gaźnik czy pompę wtryskową? Gaźniki odeszły do historii i to samo czeka kotły atmosferyczne. Decydując się dzisiaj na kocioł atmosferyczny skazujesz siebie na technologię, której koniec jest bardzo bliski. Sprzedaż kotłów atmosferycznych napędzają deweloperzy, dla których ważniejsze od kosztów eksploatacji są koszty zakupu. Dla użytkowników ta zależność powinna byc odwrotna. Ostatnia zima pokazała, jak duże są różnice kosztów eksploatacyjnych pomiędzy obydwoma systemami. Pozdrawiam i życzę udanych wyborów Takie moje słowo na niedzielę.
- 6 590 odpowiedzi
-
- 2011
- 25kw
-
(i 51 więcej)
Oznaczone tagami:
- 2011
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- junkers vaillant kondensacyjny kocioł gazowy
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- ogrzewanie
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- pytanie instalatorów kocioł junkers cerapur smart
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
-
Witam Polecam lekturę: http://www.hydrocentrum.pl/images/File/Ebook_Dom1.pdf http://kotly.pl/ABC_ogrzewania.php http://kotly.pl/e-booki.php I prawie wszystko będzie jasne. Do future74: A poza tym, przy tak "wypasionej" chałupce warto wyszukać doświadczonej firmy instalatorskiej, bo punktów, w których można coś zrobić źle, wymieniłeś sporo.
- 6 590 odpowiedzi
-
- 2011
- 25kw
-
(i 51 więcej)
Oznaczone tagami:
- 2011
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- junkers vaillant kondensacyjny kocioł gazowy
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- ogrzewanie
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- pytanie instalatorów kocioł junkers cerapur smart
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
-
Witam Jeżeli masz jeszcze grzejniki, to możę coś takiego: NOWOŚĆ Rozdzielacz 2 w 1 - ogrzewanie podłogowe z mieszaczem + grzejniki http://www.tece.pl/index.php?action=product&category=1&group=49 Ograniczeniem jest możliwość podłączenia do 3 grzejników. Zastosowane, póki co działa bez zarzutu. Pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
-
- kocioł
- podłogówka
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
kominek z płaszczem + kocioł gazowy - prośba o opinie.
markus1 odpowiedział adam1212 → na topic → Ogrzewanie
Witam Istnieje jeszcze jeden aspekt montowania kominków z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym tylko z chłodnicą. Każde zadziałanie układu schładzającego to niekontrolowany przepływ zimnej wody do kanalizacji. Odczyty zużycia wody mogą po pewnym czasie wprawić w osłupienie. Przy instalacji ze szczelnym szambem zdziwienie przyjdzie jeszcze wcześniej. Pozdrawiam- 18 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- c.o.
-
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Idea ogrzewania podłogowego jest słuszna pod warunkiem jej prawidłowego wykonania oraz możliwości jej sterowania. Woda grzewcza dla grzejników może mieć temperaturę do nawet 95st C (np. dla kotłów na paliwo stałe, choć dla kotłów atmosferycznych do 75st C, a dla kondensów 55st C) natomiast dla ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 50st C.Co zrobisz, gdy przy niskiej temperaturze na zewnątrz kocioł podniesie temp. czynnika grzewczego i nagle ta " podłogówka dla ubogich" zacznie miejscowo (!!!) niekontrolowanie rozgrzewać posadzkę??? Będziesz bezsilny. Chcesz mieć podłogówkę? To ją zrób. Ale zgodnie z zasadami i z regulacją np. zaworem RTL. Każde inne rozwiązanie może zakończyć się niepowodzeniem. Jeśli chodzi o izolowanie rur CO, to zrobiłbym w peszlu i umieścił pomiędzy izolacjami tak, aby również od góry była warstwa styropianu. http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,8378/Itemid,39/ Pozdrawiam
-
cieknący zawór bezpieczeństwa instalacja wodna
markus1 odpowiedział rudolfo78 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Istotna jest również jakość zaworu bezpieczeństwa. Kiepskie (tanie) zawory potrafią po jednorazowym zadziałaniu kapać i otwierać się przy znacznie niższym niż przewidziano ciśnieniu. Brak manometru mocno komplikuje diagnostykę. Warto również odpływ każdego zaworu bezpieczeństwa doprowadzić w pobliże Kanalizacji tak, abyśmy ewentualne zadziałanie zaworu zobaczyli. ale abyśmy nie zalali sobie części kotłowni. Polecam lekturę http://systemyogrzewania.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Instalacja-ciep%C5%82ej-wody-spos%C3%B3b-na-kapanie-19581.html Pozdrawiam -
Jaki kocioł kondensacyjny? Proszę o pomoc...
markus1 odpowiedział motylla → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Witam Polecam lekturę tego poradnika. Odpowie na wiele zadawanych tu pytań http://kotly.pl/pdf/Ebook_Dom1.pdf oraz http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania.php Życzę wszystkim udanych i trafnych wyborów. markus1 -
Witam Fakt. Źle to ująłem. Zamiast niepalny powinienem napisać TRUDNOPALNY. I to właśnie ta trudnopalność jest tak kontrowersyjna. Ciekawe czy na to forum zaglądają przedstawiciele (pracownicy) firmy LEGALETT? Pozdrawiam Markus1
- 4 892 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 107 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
-
Witam Uważam, że wszystko zależy od jakości styropianu. Robiliśmy małe doświadczenia ze styropianem. Styropian tej samej klasy różnych producentów zachowuje się różnie: np. pod wpływem otwartego ognia. W niektórych przypadkach w założeniach niepalny styropian potrafił się nie tylko topić ale nawet pięknie tlić. Podobnie różna była tendencja do kruszenia się. W przypadku Legaletta nie można oszczędzać na styropianie. Co do doświadczeń to trudno oczekiwać aby firma źle pisała o swoim produkcie na własnych stronach internetowych. Rozmawiałem z użytkownikiem Legaletta (8 letni dom) i jedyne co usłyszałem to pochwały. Na zewnątrz budynku nic nie można było stwierdzić co do stanu styropianu. Pozdrawiam Markus1
- 4 892 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 107 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
-
Witam Na początku pozwalam sobie na przytoczenie danych technicznych wodnej centrali grzewczej proponowanej przez Legalett: Agregat IGV 3004W posiada cztery wymienniki woda - powietrze. Może być stosowany z 1,2,3, lub 4-ma termostatami -(możliwość wydzielania czterech stref grzewczych). Dane techniczne: Napięcie ...........................................230 V 1N 50Hz Moc znamionowa silnika wentylatora.................115 W Bezpiecznik ...................................................10 AT Moc wymiennika wody - powietrza ........2,5 kW - 4 kW Temperatura na wejściu.......................... 45° - 75° C Średnica przyłącza .....................................f 15 mm Przepływ powietrza ...................400 - 550 m3 / godz. A zatem patrząc na zakres temperatur centrali i PC to powinno grać> I tu przydałaby się opinia kogoś z Legalettu. Oczywiście należy zastanowić się czy sensownym jest komplikowanie układu grzewczego a zatem powiększanie stopnia jego awaryjności, bo (tak w skrócie) 1. zasilamy prądem PC 2. PC ogrzewa nam wodę (cieplik) 3. Cieplik podgrzewa powietrze 4. Powietrze podgrzewa fundament Uważam jednak, że dobrze jest być mądrym mądrością innych. Ceny prądu, gazu innych mediów będą dość szybko osiągały poziom cen "zachodu" (Przykładem ropa, benzyna). Należałoby więc już dzisiaj dla własnego bezpieczeństwa przyjąć sposób myślenia i liczenia naszych zachodnich i północnych sąsiadów, aby nie być zmuszonym do zmiany własnego nowego systemu ogrzewania ze względu na gwałtowne podwyżki cen mediów ( przykład propan-butan). W najnowszej ofercie Viessman proponuje kompaktowe powiązanie pompy ciepła z solarem dla CO i cwu wspomagane elektryczną grzałką. Wszystko w wymiarach lodówki i z jednym sterownikiem. Dla mnie bomba choć cena wybuchowa. Po cichu liczę na to, że te drogie ale ekologiczne rozwiązania będą w niedalekiej przyszłości premiowane dotacjami lub ekokredytami. Na koniec spostrzeżenie: jedyne co mnie do Legaletta zniechęca to fakt, że jest monopolistą, a to jak wiemy nie wróży nic dobrego. Pozdrawiam Markus1
- 4 892 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 107 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
-
Witam. Jestem nowy Ponieważ temat legalettu śledzę od pewnego czasu postanowiłem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Jestem na etapie projektowania mojego przyszłego domu, a więc i podejmowania decyzji co do rozwiązań technicznych. I wcale nie próbuję skrócić tego etapu, bo znacznie łatwiej jest wymazać parę kresek niż "przesuwać parę ścianek". Zauważyłem, że częściej odwiedzają tę stronę osoby, które chcą wybudować dom na legalecie, niż ci którzy z niego korzystają. I nie dziwię się, bowiem mając płytę grzewczą zapomina się o problemie ogrzewania. Poprostu to działa (wiem to od użytkowników). Najpewniej działające są rzeczy proste. I najprostszym rozwiązaniem jest ogrzewanie fundamentu powietrzem podgrzanym elektrycznie( prąd podprowadzony do centrali grzewczej i już). Ale tańszym w użytkowaniu będzie gaz. Tylko wtedy oprócz centrali grzewczej trzeba kupić również piec gazowy. To dodatkowe koszty. Ale może nam podgrzewać wodę ( to plus). Do tego możemy podłączyć w dowolnym czasie kominek z płaszczem wodnym i otrzymujemy pewnie i stabilnie działający zintegrowany system ogrzewania i c.w.u. I to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie na dziś. Dlaczego na dziś? Bowiem rozwiązaniem przyszłości jest połączenie Legalettu z pompą ciepła. Niewielkie zapotrzebowanie na moc oraz stosunkowo mało wydajne pompy ciepła to dobry mariaż. Na dziś wg fachowców koszty zakupu i użytkowania pompy ciepła są ekonomicznie nieuzasadnione jeśli ma się dostęp do gazu ziemnego. U naszych zachodnich i północnych sąsiadów pompy ciepła montowane są w 50 % powstających domostw. I w większości są to pompy pozyskujące ciepło nie z gruntu a z powietrza ( ze względu na małe powierzchnie działek). Firmy produkujące piece mają takie rozwiązania w swojej ofercie. Nie jest to u nas zbyt znane rozwiązanie. ale przynudziłem. na dzisiaj wystarczy. pozdrawiam wszystkich. Jeżeli ktoś ma ochotę podyskutować - zapraszam. Nic tak nie ćwiczy szarych komórek jak sensowna dyskusja
- 4 892 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 107 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy