Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety jestem zmuszony reaktywować wątek:( Od momentu założenia nasad wody deszczowej w kuchni nie ma ale 2 razy pojawiła się "nowa" woda. Wczoraj przez jakieś 40 minut konkretnie się lało. Dziś był hydraulik i okazało się, że w mieszkaniu na strychu zamontowano zlew w pobliżu ściany kominowej i jest w niej poprowadzona woda. Kolanko pękło i woda leciała do mnie. Wygląda na to. że elementy cegieł i pianki montażowej w moim przewodzie również wzięły się z tego. Mam więc pytanie czy wolno instalować rury z wodą w ścianach kominowych? Jeśli nie to jest na to jakiś przepis? Obawiam się, że sytuacja może się powtarzać ponieważ kamienica jest nieocieplona a na zewnątrz zimno. -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wydaje mi się, że przyczyna została usunięta w momencie założenia nasady kominowej typu H. Od tego czasu nie zalało kuchni. Kamienica jest z lat 30-tych więc swoje przeszła Murarz sknocił czy rozkład komina został spowodowany długotrwałym zalewaniem i nie zgłaszaniem tego faktu przez poprzedniego właściciela? -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki za wypowiedzi, tak wygląda komin od środka, zdjęcia zrobione z mojej kuchni. Ile czasu taka ziemia może spadać? U mnie spada już kilka tygodni i codziennie ta sama ilość. Nie powinno tego z czasem coraz mniej spadać? -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kominiarz był i niestety będzie konieczność zamontowania wkładu kominowego. Jaki może być orientacyjnie koszt takiego wkładu? Mieszkanie na I piętrze (ogółem 5 kondygnacji). Czy koszt instalacji wkładu kominowego ponoszę tylko ja czy cała wspólnota? Tylko ja korzystam z tego kanału wentylacyjnego. Jako, że jest to kanał wentylacyjny (będzie do niego podłączony tylko okap, nie ma gazu ani żadnego kominka w moim mieszkaniu) konieczny jest jakiś żaroodporny itd wkład czy są jakieś tańsze, prostsze wersje do zwykłej wentylacji z okapu? Nie chcę się dać po prostu naciągnąć na coś zbędnego. -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tydzień temu założono nasady typu H. Od tego czasu padało dwa razy mocniej i woda się nie pojawiła w kuchni. Niestety codziennie wyciągam jednak tak po dwie łyżki ziemi z kanału w kuchni. Co może być przyczyną? Przez ten tydzień raz była odrobina wody dosłownie tak z jedna łyżka a przy drugich opadach ziemia była minimalnie wilgotna ale tak ze nie dało się od niej wody oddzielić. Czy to mogą być pozostałości wody sprzed założenia nasady? Nie wiem czy wzywać juz kominiarza czy zaczekać? -
Czy działał w 100% poprawnie to nie wiem bo póki co nie korzystałem z prysznica. Model to Siemens FD 8110 ale nie znalazłem do niego instrukcji w necie. Chyba jednak zdecyduję się na zwiększenie mocy bo okazało się ostatecznie, że nie muszę ciągnąć z parteru a jedynie z puszki na moim piętrze do mieszkania.
- 5 odpowiedzi
-
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przyszła opinia kominiarska w której zalecono administracji zamontowanie nasad na kominy wentylacyjne od kuchni i toalety. Komin jest podobno w dobrym stanie i nie wymaga naprawy a ziemia i kawałki cegieł to skutek przeprowadzonego przez kogoś wyżej remontu w mieszkaniu. Mam nadzieję, że te nasady rozwiążą problem. -
Tak, przepływowy podgrzewacz wody. Sprawdzę dzisiaj czy on ma możliwość regulacji mocy. Ten podgrzewacz już był i łazienka jest wyremontowana więc nie chciałem nic ruszać w łazience. Taki bojler dla łazienki umywalka + prysznic to duży koszt? jaką powinien mieć moc? Jeśli chodzi o podgrzewacz to myślałem żeby ustawić odwrotnie tzn. gdy chodzi piekarnik czy indukcja i ktoś odkręci wodę a mocy za mało to podgrzewacz nie zadziała i będzie po prostu zimna woda z kranu w tym momencie. Czy jest możliwe takie ustawienie?
- 5 odpowiedzi
-
Witam Kupiłem niedawno mieszkanie. Zlikwidowałem kominek i ogrzewanie będzie elektryczne akumulacyjne. Poza tym chciałbym piekarnik elektryczny oraz płytę indukcyjną. W mieszkaniu jest również zainstalowany przepływomierz 18kw (umywalka, prysznic + zlew w kuchni). Obecnie jest instalacja trójfazowa (ze względu na przepływomierz) a moc przyłączeniowa to 11kW (25A). Wystąpiłem do energi o zwiększenie mocy przyłączeniowej na 21kW (40A) - tak wyliczył mi kalkulator na stronie innego dostawcy. Energa się zgodziła ale niestety administracja kamienicy już nie (instalacja na klatce nie jest wystarczająca dla zwiększenie mocy). Czy jest szansa, że 11kW mi wystarczy jeśli zainstaluje przekaźnik priorytetowy i będzie odłączał ciepłą wodę w przypadku za dużego obciążenia w dzień? Myślę, że piece akumulacyjne (razem 7kW) nie będą stanowić problemu ponieważ będą się ładować w godz. 22.00-6.00 więc w tym czasie będzie co najwyżej komputer włączony czy światło. Wszystkie pozostałe urządzenie poza przepływomierzem i ogrzewaniem wykazują moc maksymalną 10.9kW a moc wymaganą 7,1kW z zabezpieczeniem 16A. Gdy dodaję przepływomierz wychodzi maksymalna 28,2kW a wymagana 18,4kW z zabezpieczeniem 32A. Inną alternatywą jest ciągnięcie nowej instalacji z parteru na mój koszt więc nie dość, że enerdze zapłacę prawie 2tys za zwiększenie mocy to jeszcze dochodzi koszt na klatce. Czy rozwiązanie z przekaźnikiem priorytetowym ma szansę zadziałać w praktyce? Dodam, że pralka oraz zmywarka będzie zaprogramowana na godz. 13-15 gdy jest II taryfa i nikogo nie ma w mieszkaniu. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i doświadczenia.
- 5 odpowiedzi
-
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy takie prace przy kominie wykonuje się cały rok czy tylko przy określonych temperaturach? Pytam bo trochę czasu zajmie aż wspólnota przegłosuje te roboty i zrobi zlecenie stąd obawa czy zdążę przed zimą. Dzięki Wszystkim za wypowiedzi w temacie. Pozdrawiam -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kominiarze byli i wybrali z komina wentylacyjnego w kuchni pół wiadra mokrej ziemi/piasku oraz spore kawałki połamanej cegły. Niestety wczoraj zauważyłem znowu wodę, co prawda mniej ale jednak. Znowu po deszczu bo dzień wcześniej wieczorem padało. -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W piątek przyjdzie kominiarz i mam nadzieję wskaże przyczynę zalania. Pytałem sąsiadów w moim pionie z innego piętra i nie mają problemu z kominem więc już sam nie wiem. -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niżej na parterze mieszkanie puste - na sprzedaż natomiast obok z jednej strony sąsiednia kamienica a z drugiej klatka schodowa. Dodam, że kamienica jest nieocieplona. -
Cieknie z komina? Zalanie z wentylacji?
dexter1929 odpowiedział dexter1929 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zalanie nie jest zawinione przez sąsiada. Przyznam, że nie grzałem w mieszkaniu przez te 2 tygodnie ponieważ czekam na zainstalowanie pieców akumulacyjnych a obecnie jest jedynie kominek w mieszkaniu (temperatura w mieszkaniu w dzień ok 17stopni) . Myślę, że poprzedni właściciel sporadycznie grzali bo było to tylko ich drugie mieszkanie, w którym tylko bywali. -
Witam Kupiłem 2 tygodnie temu mieszkanie i spotkała mnie dzisiaj niespodzianka. Byłem coś pomierzyć (mieszkanie na razie stoi puste) i jak wszedłem okazało się, że w kuchni stoi duża kałuża wody. Okazało się, że z rury prowadzącej do okapu cieknie woda (zdecydowanie brudna). Po rozebraniu podwieszanego sufitu zobaczyłem również, że ściana wentylacji kominowej jest mokra wraz z kawałkiem sufitu. Co robić? Co może być przyczyną? Nie wiem czy zacząć od wezwania kominiarza czy to sprawa dla innego specjalisty? Proszę o rady i wskazówki. Kamiennica 5 kondygnacyjna z lat 30-tych, mieszkanie na 1 piętrze.