Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

maciek123

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    5
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez maciek123

  1. OK ! Dziękuję za poradę . Mam nadzieję , ze po wymianie instalacji problew zniknie. Pozdrawiam Andrzej
  2. Do cieszko : zaraz przerobię tę instalację wg Twoich uwag tylko podpowiedz mi jak znaleść złączki z odpowiedniego mosiądzu lub z nierdzewki (nie wiedziałem , że w ogóle są takie złączki). Czego należy użyć jako uszczelnienia złącza? Bardzo liczę na Twoją pomoc.
  3. próbuję wkleić zdjęcie ale nie iwem czy dobrze robię http://imageshack.us/photo/my-images/266/def6.jpg/
  4. Dziękuję za sugestję ale to nie może być nieszczelność gdyż u sąsiada po sąsiędzku przez płot , który czerpie wodę też z własnej studni jest to samo . Podobną sytuację ma drugi Kolega ale w zupełnie innej dzielnicy miasta.
  5. Proszę o pomoc lub wyjaśnienie. Dom zasilam wodą z własnej studni (badania wody nie wykazują odstępstw od wymagań) na połączeniach (złączkach) mosiężnych pokazały się po dłuższym użytkowaniu białe naloty jakby solne. Znajdują się na połączeniach mosiężnych i tylko na ciepłej wodzie w okolicach podgrzewacza. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym. Pozdrawiam Maciek
×
×