  1. Jeżeli kupujecie kontaktrony w oknach to zalecam tylko systemowe zintegrowane z okuciem , a nie pseudo rozwiązania za 20 zł za sztukę
  2. Nie popełniaj takiego błędu, tylko HST
  3. CT 70 Cava ma skrzydło 82 mm i wchodzi tam również pakiet 0,5 jak w Bluevolution, Awilux wg mnie lepsza jakość niż Abakus, ale to moje indywidualne zdanie:)
  4. Pewnie Sąd zmusił do zmiany zdania;) Ale po ilu latach....Bez komentarza.
  5. A tak bardziej przystępnie dla Klienta indywidualnego , bez zagłębiania się w lekturę.
  6. np, wodoszczelność - npd, odporność na obciążenie wiatrem - npd
  7. Pytanie do T12345T czy można tak sprzedawać nie podając pewnych informacji w DWU?
  8. A powinno. Jeżeli producent zadeklaruje niższą klasę i będzie okno np, przeciekało w pewnych warunkach wówczas jest kryty. Natomiast deklarując inną klasę niż rzeczywista naraża się na problem. Dlatego tak jak tutaj było wymienione Vetrex nie zadeklarował żadnych wartości. I Klient nie powinien takich okien kupić, ale to już rola sprzedawcy.
  9. Kotew za mało. Poza tym czy poszerzenie połączyli mechanicznie z profilem HS-a? Czy między poszerzenie a profil dali taśmę rozprężną?
  10. Jak można tak "zamocować" górą HST? Górą poszerzenia do tego typu okna to nie jest zbyt dobry pomysł, nie mówiąc o tym, że zamontowali tylko jedno poszerzenie. A jak jest wykonane mocowanie górne, ba na zdjęciach nie widać?
  11. Wiadomo, że nie bada się każdej konstrukcji, ale jeżeli się produkuje balkon 1170x2400 to taki powinien być przebadany lub większy. A pewnie jest przebadany 1000x2500 czyli mniejszy;)
  12. Zmniejsz na 1800 i PSK (uchylno-przesuwne) kup na skrzydłach pośrednich przy tym wymiarze. Jak masz więcej gotówki to wybierz zamiast PSK HST (podnośno-przesuwne)
  13. Czyli nie masz żadnych podanych danych oprócz Uw i dźwiękochłonności, bo produkt nieprzebadany
  14. Ok, a masz badania przeprowadzone przez Vetrex lub Vekę na to okno? Chętnie zobaczę Mógłbyś oprócz zdjęcia umieścić DWU dotyczących tego produktu? Mógłbyś podać, jaka jest różnica w cenie między PSK o wymiarach takich jak podał rol 2 wykonanym na tradycyjnym skrzydle a skrzydle pośrednim?
×
×