Witam, mam rekuperator domowy (KOSS VX0500-96-ECE-00) rocznik 2005. Zwykły rekuperator z wymiennikiem krzyżowym, o wydajności 120-500 m3/h, 580-100 PA Mam również w tym samym pomieszczeniu sterownik PLC z web serverem - jestem automatykiem. Zakupiłem już regulator prędkości wentylatora z wejściem 0-10V, dodatkowo zakupiłem dwa czujniki kanałowe typu PT100 do nawiewu i wyciągu. Zakupiłem też dwa presostaty. Chciałem mierzyć sprawność tej centralki i robię to ze wzoru n = (Tn-Tz)/(Tw-Tz) x100 [%] Tw- temp. wewnętrzna – WYCIĄG - mierzona na wejściu przed wymiennikiem (od strony „zużytej”) Tn - temp. powietrza nawiewanego do pomieszczenia – mierzona za wymiennikiem (od strony świeżej”) Tz - temp. zewnętrzna – mierzona przed wymiennikiem (od strony czerpni). Na obudowie urządzenia widnieje sparwność 96%, w rzeczywistości z powyższych wyliczeń wychodzi ok 73%. Temp zewn: 9,6 stC Temp naw: 19,0 stC Temp. wyc: 22.4 stC Skłaniam się ku kalibracji czujników, ale wydaje mi się, że sprawność jest cieniutka... Czy robię gdzieś błąd? Jak można usprawnić centralkę?