  1. niestety tylko Wy (redakcja) rady merytorycznie na niskim pozomie (albo slogany reklamowe, albo nic co było użyteczne i nie było mówione na forum) a PR-owo totalny dramat. czego dowodem ten ten temat. całe szczęście, że przynajmniej faktury za reklamę są terminowo opłacane i redakcja ma za co doceniać.
  2. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    u mnie od zeszłego tygodnia znowu jaja z intentisshome, działa sobie swoim życiem. Powoli strasznie mnie to wkurza. Dzisiaj chyba go odłączę i zaprogramuje sterownik recznie. Co to za gówniana firma co nie umie rozwiązać problemu od dwóch miesięcy.
  3. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    u mnie zaczął już działać normalnie. Podłączyłem ponownie w zeszły poniedziałek.
  4. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    u mnie w piątek się zaczęło, przerzucał mi na chłodzenie. Sąsiad obok mnie też miał problemy, co chwile się wyłączała. na weekend wypiąłem moduł, w niedziele wieczorem jeszcze były problemy, ale dzisiaj już odpukać działa.
  5. Widzę, że zalej masz problem ze zrozumieniem, nikt frankowcą nie zabrania zmiany banku. Sami pojęli decyzję że ich rata będzie przeliczana z waluty na pln. Jeżeli ktoś podjął decyzje że bierze kredyt po takim kursie i myślał że zawsze będzie tak dobrze to jest kretynem. Odnosząc to do PC, jak ktoś bierze ogrzewanie kablami i wylicza sobie koszt ogrzewania biorąc pod uwagę stałą umowę na 4 lata to albo jest świadomy takiego wyboru i bierze takie ryzyko albo jest jest kretynem i myśli że zawsze tak będzie i idzie afiszować swoją głupotę z transparentem pod sejmem to mu pomogą. Osoby co mają PC mają duży dupochron który nazywa się COP. Ogrzewanie elektryczne na forum jest promowane jako kable, wodna podłogówka z prądem jest wyśmiewana. Więc jeżeli ktoś ma kable to wdepną w kable z którego nie ma już drogi wyjścia (sensowej kosztowo).
  6. Co ty za bzdury piszesz. Kto Frankowiczom zmienił warunki umowy? Jak ktoś jest kretynem nie wie co to ryzyko kursowe i potem płacze jaki jest pokrzywdzony to mnie sztag trafia. Czy w perspektywie 30 lat mój kredyt w PLN będzie tańszy niż we franku, nie wiem pewnie nie. Ale byłem świadomy tego, że nie chce barć ryzyka kursowego na siebie. Większość osób co brała kredyty jest tego świadoma i ma to skalkulowane, a reszta co jest kretynami ( inaczej nazwać ich nie można) myśleli że kurs się nie zmieni i będzie prze 30 lat taki sam. Więc to porównanie jest bardzo dobre, ktoś patrzy na to co jest dziś i myśli, że takie będzie przez 20 lat. Taki offtopic.
  7. Pisalem o p/w a ty masz z tego co pamietam gruntowke. Tam wszystko jest duzo prostrze i mozna zbudowac pompe na elementach chlodniczych latwodostepnych. Ale pewnie i tak masz wiekszosc elementow porodukownych w azji. Nie slyszalem o polskim producencie ktory sam wytwarza polskie pompy pw. Po co mam dzwonic to firmy co skladala pompe? To ma byc jakas zaleta? Ma dzialac a jak sie zepsuje to ma byc naprawiona.
  8. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    Działają ci pompki za buforem? Szybko 42 st na zasilaniu CO? U mnie trwał by to poł dnia albo cały a wcześniej padłbym z gorąca w domu. Jaką masz delte? na pompie i za buforem Jaką temperaturę powrotu? jak nie była w stanie zagrzać to sprężarka 35st chodziła czy tylko pompa była włączona. To że pompa jest włączana i chodzi obiegówka nie znaczy, że działa sprężarka. Sprawdzasz przyciskiem Check 5s. masz Fr jak jest 0 to znaczy że nie pracuje. Zobaczysz tam Też temp powrotu, pompa się załącza przy spada temp na powrocie, pisałem to wcześniej w tym temacie. Masz coś skopane z przepływami i pompa głupieje. Zacznij od Kupna termometrów i zamontuj przed i za buforem na zasilaniu i powrocie. Podaj wartości.
  9. co ty za bzdury piszesz, polskiego producenta to masz naklejkę, cała reszta made in China. Prędzej dostaniesz części do do Panasa czy Dakine niż to "polskich" producentów. P/W.
  10. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    Pompa to nie kocioł na węgiel więc jak ustawisz 50 to nie da ci tyle na zasilaniu. Będzie dochodził do tej temperatury powoli starając utrzymać odpowiednią deltę. Dom masz dość skomplikowany, można w nim wykonać mnóstwo mostków. Nie wiem jak pilnowałeś ekipy. Jeżeli masz wątpliwości zainwestuj 200zł i zrób termowizje, jak będzie coś nie tak to teraz jest najlepszy moment na poprawki. Ciekawi mię ta twoja izolacja poddasza 20cm i piszesz że masz też krokwie ocieplone więc krokwie masz pewno 18c albo 20cm zostawili tam taką pustkę. Krokwie poziomo przeważnie ociepla się 10cm wełny. Chyba, że ocieplałeś pianką. Ustaw sobie temp zasilania 32st a w taniej taryfie podbicie o 4 stopnie, zobaczysz jak dom sie zachowuje. Odejmuj potem godziny pracy z drogiej i zobaczysz ile będziesz potrzebował. Nie bój się grzania w drogiej dołożenie kilku godzin będzie cie kosztować może 50-80zł. To nie kable z cop1. Masz klimakonwektory więc nie uda ci się jechać tylko w 2 taryfie.
  11. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    pierwszy sezon plus słabo ocieplone poddasze. TAK Mam 150m +garaż i pralnia (16-17st). 26 dni stycznia średnia 25kwh/dobe z cwu.
  12. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    Rozumiem, że to pierwszy sezon. Zapotrzebowanie może być znacznie wyższe, dlatego możesz nie mieścić się w taniej taryfie. Zagrzej dom do zadanej temperatury i utrzymaj ją przez dwa dni, wyłącz ogrzewanie i zobacz jak szybko temperatura będzie spadać. Jeśli za szybko możesz mieć jakieś duże straty cieplne. Termowizja prawdę ci powie. Ocieplenie poddasza 20 to nie za dużo, zapewne nie masz ocieplonych krokwi a wełnę wciśniętą między nie. zużycie 30 kw na dobę jest raczej w normie.
  13. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    Na początku miałem takie podejrzenia, że woda za bardzo miesza się w buforze i dlatego pompa szybciej osiąga zadane temp. ale podłączyłem termometry za buforem na zasilaniu i powrocie z podłogówki i były takie same. Jak jest temp w okolicach zera i niżej to pompa bardzo stabilnie pracuje, na zadanych 33 stopniach utrzymuje ją cały czas od 23-6 mam 1 start. W zasadzie jako takiego problemu nie mam jak ustawiłem teraz krzywą na 33 jest ok. Pomimo znalezionych w zeszłym tygodniu barków ocieplenia w czterech narożnikach nad murłatą nie było ocieplenia i wiatr sobie hulał pod płytami od października na co i cwu zużyłem całe 1650 kw co daje zawrotną kwotę 500zł. Więc jestem bardziej niż zadowolony. Tylko nie wiem po co ja głupi zamówiłem 4 kubiki drzewa. Paliłem 5 razy. Będę miał na najbliższe 3 lata do wędzarni
  14. u mnie podobnie ok 120-150 miesięcznie, 2 dorosłe 2 dzieci ok 10m3 miesięcznie. 40kw to pewnie mam straty przestojowe i cyrkulacji.
  15. nie ten dział, Tutaj możesz się dowiedzieć podejść do sprawy kompleksowo abyś nie truł sąsiadów i rodziny.
  16. Tłumaczyłem o tym wielokrotnie redakcji jak to działa ale oni dalej z uporem maniaka powoływali się na ten dokument. Szkoda tylko, że po pierwszym nadużyciu "dokumentu" nie sprawdzili jak to działa. Świadczy to o bardzo niskiej inteligencji autora postu (redakcji). Wydawało mi się, że jeżeli ma się jakieś wątpliwości to należy je rozwiać, niestety nawet wpisanie zapytania do googla przerosło redakcję.
  17. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    nagrałem sobie prace pompy. Załącza się ponownie jeżeli powrót spadnie o 3 stopnie od momentu wyłączenienia. Czyli pompę ustawiłem na 32st grzała zasilanie do 34st delte miałem 5st. w momencie wyłączenia pompy temp powrotu 29st. Start pompy nastąpił przy 27 st. Takie sterowanie przy chęci zasilania jak najniższą temperaturą jest trochę bez sensu. Jeśli ustawił bym temp 28 st to grzała by do 30st a strat by dopiero nastąpił przy temp powrotu 22st. Chociaż wydaje mi się żę dolną granicą jest 24 st. Z taką temperaturą to 23 st w domu nie uświadczę, bo pompa przy temperaturach zewnętrznych 7 st pochodzi 30-40 min i wyłączy się na dwie godziny. Taki algorytm jest chyba dobry ale przy klimakonwektorach a nie przy podłogówce gdzie temperatura tak szybko nie spada. obecnie ustawiłem na 33st i jest ok, ale mam sterowniki w każdym pokoju więc pomieszczenia mi sie nie przegrzewają ale w innym przypadku miałbym za ciepło.
  18. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    u mnie wygląda to tak: np zadana 32 grzeje do 34 wyłącza sie po 5 min jest 29 następnie po 20 min 26st(taka sama tem powrotu i zasilania) 40min 25st przez godzine jeszcze te 25 cały czas i potem dopiero start pompy. delta t 5st temp wy i we z bufora identyczne co w pompie. Nie wiem czemu nie chce wystartować po tych 20 min jak ma 26 st.
  19. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    mkm silesia ci nie powie, chyba według niego forum nie jest od pomagania. Tu masz z prezentacji opis:
  20. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    mkm silesia jak masz byc tak pomocny to po co sie odzywasz. najpierw liczysz że nie mam bufora i mi dołożysz, teraz piszesz o braku ustawien pompy. O co Ci chodzi? chcesz pomóc ? nabić posty czy coś sprzedać. Bo nie rozumiem. Proszę czytaj je zrozumieniem, nie napisałem że instalator zrobił mnie w balona i nie wiem co robić.! Zgłosiłem instalatorowi sprawa jest zgłoszona do panasonica, ale czekam na cieplejsze dni aby nagrać pracę pompy. Zapytałem kolegów którzy mają pompy panasonica jak u nich wygląda praca pompy, liczyłem przynajmniej na mapa i arturo Aby mieć szerszy obraz.
  21. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    ale moja ma bufor/sprzęgło 100l. Nie jest wpięta bezpośrednio czyli tak jak Pan Bóg przykazał.
  22. l_ukasz

    Panasonic Aquarea

    W jakim czasie i po jakim spadku temperatury załączają się wam ponownie sprężarki w t-cap. Z tego ci sie dowiedziałem to teoretycznie powinno być tak: zadana 32st u mnie deltaT około 4-5st Grzeje 32+ 2 (utrzymane przez 3 min) załącza się 34-deltaT=29 Problem pojawia się przy ciepłych dniach. Po osiągnięciu zadanej temp spada mi do 29 po jakiś 15- 20 min ale sprężarka załącza się po jakiś 1,5 do 2 godzin. Temperatura po 30 min stabilizuje się na poziomie 25-26st Jak jest ciepło pow, 7 st ciężko dogrzać dom bo więcej jest przerw niż pracy.
  23. Wskazuje to dobitnie, że nie są to pompy do ogrzewania domów a podgrzewania wody w basenach. Wtedy ta temp 20 ma sens. Może "bieda reklamodawca" nie przeczytał instrukcji producenta.
×
×