SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
I jeszcze jedno powiedzcie jaka minalna temp podlogowki w parametrze maksymalnej temp mozecie ustawic. Dodam ze zawor 3D podlogowki to zawor termostatyczny- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Panowie rozpoczynam przygode z pid jesli mogle liczyc na jakoes sugestie od czego i kakich wartosci zacząć no i jaka granulacja wegla. Powiedzcie prosze jeszcze gdzie macie podpiety czujni k podlogowki i do jakej wartosci minimalnej mozecie zjechac bo ja tylko do 30 stopni. Dodam ze posiadam zawor 4D bez silownika i 3D na podlogowke z zakresem od 1 do 6 gdzie 1 odpowiada 30 stopni tyle wychodzi na rozdzielacz podlogowki- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich, Powiedzcie prosze jak macie ustawiony regulator pokojowy tzn steruje pompa czy kotłem, pytam bo u mnie steruje pompa i wydaje mi sie ze to chyba nie jest za dobre poniewaz woda w grzejnikach wychladza sie bardzo i po uruchomieniu .pompy strasznie wychladza piec nawet do 10 stopni. Próbowałem grzac w dustanowym trybie pracy ale spalanie obecni około 25 kg na dobe to troche dużo. Węgiel wypala sie dosc ładnie tylko mam jeszcze kłopot z ustawieniem odpowiedniego kopczyka i stanu podtrzymania. Pewnie wrócę do PIDa chociaz przy ostatnich ustawieniach spalanie miałem podobne. Pale drugi sezon wiec dom juz troche wygrzany. Dom nowy ocieplony zewnatrz 15 cm styropian i na poddaszu wełna 30 cm. 160 urzytkowych pluz garaz jakies 25m no i piwnica w ktorej jest kotłownia jakies 20m. Pale groszkiem z kopalni Wesoła wiec myśle ze wegiel jest OK ale to spalanie mnie trche denerwuje. Powiedzcie gdzie w menu sterownika jest opcja % spalania paliwa bo u mnie tego chyba nie ma.- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Piec mam dokladnie taki jak twoj 17 kw z pid, podniose troche tem moze nie bedzie wchodzil w nadzur. Walcze jeszcze z pidem a obecnie mam ustawienia went -5 i podaw na -14 ale wydaje mi sie ze przy obecnej tem za duzo mi pali. zastanawiam sie nad przejsciem w tryb dwustanowy chociaz przy ttych ustawieniach moj ekogroszek (Wesoła) spala sie na proszek.- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witajcie Powiedzcie prosze jakie macie parametry Nadzoru w paleniu z funkcja PID bo u mnie przy granulacji grubej i wsp wentylacj -5, wsp podawania -14 piec latwo dochodzi do zadanej a po tym przebija ponad zadana i wchodzi w tryb nadzoru przez co moim zdaniem szybciej zarasta sadza- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
masz recje kod wchodzi ppmylilem sie:). powiedz mi tam w trybie serwisowym jest opcja nadmuchu do ktorego rowniez jest kod masz moze ten kod bo 5162 nie wchodzi. Rozumie ze masz na zaworach 4d silownik?- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
@julo23 Nie próbowałem trybu letniego zostałem przy pompach rownoległych. Podłogówki mam jakieś 65-70 m2 i tak jak mówiłeś praktycznie wiekszosc z niej znajduje sie na parterze na pietrze jest tylko w lazience. Przy moich ustawieniach pompy podlogowej na 30 C czuc ze plytki sa cieple. Wydaje mi sie ze wszystko uzaleznione jest jak rozwiazana jest podlogowka, gdzie umieszczony jest czujnik i czy rozdzielacz jest z mieszaczem czy nie. Ja umieszczony mam czujnik na rozdzielaczu na powrocie, rozdzielacz bez mieszcza mam za to zawór termostatyczny AFRISO umieszczony jest za zaworem 4d i przed pompa podłogówki. W ubiegłym roku czujnik mialem umieszczony na powrocie podłogówki przy zaworze 4d, podłogówka była zimna ze wzgledu na to ze rura na ktorej umieszczony byl czujnik nagrzewala sie samoistnie od zaworu 4d i sterownik widzał że podłogówka ma osiagnieto temp mimo ze była zimna. W tym roku przeniosłem czujnik na rozdzielacz i chyba to byl strzal w 10. Przy ustawieniu podlogowki na 30C plytki sa cieple a ustawiam tylko przeplyw na rozdzielaczu. Julo23 powiedz prosze skad wytrzasnoles ten kod serwisowy 5261 bo on u mnie nie idzie masz moze jeszcze inny. Powiedz jakim groszkiem palisz. Powiem Ci ze jeszcze PIDa nie uruchamialem zobacze jak skonczy mi sie groszek w podajniku pewnie jutro badz pojutrze to przelicze ile mi spalił na dustanie, zasypie od nowa cały i potestuje PIDa dla porownania. Mam do sterowania sterownik pokojowy TECHa ST298 umieszczony w salonie, szkoda tylko ze nie jest bezprzewodowy. Zastanawiam sie dokupic do niego moduł bym mógł go przenosić ze wzgledu ze na to ze na dole tem 23 a na poddaszu stopien mniej. Przeniusł bym go w najchłodniejsze miejsce poustawiał termostaty na grzejnikach by w pomieszczeniach nie było za goraco, mysle ze to bylo by chyba dobre rozwiazanie. W sterowniku pieca mam ustawiony regulator pokojowy TECH, urzadzenie reg. pompa CO. Ciezko mi ustawic tryb podtrzymania i sile dmuchawy tak by sie groszek w popiół wypalał, moze jakies sugestie. Julo23 jak zaczne PIDem palic to odezwe sie, sprobuje na twoich ustawieniach tylko zalezy jakim ty groszkiem palisz. Powiedz jeszcze skad masz ten kod serwisowy?- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zapomniałem dodac ze pale ekogroszkiem z kopalni Wesoła- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Czesc julo23 Mozesz podac dokładnie swoje ustawienia. Palisz z PID czy manualnie? Posiadam podobny piec sas multi 17kW i pale na ustawieniach manualnych, mam problemy z niedopalajacym sie weglem i dokladnie nie wiem jak ustawic parametry pieca kiedy jest w podtrzymaniu. Odnosze wrazenie ze podajnik z retorta bylby lepszym rozwiazaniem niz ten ze stala. Moje obecne ustawienia: podawanie 10s przerwa 60 nadmuch 24 wentylator jest bez przeslony, jest zato przeslona ruchoma w wentylatorze (byla na stale otwarta ponoc ma tak byc przy paleniu z PID u mnie obecnie zamknieta gdy wentylator nie pracuje uchyla sie jak wentylator zaczyna dmuchac) podawanie w podtrzymaniu 15s przerwa w pod. 18 min wentylator w podtrzymaniu praca 40s przerwa 5 min temp zadana CO 58 temp zadana CWU 45 podłogowka 30 zawor 4D na 5,5 (otwarty na grzejniki) czopuch na w połowie zamkniety. Obecnie spalanie około 18 kg na dobe z tym ze temp na zewnatrz dodatnie wiec wydaje mi sie ze troche duze Dom około 160 m2 ocieplony styropianem 15 cm i na poddaszu wełna 30 cm. Poradźcie coś na te moje ustawienia- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Adam74P Moje obecne ustawienia to: - piec na 55 C, histeraza 2 C; podłogówka 30 C - CWU 47 C, histereza 5 C (zbiornik 300l z 2 wężownicami) - praca: podawanie 12 s przerwa 78s; - podtrzymanie: podawanie 12 s przerwa 25 min; - dmuchawa: 19 %, w podtrzymaniu 40 s co 7 min - zawór 4 drogowy ustawiony na 4 -czopuch komina ustawiony na pozycji 2 (pozycja 1 całkowicie zamknięty) Przy takich ustawieniach i temp. zewnętrzej jaka obecnie panuje poprawiło się spalanie, mam mniej niedopalonego węglą ale muszę jeszcze przetestować ten tryb podtrzymania, trzeba poświęcić 2, 3 godziny w kotłowni i mam nadzieję że dowiem się jaki parametr zmienić w tym trybie. Posłucham twojej rady i spróbuję z Twoimi ustawieniami, chociaż moim zdaniem każdy piec trzeba indywidualnie ustawić bo nie wszyscy mają np. tak samo wykonany komin czy instalację. Adam74P jeśli możesz podeślij mi proszę fotki jak wygląda Twój kopczyk podczas pracy i w podtrzymaniu. Zastanawiam się jaki ma wpływ siła nadmuchu wentylatora, ja mam na 19%, piec osiąga zadaną temp. ale ciekawy jestem czy przy nadmuchu np. 30% nie osiągałby szybciej temp zadanej. Martwi mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie w komorze spalania awaryjnego mam sporo czarnej sadzy i nie wiem czy to właśnie nie jest wina nadmuchu. Adam74P powiedz proszę jak to u Ciebie wyglada i czy mógłbyś podesłać mi zdjęcie górnego rusztu. maila podam Ci na piwa. Pozdro- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
-
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
siadas odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Panowie posiadam piec Sas Multi 17 kW ze sterownikiem ST450 PID, dom około 170 m2 z poddaszem użytkowym, ocieplony styropianem 15 a poddasze wełną skalą 2 razy po 15 cm. Walczę z ustawieniami tego pieca i niestety mam z tym problem, nie mogę ustawić pracy i przerwy w podtrzymaniu jak i z samym wentylatorem, nie wiem jaką mu moc ustawić aby spalanie ekogroszku było zupełne i ekonomiczne, nie wiem jak dokładnie ma wyglądać kopczyk nad retortą bo mój wydaje mi się że jest zbyt zapadnięty. Moje obecne ustawienia to: - piec na 55 C, histeraza 2 C; podłogówka 31 C - CWU 50 C, histereza 5 C (zbiornik 300l z 2 wężownicami) - praca: podawanie 12 s przerwa 87s; - podtrzymanie: podawanie 16 s przerwa 20 min; - dmuchawa: 20 %, w podtrzymaniu 10 s co 10 min - zawór 4 drogowy ustawiony na 4 -czopuch komina ustawiony na pozycji 2 (pozycja 1 całkowicie zamknięty) -Ekogroszek z kopalni WESOŁA Dodam jeszcze iż przy ustawieniach z poprzedniego tygodnia spalił mi 6 worków na 7 dni, Ustawienia z ubiegłego tygodnia: - piec na 60 C, histeraza 2 C; podłogówka 34 C - CWU 55 C, histereza 5 C (zbiornik 300l z 2 wężownicami) - praca: podawanie 12 s przerwa 55s; - podtrzymanie: podawanie 17 s przerwa 25 min; - dmuchawa: 24 %, w podtrzymaniu 50 s co 25 min - zawór 4 drogowy ustawiony na 4 -czopuch komina ustawiony na pozycji 2 (pozycja 1 całkowicie zamknięty) Proszę o wskazówki bym mógł go w miarę ustawić.- 1 349 odpowiedzi
-
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)