Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

trt

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    31
  • Rejestracja

O trt

  • Urodziny 14.09.1982

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Małopolska
  • Kod pocztowy
    32-800
  • Województwo
    małopolskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

trt's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. Moze troche namieszałem, więc podsumuje: 1. Pierwszy problem dotyczył grzania wody do cwu. Pompa Tskr bardzo szybko rosła i przechodziła w tryb awaria bez dogrzania wody w zasobniku. Wymieniłem zasobnik z Biawara Maxi 300l z 2.2m^2 wężownicy na galmeta z 3.8m^2 wężownicy lecz problem nadal pozostał. Producent zmienił temperaturę Tzadskr i pokręcił na presostacie i teraz woda już grzeje się spokojnie do 45*C więc problem jest rozwiązany. 2. Drugi problem to delta która wynosiła 12*C i zmrożona rura zaworu TZR po kilku minutach od uruchomienia. Producent wymienił zawór rozprężny i delta spadła a razem z nią Tdz - do 0*C (nierealna wartość). Przeniosłem czujnik Tdz z parownika na rurę wprowadzającą glikol do DZ i temperatura podniosła się do 6*C a delta wzrosła do 7*C. Wydaje mi się, że cały parownik się ochłada i temperatury podane z tych czujników niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Dlatego dodatkowo dałem czujnik na powrót DZ i wg wsazań tych 2 czujników (Tdz i dodatkowy) delta jest na poziomie 3*C. Rura parownika po kilkudziesieciu minutach pokrywa się szronem. 3. Trzeci problem to Tskr która po kilku minutach od załączenia sprężarki osiąga temperaturę 38*C a po 2h jest już 43*C co wg informacji przeczytanych na forum jest wartością zbyt dużą. Wymieniłem pompę GZ z 25-60 na 25-80, przepływ na rotametrach GZ wzrósł natomiast temperatury zmniejszyły się nieznacznie. Pompa wg tabliczki znamionowej dla temperatur 0/35 powinna pobierać 2,2KWh w tej chwili wraz z obiegówkami na koniec cykly grzania CO pobiera 3.3KWh wraz z pompkami obiegowymi. Po naprawie problemu nr 1 pompa pracuje normalnie. Nie wiem, może ja już trochę świruję i niepotrzebnie się czepiam tych parametrów.
  2. Jestem już po wizycie producenta. Wymienili zawór rozprężny i delta wygląda dużo lepiej choć czujnik temperatury wejścia DZ pokazuje dziwne wartości bo temperaturę ok 0*C i deltę 1*C dla 3 biegu obiegówki DZ. Przeniosłem ten czujnik na rurę przed parownikiem i temperatura podnosi się do 6*C. Podłączyłem również czujnik temp. do rury powrotu DZ z parownika bo wydaje mi się że te temperatury z czujników na parowniku nie są "wiarygodne" i na podstawie tych temperatur mam temp DZ 6/3*C. Nierozwiązany został niestety problem temperatur GZ. Wymieniłem pomkę obiegową CO z 25-60 na 25-80 i po 2h grzania i z czujnika na skraplaczu obok rury zasilania CO mam temperaturę 43*C na 3 biegu pompy obiegowej. Producent nie potrafił wyjaśnić dlaczego pompa ma "takiego kopa". Powiedział, że można szeregowo dodać jeszcze jedną pompę obiegową. Na rotametrach GZ mam przepływ ok 2.5-3l/min dla 9 sekcji. Dodatkowo po 2h grzania rura z zaworu rozprężnego do parownika jest oszroniona.
  3. Dam znać jak już będe coś wiedział
  4. Konrad79, Mam podobny problem do Ciebie (tez mam Ekontecha). Jestem już po wymianie zasobnika z Biawara na Galmet Maxi 300l (chyba taki jak twój) oraz wymianie rur do zasobnika i nadal temperatura skraplania rośnie szybko i pompa wchodzi w tryb awaria. Opis mojej sytuacji masz w temacie "Pompy-ciepła-Ekontech-producent-pomp-ze-Strzegomia". W sobote ma być u mnie producent żeby zdiagnozować ten i inne problemy.
  5. Czujnik Tskr umieszczony jest tuż pod rurą wyścia wody ze skraplacza.
  6. Dzisiaj wymieniono mi zasobnik na galmet z 3,8m kwadratowego wężownicy i niestety sytuacja się nie zmieniła, Tskr nadal rośnie bardzo szybko . Przy okazji zauważyłem, że delta była bardzo wysoka (12*C) i rura z TZR do parownika ma temperaturę -7*C i jest oszroniona - dyskusja na ten temat w temacie o temperaturach dolnego źródła. W przyszłym tygodniu przyjedzie producent i będzie sprawdzał co i jak :/
  7. Dzisiaj już nie dam rady, jutro pomierzę wszystkie temperatury i podam.
  8. Podaje aktualne temperatury: Tdz = 6.4*C (czujnik wejścia DZ umieszczony na górze parownika) Del = 11.9*C (liczone na podstawie CZUJNIK DZ1) Tskr = 43,1*C (temperatura skraplania,czujnik umieszczony na górze skraplacza) Tpdz = 5,1*C (temperatura powrotu DZ, CZUJNIK DZ2) Tpar = -6.5*C (temperatura mierzona przy oszronionej rurze za TZR) Ciśnienie w instalacji DZ = 1.8bar Przepływ DZ - 4 sekcje po 15l/min (pompa obiegowa DZ na 3 biegu) Zdjęcie parownika - Odczytów ciśnień nie mam. Może palnę jakąś głupote ale czy możliwe, że powodem złych parametrów mógłby być zły kierunek pracy pompy DZ?
  9. Oszroniona rura ma -6.5*C
  10. Wyprostowałem zgięcie i przepływ na rotametrach wzrósł do 15l na każdym co daje ~60l/min. Problem z wysoką deltą jednak nadal pozostał i spadła tylko do 12*C ( o 1*c). Zauważyłem też, że rura od zaworu rozprężnego do parownika jest oszroniona i w sumie czujnik temperatury znajduje się blisko. Czy to normale umiejscowienie czujnika temperatury powrotu DZ? Dostałem z pompą dodatkowy czujnik temperatury który umieściłem przy rurze powrotu DZ zaraz obok parownika i temperatura wynosi 4.7*C przy 6.2*C DZ i 3 biegu pompy obiegowej DZ.
  11. No właśnie zastanowiło mnie to Pyxis i poszedłem jeszcze raz sprawdzić rotametry i okazało się, że zrobiłem to niedokładnie i odczytałem wartość przy górnej części znacznika zamiast dolnej (ciemno było). Pawdziwy przepływ to 8 na każdej sekcji czyli 32l/min. Nie mam w tej chwili klucza francuskiego. Jutro wyprostuję tą rurę. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jutro dam znać jak wyglądają parametry po usunięciu usterki.
  12. Czy znalazłem przyczynę tak wysokiej delty? To wyjście DZ z parownika.
  13. Dzisiaj dokładnie sprawdze po dłuższej pracy. Wczoraj wydawało mi się, że nie jest oszroniona, a jest na niej "rosa". Instalator powiedział, że przy -6*C zrobiłby się tam sopel.
  14. Wczoraj to sprawdzałem i delta bez włączonej sprężarki po 5min spada do 0, więc tak jak powinno być. Równie szybko podnosi się przy załączaniu sprężarki do 13*C. Z tego co sprawdzałem to czujniki temp. mam umieszczone na górze i na dole "parownika"? Nie jestem pewien, czy ten element się tak nazywa :/ Czy to, że przy włączonej sprężarce temperatura zasilania jest większa niż 40*C może mieć wpływ?
  15. Mam pytanie o deltę temperatur dolnego źródła. Przy Tdz = 6,5*C parametr delta ma wartość 12.8*C czyli na wyjściu DZ jest ~ -6*C. Jako dolne źródło 4x150m fi40 spiralny na powierzchni ~ 500m^2. Ciśnienie 1.8 bara, na rotametrach przepływ ~12l każdy czyli łącznie 48l/min. Pompa ciepła Ekontech 8KW . Przepływ DZ wydaje się rozsądny, pompa obiegowa DZ pracuje na 3 biegu. Ma ktoś z was pomysł co może być przyczyną tak dużej delty?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...