Witam w nowym sezonie grzewczym Mam DZ 10,7 C - pompa zrzuca jak na razie 3,5 COP wychodzi 4,4 Dodam że całe lato działała CWU, a mam duuuże zużycie. Pod koniec lata zamontowałem klimę i gorące powietrze z dworu ładnie grzało mi DZ.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Źródło zregenerowało się: DZ 6,6/ 0,9 Krótkookresowy COP = 4,0
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Samo CO.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ciekawostka... Pobór ciepła w grudniu miałem 8823 kWh, a w styczniu 10335 kWh Czyli zaledwie o 17 % zwiększyło się zapotrzebowanie energii. Grudzień był prawie cały na plusie, styczeń sporo na minusie. (większość dni przynajmniej -8, albo i - 14, było kilka dni -20) Zakładałem że ta różnica będzie 30 % - 40 %.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzisiaj mam DZ +5,1C / +0,4C Widzę, że jestem przygotowany na prawdziwie ciężkie zimy
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Temperatura na zewnątrz u nas utrzymuje się od kilku dni na poziomie -8 dzień / -11 noc. Budynek trochę już mniej "bierze" i DZ zregenerowało się - mam +4,8C / -1 CWU sporo było zużywane.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ale FACET! Po co to gadanie - zmierzyłeś - NIE. To tak naprawdę niczego nie jesteś pewien, zgadza się ? A spierasz się jak byś coś konkretnie wiedział...
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dlaczego po prostu nie zmierzysz....
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A masz Pan jaki komin dymny w domu ?
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/prognoza,45/kilka-dni-mrozow-potem-odwilz-ale-juz-w-lutym-temperatura-moze-spasc-ponizej-35-stopni-c,111833,1,0.html Kupujcie wungiel :evil:
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To zmierz i wtedy napisz. Nie tłumacz, u siebie zmierz.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
COP 3 - według Twojego pomiaru ?
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na zewnątrz -8C, wczoraj - 7 C Budynek pobiera konkretnie. W dodatku duuużo poszło CWU. DZ 5,2/ -1,5 GZ bufor 36C do 42C Krótkookresowy COP 3,57
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
COP podawany w normach lub przez producenta jest mierzony w idealnych warunkach. Sprawdź u siebie, zmierz i wtedy się pochwal. W moich pompach tego "książkowego" COPu, w praktyce nigdy nie widziałem. Jak już podajesz jakieś temperatury - podaj jakie masz GZ, przy danej temp. DZ - bo to podstawa.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
DZ +6,4C / +0,5C GZ bufor 34C do 40C COP krótkookresowy = 3,86
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Do entuzjastów (sprzedawców) powietrznych pomp ciepła. Już pisałem ale powtórzę: tu piszemy na konkretny temat, który Waszych pomp nie dotyczy. Tutaj my, użytkownicy (nie sprzedawcy) pomp ciepła ze źródłem poziomym lub pionowym, chcemy wymieniać się doświadczeniami i porównywać wyniki. Załóżcie temat "Jaka to dobra i tańsza jest pompa powietrzna" i tam udowadniajcie wszystkim swoje rewelacje.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po dzisiejszej nocy DZ +5,4C / -1
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pełna chata To drugie
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kaskada nigdy jeszcze się nie załączyła - czeka na wielkie mrozy. Pompa slave z kaskady jest też od CWU (żeby nie zardzewiała). Sporo energii z CWU odbiera mi cyrkulacja, izolacje na rurach mam z czarnego "Pytona", ale mimo wszystko straty są. Jest 16 łazienek, na 7 pionach, 2 poziomy, a długość budynku - 40m. Maksymalny pobór CWU to ponad 600L na godzinę - sprawdzone że daje radę bez problemu. Trochę źródło odpoczęło i już jest znów +6 C
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
DZ mam 5,4C / 0,5C Spadło dlatego, że w ostatnich dniach, budynek zaczął "pobierać" ciepło i bardzo dużo grzeję CWU W tych dniach COP czy raczej krótkookresowy SPF wynosi 3,714, to i tak nieźle, tym bardziej że już mam tańszy prąd.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
COP z DTR-ki a rzeczywisty to dwie różne sprawy. Firmy produkujące pompy zawsze podają wyniki w warunkach laboratoryjnych. Niby prosta sprawa - COP zależy od temperatur i delt GZ i DZ ale w praktyce jakoś wychodzi co innego. U mnie, na dzień dzisiejszy COP wychodzi około 3,85 przy DZ 6,7C/ 0 podczas gdy GZ mam w buforze 32C do 39C. COP mam 4 jak DZ =7,3C lub wyżej, tydzień temu jeszcze tak miałem. DZ ładnie mi się regeneruje, wystarczy troszkę odpoczynku (jak na dworze około +7 przez kilka dni i noc na plusie). COP chwilowo spada do 3,5 podczas grzania CWU - mam zasobniki 2x 300L i duże pobory. Z DTR-ki wynika że optymalnie COP powinienem mieć 4,7 - a ja cieszę się jak mam 4.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ale co to za gadanie ? kolego fachman19 załóż sobie nowy temat: Jaka to dobra i tania jest sprzedawana przeze mnie pompa powietrzna i tam przekonuj jak to w Polsce zmienił się klimat i zim praktycznie już nie będzie...
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie budynek przyjął w grudniu 6800 kWh (na dzień dzisiejszy), dokładnie tyle energii było pobrane przez cały listopad - a mamy 22 grudzień. Zima jest łagodna ale jednak... 6800 kWh to tyle energii jak bym spalił ok.1,2 t dobrego ekogroszku w 22 dni. Nie liczę CWU, bo mam w osobnym pomiarze.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzisiejszy odczyt DZ: 7,0 /2,1 COP=4 Kilka cieplejszych dni i - COP jak w jesieni !
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja z kolei dzisiaj mam DZ 6,8 /0,5 Pionowe źródło się ładnie regeneruje. Przy rekordowych poborach, były już takie dni że miałem 4,8 /-2,2
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: