Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

mariooooo

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    40
  • Rejestracja

1 obserwujący

O mariooooo

  • Urodziny 22.06.1968

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń
  • Jestem na etapie
    już mieszkam

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Świętokrzyskie
  • Województwo
    świętokrzyskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

mariooooo's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. praca PID , 14 -15 kg ostatni pomiar na eko czerwone worki pisze że Pieklorz regionalny skład /dealer kopalni węgiel spiekający ale kaloryczny da się ustawić . i tu problem ,niestety z zasobnikiem pomimo suszenia eko kondensuje się woda i będzie gnić , macie jakieś sposoby?sypanie wapna,pochłaniacze wilgoci,..
  2. Moje dane Praca PID współczynnik podawania -30 ,współczynnik powietrza -5, ostatnie pomiary spalania 14 -15kg na /24h eko pisze na nich ,Pieklorz czerwone worki temperatura pomieszczeń 21-22 * układ zamknięty , typowy z zaworem 4d sterowany siłownikiem i pogodówką ,instalację po specach trochę pozmieniałem olałem ich guzik wartą gwarancje i odpowiedzialność więc.wziąłem się sam za lutowanie CU poprawiłem błędy i min. dołożyłem pompą elektroniczną czyli pełniącą role tzw kotłowej na powrocie z zaworu, daje mi to lepszą stabilizacje pracy kotła wysoką temp powrotu praktycznie mniejszą od zadanej o 2-4* , jestem w miarę zadowolony z pracy PID i myślę że mniejszego zużycia już nie uzyskam choć spróbuję jeszcze dwu stan. Zauważyłem ze Pid musi mieć stabilne warunki wtedy działa prawidłowo
  3. u mnie praca kotła na PID ok. worek 25kg starcza na dwa dni jak jest ciepło ,jak jest zimno czyli poniżej ''0'' to jeden worek na dzień ,moim zdaniem jeśli palisz pierwszy sezon zużycie będziesz miał duże i jeśli popiół masz dobry ustawieniami dużo już nie poradzisz.,możesz jeszcze próbować palić eko bardziej energetycznym wtedy zużycie może być mniejsze ale może być problem z ustawieniami i spiekami
  4. Jak nie dopala eko to wsp. nawiew w stronę (+)czyli ,więcej tlenu czekasz aż się ustabilizuje patrzysz jak dalej nie dopala zmniejszasz wsp. podawania czyli w stronę (-) i znowu czekasz patrzysz...robisz to małymi krokami bo inaczej możesz się pogubić
  5. luki81 teraz mam współczynniki na (-) ale w zeszytym roku miałem kiedyś takie eko całkiem nie złe, gdzie współczynniki miałem podawanie 0 ,powietrza +7,i tak sobie myślę że jak spalanie i popiół jest zadowalający to nie ma się czym przejmować tylko grzać, nie musimy mieć wszyscy takich samych ustawień.Jak mam nowe eko to wychodzę ze współczynnikami ustawionymi na '' 0'',potem patrzę ,porównuję koryguję ...
  6. Praca Pid wspoł.powietrza - 14, współ.podawania -30,trochę miękkich spieków, eco tzw Pieklorz;ale moc najwyrażniej ma, temp zadana kotła 60* powrót 55*-58*, załączona pogodówka ,ochrona powrotu wyłączona, ponieważ denerwowało mnie wahanie temp powrotu zamontowałem pompę elektroniczną na powrocie zaworu 4d, efekt jak na razie stabilniejsza praca PID i wyższa temp powrotu .
  7. Sas multi ...st -450 PiD posiadający wentylator RV-13 z hallotronem nie ma przysłony,nadmuch regulujesz obrotami dmuchawy z pozycji sterownika.
  8. luki81 nastawy dobierz indywidualnie małymi kroczkami ,a efekty zmian oceniaj co min. 12h , ale zawsze można się po sugerować u kogo innego co i jak ustawił . Mam sas multi 23 z ST 450 Pid ,granulacja gruba, współ. nadmuchu -12,współ. podawania -20 ,aktualny węgiel mocno spiekający ,kaloryczny tzw. czerwony Pieklorz ,popiół wypalony jasny sypki z nielicznymi miękkimi kalafiorami .Miałem też klika worków eko z poprzedniego sezonu i były ustawienia podobne do twoich współ powietrza 0, podawanie -25
  9. Luki 81 u mnie chodzi na stałe poprzez 4D pompa CO i pompa mieszacza do podłogi, pompa CWU włącza się jak w bojlerze spadnie temp. wg zadanej w sterowniku histerezy .Jak piec nie dobija CWU czyli w miarą są stabilne warunki odbioru temperatury PID oscyluje od ok. max - 4 *do +4* wokół zadanej ,czasem 2*,1*,' jakiś czas zadana i znowu +-2*,+-1*. Jak się włączy pompa CWU lub pokręci się głowicami na grzejnikach, otworzy garaż itp., wtedy się zaburzy na kotle i spadnie temp gdzieś max o -10,-7,-5 (jak u Ciebie )od nastawionej temp na sterowniku ,w zależności od zapotrzebowania cwu i okolicy . Następnie potem ciągnie w górę do zadanej i hamuje , czasem co prawda bardzo raczej rzadko przebijając o te 5*( i jak jest ciepło w ogóle na dworze, pojawi się pid nadzór czyli przekroczy o + 6*,+7*)ale po jakieś chwili jak pompy ściągną ten nadmiar wraca do pid praca i się stabilizuje. Pid nadzór '' jak nie kombinuję przy kotle i instalacji '' u mnie bardzo rzadko się zdarza i nic w nim nie ustawiałem ,są fabryczne ustawienia, choć być może że on także mógłby być źródłem niedopałków lub kalafiorów itp.
  10. na pewno masz rację trzeba posiedzieć w kotłowni i chyba każdy z nas tam trochę czasu spędził więcej niż przypuszczał ,ale wyboru palenia eko wybraliśmy sami...z różnych względów . Pid ma oscylować w oku zadanej '' PID nadzór'' ma być sporadycznie ,najczęściej gdy nastąpi duży chwilowy odbiór ciepła, Pid wtedy przesteruje swoje ustawienia. Nadzorem w ogóle bym się nie zajmował trzeba dążyć do pracy ciągłej PID wtedy możemy uzyskać zadawalające efekty. A żeby Pid działał musi mieć spełnione warunki do swojej pracy a czasami ciężko znaleźć przyczynę ,problem ,może być instalacja , odbiór ciepła, węgiel itp.i ..... a czasem tylko dobór współczynników może się zdarzyć że w ogóle w danej instalacji Pid nie zadziała. U mnie na dwustnie działało a na Pid nie!. Przerabiałem kilkakrotnie instalację po "fachowcach" którzy nie widzieli problemu i efektem tego jest że Pid zadziałał. A z tym małym spalaniem to bym tak nie przesadzał może dokładnych badań nie przeprowadzałem ,ale u mnie pali jednakowo czy na PID czy 2 stanie. I tu się zgodzę z timon120777 co do lepszego systemu od innego .
  11. włącz pid wg. mnie łatwiej,stabilnie i bezpieczniej pozostaje sprawa indywidualna współczynników nawiew ,podawanie ale przy odrobinie cierpliwości da się radę w przeciwieństwie do dwustanu masz tylko... albo aż... dwie wielkości praktycznie do regulacji
  12. zobacz jeszcze co z tym wygaszaniem ? bo u mnie wyłączałem prąd podczas różnych prac elenktycznych nawet na ponad 2- 3 h i kocioł pomimo braku widocznego żaru w retorcie(myślałem że już zgasł) potrafił się podnosić do pracy i to także na PID
  13. Zgadzam się z Julo23, trzeba cierpliwości .............,zanim nowe ustawienia współczynników zadziałają aby właściwie ocenić efekty .Chyba wszyscy na początku siedzimy w kotłowni i patrzymy jak zaczarowani.Ale wszystko się jakoś ustawiło jak zaczęło się grzać na stałe,choć człowiek cały czas się uczy ,poznaje urządzenie, Ja mam ustawienia aktualne przy moim eko oba współczynniki na "0",granulację grubą,klapki,czopuchy na max,czasami tylko jak mocny wiatr zawieje po kominie pid wchodzi w podtrzymanie ,potem wraca oscyluje i ,popiół jest ok, sporadyczne miękkie spieki i chyba zostaję z tymi ustawieniami na zimę .Dla doświadczenie próbowałem ustawień podobnych do Julo23,ale u mnie po prostu nie działają ,źle się to wszystko pali, czyli potwierdza się teza o indywidualności nastaw . Mam prośbę do kolegów czy mogli by luknąć do St450 w ustawienia menu serwis (5162) i zerknęli jaką mają wartość fabryczną w "" par.wetyl.pod.wył "" tj, min wentylatora (mam 35?) i max wentylatora (50?) ,bo jak "zwiedzałem" to nie wiem czy nie przestawiłem, wniosek warto zapisywać jak się coś czasem zmienia,jest to jeśli się nie mylę parametr pracy wentylatora po pracy podajnika.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...