Ok wiem o co chodzi z tym mieszaczem. Najlepsze jest to że to co wy piszecie ja dzwonie do domu (pracuje w Szwecji) i żona to wszystko przestawia. I się teraz zastanawiam jak mam jej wytłumaczyć ze ma zdjąć siłownik odkręcić ustawić na 50% mieszacz, 50 % siłownik i wszystko skręcić (zeby sie nie denerwować)
-
Mieszacz mam rozumieć zawór 3D? Jeżeli tak to mam tam opcje ustawianie ręczne. Lecz one na automacie są na full cały czas bez przerwy ustawione więc to nic nie zmieni raczej ze ustawie ręcznie Czy jak rzuce 4 cm styropianu (przygotuje pod podłogówke) a zaleje po zimie czy to coś pomoże?
-
Rozumie ze mam nieocieplony dom i musze za to płacić nie mam z tym problemów bo liczyłem się z większymi kosztami(może nie aż tak ) ale mieszkam na swoim i mnie to cieszy. Lecz pewne rzeczy mnie irytują takie jak pisałem wczescniej przy zabitych filtrach i temperaturze 19 w domu spalanie 25m3 po przeczyszczeniu i temperaturze w domu 20 spalanie 38-40m3 bez znaczenia na temperaturęzewnętrzną
-
Taki problem był przy zatkanych filtrach i tyle. I nigdzie nie pisałem że problem z ogrzewaniem teraz mam bo wystarczy podnieść temperaturę wymaganą. Moje pytanie w odpowiedzi wyżej dotyczą bardziej konsumpcji gazu i strat na zegarach a nie moim problemem z ogrzaniem pokoi bo po czyszczeniu filtrów takiego nie mam.
-
Tymczasowo rzuciłem tylko około 10cm waty bo tyle miałem na połowie domu reszta nieocieplona. Sciany pustak max28cm. DOm wymiary 20x10m +garaż 10x7m. Strop nie ocieplony jeszcze brakło czasu i pieniędzy bo chciałem się przed swiętami wprowadzić a na stropie muszę zrobić styropian/ogrzewanie/wylewka. W tym roku zrobie izolacje na poddaszu pianka poliuretanowa około 15cm, strop 3cmstyr+ogrzewanie, zewnątrz 20cm styropianu Sam nie wiem jak to możliwe że tyle syfu, przed wylewkami mój hydraulik zalał całą instalacje glikolem bo miała być wylewka samopoziomująca, to żeby rurek za bardzo nie wypychało zalaliśmy system a i tak zrobiłem zwykłą posadzkę bo różnica w cenie wychodziła 7 tys a i w sumie tak stał wszystko zamknięte. Aż do czasu podłączenia pieca Zmieniłem ustawienie pompki na piecu z 65 na 85% i w sumie bez zmian Dobra główne pytanie Czy to normalne żę na piecu 64 stopnie po póltora metra strata 14 stopni Przy zapchanym filtrzena powrocie do pieca- temperatura przed sprzęgłem mogła być nawet 100 stopni na piecu to i tak nie uzyskałem 20 stopni było to niemożliwością. Zwiększałem wszystko więc piec chodził na bardzo wysokich obrotach bo w ustawieniach żądałem temperaturę 37 stopni w pokojach-spalanie 25m3 I Dlaczego przy zapchanych filtrach i temperaturze w domu 19 stopni spalanie 25m3 A po przeczyszczeniu filtrów i temperaturze 20 stopni spalanie 48m3 Przy takich samych temperaturach zewnętrznych Czy +5 czy -12 spalanie takie same 38-40m3 Następny serwisant będzie jutro może on coś wymyśli
-
Pompkę w salonie przestawiłem na 7 przepływy dałem na 3l/min lecz nie mogę zwiększyć przepływów w łazience na tym samym rozdzielaczu bo do 2,5 max. czy może być rotametr popsuty lub powietrze w obiegu? Zmieniłem wartość pieca E6 było ustawione na 65% dałem na 85% Czekam na efekty
-
Rozstaw mam rozumiećodległośc pomiędzy rurkami to mam 10 cm
-
Znam zasady podłogówki że jest to niskotemperaturowe grzanie. I bardzo bym chciał mieć tak ustawione jak ty piszesz lecz mi na to coś nie pozwala bo będe miał zimno Zwiększe o 1 bieg na pompkach Taką temperature 50 stopni dzisiaj osiągną bo te filtry były zapchane i po przeczyszczeniu zaczą dawać więcej ciepła jak zazwyczaj. do tej pory pomiędzy tymi czyszczeniami. I dałem tą temperaturę przykładowo że mi gubi 14 stopni Żeby uzyskać 20 stopni w domu potrzebowałem około 42-44 na zasilaniu. Przy zapchanych filtrach i temperaturze na zewnątrz 0 stopni miałem w domu 19 stopni i spalanie okolo25m3, Po przeczyszczeniu i ustawieniu na 20 spalanie 38-40 m3 Przy takich samych ustawieniach przed samym czyszczeniem, na piecu 64 na zasilaniu max 38 powrót 30 w domu 17 stopni Mam coś takiego w instrukcji czy to to jeżeli tak to co mam zmienić? E6 czy E7 Kodowanie 1/Obieg grzewczy/ Maks. prędkość obrotowa pompy podczas normalnej pracy E6:... Tylko do instalacji grzewczych bez obiegu grzewczego z mieszaczem: Maksymalna prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów w % maksymalnej prędkości obrotowej przy pracy normalnej. Wartość jest definiowana przez parametry charakterystyczne dla danego kotła (tylko w przypadku regulatorów pogodowych). E6:0 do E6:100 Maksymalna prędkość obrotowa regulowana w zakresie od 0 do 100% Oraz Min. prędkość obrotowa pompy E7:30 Tylko do instalacji grzewczych bez obiegu grzewczego z mieszaczem: Minimalna prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów: 30% maksymalnej prędkości obrotowej (tylko w przypadku regulatorów pogodowych) E7:0 do E7:100 Minimalna prędkość obrotowa regulowana w zakresie od 0 do 100% maksymalnej prędkości obrotowej Oraz Kodowanie2/kocioł 31:... Wymagana prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegowej przy eksploatacji jako pompy obiegu kotła w %, ustalana przez wtyk kodujący kotła 31:0 do 31:100 Możliwość ustawienia wymaganej prędkości obrotowej od 0 do 100% „
-
Ok spróbuje nie mam w sumie nic do stracenia. Zwiększając przepływy to muszę pompce o 1 bieg do góry więc jeszcze większe ciśnienie na sprzęgle i na to samo wyjdzie. Bo w łazienkach i pralni mam na maxa ustawione a to jest 2l/min a w salonie gdzie mam czujnik mam około1,2 żeby bardziej mi grzało w łazience bo mam dwójkę małych dzieci co lubią się chlapać Dla mnie to zamknięte koło ale w tą stronę tego nie próbowałem. Zawsze obniżałem po problemach z filtrami. Napiszę co i jak jutro. Pozdrawiam
-
To dlaczego jak wyłącze jedną pompkę to jest 3-4 stopnie różnicy? pomiędzy kotłem a tym Termometrem. Lub jak zmniejsze bieg pompki to też temperatura rośnie na wejsciu ?
-
Potrzebne na kotle 64 bo bym nigdy nie uzyskał 50 na wejsciu 64 stopnie mam na kotle a po 1,5 metra rurki od kotła mam już 50 o to mi chodzi. Jak na rysunku nr 3 co wstawiłem i narysowałem takie czerwone kreski. To to jest mój problem . Bardziej bym rozumiał taką strate na wejsciu i wyjsciu . A nie na samym wyjsciu po 1,5m rury w kotłowni
-
To idzie w złym kierunku. Nie mam problemów z podłogówką, pompą ani z rozdzielaczami. A po drugie Rotametry na max mam ustawione tylko w łazienkach a w pokojach o 0,5L/min mniej. W garażu i kotłowni mam po 0,5-0,7L/min. Moim zdaniem i poprawcie mnie jak się mylę jeżeli na zasilaniu jest 50 a na powrocie 46 to jest OK bez względu czy to jest 3L/min czy 1L/min Problem jest w okolicy pieca
-
Rotametry nie wszystkie są na full bo np czujnik vitotroll mam w salonie i jest to OG1 a w łazience potrzebuję wyzszej temperatury to zmniejszyłem na salonie aby zwiększyć w łazience bo tak bym miał w łazience 20 stopni a chce więcej. Pompki chodzą 6/10 i jest to wystarczające jak piec chodzi cały czas bo powtarzam ze na powrocie mam spadek tylko 3-4 stopnie przy 1,5km rury. Więc raczej zwiększenie pompki nic nie da bo temperatura taka sama. Problem mam pomiedzy piecem a termometrami bo piec temperatura 60 a zasilanie 50 Zeby to sprawdzić kiedyś wyłączyłem jedną pompkę to było OK około 4 stopni straty pomiędzy piecem a termometrem
-
A tego to ja nie wiem. Raczej z tym nie mam problemów bo pompy chodzą OK, warte swojej ceny a tanie nie są
-
Na czerwonej kresce tracę 14 stopni. Zawory 3drozne na full otwarte A na obiegach łącznie 1500mb rury 3-4 stopnie mniej niż na zasilaniu To zdjęcie było robione po czyszczeniu filtrów więc niższa temperatura na powrocie
-
Ok to powiem tak na przepływomierzach na skali 1 a w łazienkach 1,5 a czy to litr czy metr nie znam się na tym. Mój hydraulik powiedział ze to dużo. normalnie powinno być 0,5 L/min Mam 3 rozdzielnie po 10 obiegów, 2 rozdzielnie są pod pompką nr1 a 1 rozdzielnia pompka nr2. Jakie jeszcze rzeczy potrzeba ? Z chęcią odpowiem aby uzyskać pomoc. Ja się na tych rzeczach nie znam coraz więcej czytam na ten temat,bo ogólnie mam problem z ginącymi stopniami oraz dużym spalaniem. W budynku tynki i podłogi były robione 1,5 roku temu więc zdążyło wszystko odparowac itd. A zresztą czy Litry czy m3 jak na powrocie jest różnica 3-4 stopni to podłoga musi być ciepła czy się myle ? za chwile zona wyśle mi zdjęcia rozdzielni do podłogówek to wstawie. W sumie co ma piernik do wiatraka. chodzi mi o strate 14 stopni na odległości 1,5m od pieca do termometra na zdjęciu przy otwartym zaworze 3 drogowy na 10/10. temperatura w pomieszczeniu 19-20 stopni
-
Witam! Posiadam piec Vitodens 200-W, B2HA mocy 5,2-35KW, z czujnikiem pogodowym oraz sterowaniem Vitotrol 300A , Sprzęgło hydrauliczne 3/4" i 1" (DN 20 i25) przepływ objętościowy do 4,5 m3/h. Do kotła Vitodens 200-W do 35 kW. Dom 180m2+70m2 garaż, piec większy dobrany ze względu że w przyszłości jeszcze wykończe poddasze 100m2. A w tej chwili mam tylko zasilanie wypuszczone na poddasze. Czyli w kiedyś będzie 350m2 teraz jest 250. A i dom nie ma jeszcze izolacji Cisnienie na zegarach około 2,3 na 6 biegu pompki Dom przepływy ustawione na minimum 1m/h tam gdzie chce więcej tj łazienka na 1,5m/h. Garaż przepływy 0,4m/h kotłownia 0,7m/h Ogrzewanie podłogowe w całym domu około 1500mb rury kitex 16 czy jakoś tak pierwsze odpalenie pieca 18.12.2013. Problem zaczął się po tygodniu piec nie mógł nagrzać mi domu do 20 miałem stopni przy temperaturze zewnętrznej 7-10 stopni. Ciągle miałem około 19 stopni brakowało 1-2 stopnia do normalnej temperatury pokojowej Moc pieca na full krzywe grzewcze nawet na 1,4 na podłogówkę w ustawieniach na piecu temperatura w pokoju 37 piec chodził non stop na wysokich obrotach, spalanie 25m3 Co się okazało po wielu próbach regulacji pieca że - temperatura na piecu 60 -przed sprzęgłem tyle samo -zawory 3drogowe otwarte na max -za sprzęgłem odczuwalna różnica min 20 stopni różnicy -na zasilaniu 38 max -powrót zawsze był około 3-4 stopni różnicy Była to wina filtrów były pozabijane jak to po remoncie a głownie filtr nr 3 co powodowało ze powrót wracał na sprzęgle do zasilania. Po przeczyszczeniu filtrów itd wszystko wyglądało ok -Piec ustawiony na 60 stopni -zawory 3drogowe otwarte 10/10 -46 na zasilaniu -powrót 42 -krzywa grzewcza 0,8 -moc pieca ustawiona na max czyli 90% temperatura w pokojach ustawiona na 20 i było ok lecz przy temperaturach zewnętrznych od 0-7 stopni -spalanie 40m3na dobę Próbowałem zmniejszać moc pieca nawet do 60%, temperaturę max w kodowaniu 1 i 2 lecz nic to nie dało spalanie dalej 40m3 bez znaczenia ile stopni na zewnątrz czy +7 czy -12. Żona do mnie dzwoni 2 dni temu że temperatura spada w pokojach w dzień do 17 stopni a na piecu ciągle pomiędzy 54-60 stopni -temperatura zasilania 1 i 2 42 stopnie -powrót 36 stopni -zawór 3drogowy otwarty 10/10 Znowu przeczyszczone filtry itd. lecz ciągle ten sam problem Moje pytanie jest następujące na odcinku 1,5mb (od pieca do 1 zegara) gubie 14 stopni a na podłogówce 1500mb w zasilaniu i powrocie tylko3-4 stopnie. Czy to może być wina sprzęgła? Czy jakieś ustawienia ? Zaznaczam że w projekcie miałem mieć inne pompy grundfos alpha 2 lecz hydraulik zmienił mi na dużo mocniejsze grundfos Magna ze względu na to że piec jest w osobnym budynku tj. garaż. Zdjęcie jest robione 3 godziny temu przy czym temperatura na piecu 64 na zasilaniu 50 powrót mniejszy o 10 stopni lecz 2 godziny wcześniej były czyszczone filtry i zaczął grzać mocniej po kilku godzinach pracy będzie to różnica 3-4 stopni Może za dużo to zagmatwałem ale pytanie jest proste Pozdrawiam Z góry dziękuję za pomoc