Witam Wszystkich   
Czytam forum od jakiegoś czasu i w miarę postępów  przerabiam piec Ddefro Optima Komfort -20kW. 
Mój domek to typowy sześcian z lat 70-80,grube mury z pustaków betonowo-żużlowych o pow. ok 180m k.- nie ocieplony ,okna plastikowe. 
Instalacja c.o. typowa stalowa bez zaworów 3D,4D,grzejniki aluminiowe na parterze to:3x20 żeber,1x15żeber,3x5żeber na piętrze 2x20żeber,1x15 żeber1x5 żeberek.-na piętrze lekko odkręcone aby nie zamarzły. 
Przeróbki pieca to: powiększony wlot PG, zrobiona KPW , tylna i przednia ścianka w piecu obłożona szamotem cegły stoją na krótkim boku pionowo. 
Kominek ceglasty wysokości około 8m ,przekrój kwadrat ok 15cmx15cm. Piec stoi w podpiwniczeniu i do komina podłączony jest rurą stalową fi180, 
Moim największym problemem jest to że nie mogę nagrzać domu, temp. w domu to 16-17 stopni wilgotność 55-60 procent ,  
temp na piecu to średnio 50st. Poza tym klapka PG się nie domyka,piec często nie dochodzi do zadanej temperatury,spalanie mam20 kg/15 h. 