Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
Uwaga do wszystkich użytkowników FM - przestroga przed podpisywanie umów z wykonawcą. 1. Wykonawca przedstawia kosztorys na kompleksowe wykonanie instalacji c. o., wod-kan i wentylacji w którym dla zachęty udziela rabatu w wysokości 10%. 2. W przedstawiony kosztorysie znajduje się pozycja "Sprzęgło hydrauliczne - 1 szt." wycenione na 714,00 zł. 3. Z Wykonawcą zawieracie umowę na wykonanie tej instalacji zgodnie z powyższym kosztorysem. 4. Wykonawca montuje Wam takie cudo jak powyżej. To niestety ale wszystko jest ok. Zgodnie z opinią biegłego sądowego - zmontowanie rozdzielacza zespolonego, który pełni funkcję tożsamą, co sprzęgło nie oznacza, że jest to coś gorszego. Ma to taką samą funkcję i jest zgodne z zaleceniami producenta.- 17 odpowiedzi
-
Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
Czy takie element można nazwać rozdzielaczem zespolonym?- 17 odpowiedzi
-
Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
No cóż w kwestii pomp to już wiem, że zostałem też oszukany. W kosztorysie jest pozycja: "Pompa obiegowa do CO", ilość - 2, cena - 820 zł. Producent we wszystkich swoich materiałach dostępnych na stronie internetowej przewiduję w instalacji sprzęgło hydrauliczne i rozdzielnie zasilania i powrotu. W kwestii zasilania grzejników na zmieszanym już obiegu to uważamy, to za poważny błąd. I też jestem ciekaw dlaczego majster tak zrobił?- 17 odpowiedzi
-
Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
karol1981, Jeżeli chodzi o to czy instalacja pracuje produkcyjnie to tego nie sprawdzałem. W domu jest ciepło ale czy cała instalacja pracuje ze znamionową sprawności a kocioł nie marnotrawi gazu tego nie wiem. Jeżeli chodzi o papiery to w kosztorysie który jest załącznikiem do umowy na wykonanie tej instalacji z Wykonawcą jest wyszczególniona pozycja "Sprzęgło hydraulicznie" i kwota 714,00 zł. Pytam o to bo wszystko co znalazłem w Internecie i sklepach z techniką grzewczą wygląda troszkę inaczej niż to co mam w kotłowni. Wykonawca utrzymuję, że te cztery trójniki to jest coś na kształt sprzęgła hydraulicznego. Nie bardzo mi się chcę w to wierzyć by cztery zgrzane trójniki miały kosztować 714 zł.- 17 odpowiedzi
-
Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
Witam ponownie, obeznani w temacie kotłowni Użytkownicy FM, czy element złożonych z czterech zgrzanych kształtek "trójników" jest sprzęgłem hydraulicznym lub pełni jego funkcję?- 17 odpowiedzi
-
Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Na potwierdzenie dziś otrzymałem odpowiedź od producenta kotła czyli Vaillanta - takie podłączenie powoduje brak możliwości prawidłowej pracy instalacji. Zalecane jest zastosowanie kolektora ze sprzęgłem hydraulicznym WHV 35. Tak więc czeka mnie teraz walka z wykonawcą tego cuda. Pewnie sprawa zakończy się w sądzie, byle by tylko zdążyła się zakończyć przed przyszłym sezonem grzewczym.- 17 odpowiedzi
-
Nietypowe rozwiązanie rozdzielacza w kotłowni
dlugi122 odpowiedział dlugi122 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki wszystkim za szybką reakcję. Mi też coś nie bardzo pasuje ten układ. Woda zasilająca z kotła c. o. chyba nie powinna mieć możliwości mieszania się z wodą z powrotu bez przejścia przez instalację grzewczą. Te cztery rury w głębi prowadzą do rozdzielacza grzejnikowego i rozdzielacza podłogówki na parterze. Nad tym zestawem pomp i zaworów jest komplet "trójników" wpiętych w pionowe odcinki rur. Rury te prowadzą do góry przez strop do rozdzielaczy na poddaszu, a na dół pod posadzką też do rozdzielaczy. Może zdjęcie poglądowe rozjaśni.- 17 odpowiedzi
-
Witam wszystkich użytkowników FM. Właśnie niedawno zostałem uszczęśliwiony takim dziwnym rozdzielaczem w kotłowni. Kompletnie się na tym nie znam więc proszę bardziej obeznanych Forumowiczów o kilka słów komentarza o takim rozwiązaniu. Wygląda to tak: Rozdzielacz składa się z czterech zgrzanych kształtek "trójników". Zasilany jest z kotła gazowego kondensacyjnego od prawej strony, powrót do kotła z lewej strony. Poszczególne odgałęzienia patrząc od prawej strony: - powrót z obiegu grzejników, - zasilanie obiegu grzejników, - zasilanie obiegu "podłogówki" - powrót obiegu "podłogówki" Jak pisałem wcześniej nie znam się na tym kompletnie, ale chyba jest tu coś nie tak do końca poprawnie. Proszę o pomoc.
- 17 odpowiedzi
-
Ja u siebie stosowałem bardzo prosty patent, który sprawdził się w 100%. Potrzebny jest stara może być uszkodzona grzałka np: z czajnika i prostownik do ładowania akumulatorów. Grzałkę rozbijamy i wyciągam z niej drut oporowy. W kawałek deski lub roboczy stół wkręcamy dwa wkręty pomiędzy którymi napinamy drut oporowy. Dobrze jest na jednym z końców drutu zawiesić obciążenie np: cegła lub duży młotek. Końce drutu łączymy pod prostownik. Na prostowniku doświadczalnie ustawimy prąd ok. 5-6 A i możemy już ciąć. Przy odrobinie wprawy cięcia jak fabryczne i dokładności co do milimetra.