Witam,
posiadam ten kocioł od trzech lat, (dom powierzchnia 250 m i garaż z pomieszczeniami w piwnicy 200m wszędzie podłogówka i czujniki w pomieszczeniach termostatyczne połączone z zaworami sekcji podłogówki) i moje spostrzeżenia są takie. Po pierwsze podstawa to [B]jakość ekogroszku[/b]! lepiej wydać trochę więcej na lepszy ekogroszek (polecam pieklorz) unikniemy nadmiaru popiołu, a o spiekach nie wspomnę.
To prawda że przy paleniu drewnem w dużej ilości i ekogroszkiem brakuje powietrza (to jest normalne) ale ja pale drewnem tylko na samym początku przy rozpalaniu w celu wspomagania (szybciej nagrzewa się woda w buforze300l i mieszacz zacznie działać) i na ten czas zostawiam lekko otwarte dolne drzwiczki. Moje obecne ustawienia to:
czas podawania 13 sek.
czas przerwy 1 min
nawiew 5
podtrzymania 20 min
nastawa kotła 55 st
nastawa podłogówki 35 st
ale pamiętam jak spędzałem po kilka godzin w kotłowni! hehe teraz zaglądam 2 x w tygodniu!
pozdrawiam,