Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

SJ413

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    42
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez SJ413

  1. Ja mam tak: - licznik na produkcji z ALI: SDM630 (modbus, może kiedyś wepnę do domoticza), (mierzy import - export) - licznik na zużyciu domu ORNO (kupiony wraz z lan kontrolerem) Gdzieś widziałem tez info o możliwości wypychania danych FTP'em - ale nie mogę tego znaleźć (dla tych co lubią wiedzieć co się dzieje i lubią wykresy to można mierzyć 3 wartości: 1) produkcja, 2) zużycie domu (sieć + pv) , 3) pobór z sieci... A jak ktoś nie lubi biegać do skrzynki z licznikiem głównym to można jeszcze: 4) oddanie do sieci. )
  2. Może to nie jest to o co pytasz, ale jeśli ten licznik ma wyjście impulsowe - to można z niego wysyłać np. tutaj: https://pvmonitor.pl/ Ja z tego korzystam.
  3. dual66, ja tak patrzę na zdjęcie Twojej instalacji i nie mogę dojść czemu ma służyć to podpięcie sprzęgła : pierwsze od lewej na samej górze, które potem za zaworem przechodzi w elastyczny wężyk w oplocie ? Czy to jest zasilanie do drabinki ?
  4. w linku podałeś zdjęcia informacji o pracy kotła, ustawienia są troszkę w innym miejscu. Zerknij tutaj: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720860036.pdf. rozdział 10.3 i następne. I druga sprawa: z moich obserwacji mojego kotła wynika, że kocioł będzie palił dopóki to co pokazuje i9 nie dojdzie do i7 ( +- parę stopni, tj. może przestrzelić z rozpędu tą temperaturę, ale też włączy się ponownie, jak parę stopni spadnie poniżej -> Obstawiam, że ustawia się to w funkcji serwisowej 2.3C). BTW: też biegam do gazomierza ...
  5. Jeśli masz sterownik CW400 to tam jest taka opcja jak Wygrzewanie jastrychu. O długości całej operacji decydują: 1) czas fazy wstępnej przy zadanej T min, 2) czas rozgrzewania ((Tmax-Tmin)/ deltaT) * ilość dni * 2 (i nie pamiętam teraz czy ustawia się temp końcową, czy przyjmuje się taką samą jak startowa),, 3) czas utrzymania Tmax, 4) czas utrzymania Tmin na koniec (lub zadanej temp. do której kocioł ma zejść - ale tego nie jestem pewny). W instrukcji na stronie junkersa te parametry są dokładnie opisane. Mam nadzieję, że za dużo nie przekręciłem: wygrzewałem w lutym i pisałem z głowy pozdrawiam
  6. A z jakiego miasta ten wykonawca ?
  7. Pytanie do posiadaczy ZSB 24-5ce, CW400 na kotle: (może w 14 działa to tak samo) Gdy w trybie ręcznym ustawicie temperaturę na "Wył" to co pojawia się w Funkcji serwisowej: i7 (Zadana temperatura zasilania (wymagana przez regulator ogrzewania) ? Jak ktoś ma taką konfigurację i zechciałby sprawdzić to będę wdzięczny. pozdrwaiam
  8. Czy da się za pomocą CW400 ustawić obieg grzewczy 1 w trybie stałej temperatury ? Instrukcja mówi, że dla obiegu grzewczego -> Sposób regulacji można ustawić Stały. Tylko, że nie widzę takiej pozycji (Stały) dla obiegu 1. Kocioł: ZSB 24-5ce, CW400 na kotle.
  9. Jeśli chodzi o Ustawienie 1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania - to jest - 0.
  10. To ja mam inną sprawę: pełna podłogówka, żadnych mieszaczy, kocioł ZSB-24 5c: w instrukcji jest, że w przypadku instalacji CW400 na kotle, nie mierzy on temperatury pomieszczenia. Ustawiłem ostatnio wymaganą temp. pomieszczenia na 15 stopni, po jakimś czasie na wyświetlaczu sterownika było 21 stopni temp. ZASILANIA, a kocioł pracował na minimalnej mocy. To skoro CW400 nie mierzy temp. pomieszczenia to co steruje parametrami kotła w tym czasie ? Dlaczego utrzymywał taką temperaturę, moc i ciągle pracował ?
  11. Witam, Czy zna ktoś i może polecić instalatora/serwisanta Immergasa operujacego na terenie Wrocławia i okolic (konkretnie wschód). Chodzi o montaż nowego kotła wraz ze zasobnikiem i całą armaturą w kotłowni. Z góry dziękuję.
  12. Musisz sobie wymacać łaty przez membranę ( o ilę taką masz) i od tej membrany w zależności od typu okna, sposobu montażu i kołnierza, dołożyć 8 cm i to będzie dół otwoeu okiennego. Potem sobie zmierz wzdłuż połaci w zależności od planowanwgo okna np.144.5 cm dla velux gll (78x140) i to bedzie górna krawędź otworu dla takiego okna. Upewnij się czy górny poziom otworu nue jest powyżej sufitu. Zawsze możesz wybrać mniejsze okno. Więcej napiszę jutro lub pisz na prv bo właśnie zjechałem z budowy po montażu pierwszego okna dachowego
  13. Pyciek87, podeprzeć płatew w innym miejscu (obok) - spróbować podnieść delikatnie całość ( u mnie wykorzystali po prostu stempel stalowy do tego), wstawić podwalinę, dociąć - dopasować słup - opuścić. Nie trzeba rozbierać krokwi. Konstrukcja jest na tyle "miękka", że da się to spokojnie zrobić.
  14. edif, napisz jeszcze jaki masz strop i co jest pod nowym miejscem na słup. Bo to chyba nie można sobie tak dowolnie przesuwać obciążeń na stropie np. terivy. Nie zapominaj o podwalinach. Tak czy siak - konstruktor wymagany - również jeśli chodzi o dobór przekrojów i materiału.
  15. Hej, Po jednym kursie mistrzem kierownicy Twoja żona nie zostanie ... po 5 być może też nie Więc jeśli myślisz, że taka akademia "załatwi sprawę" to przemyśl to, bo parę plnów takie kursy kosztują. A żeby nie było żem tylko teoretyk to napiszę, że ja swoją żonę wysłałem na taki kurs gdy wykręciła pewnej zimy bączka na średnio dużym skrzyżowaniu - na szczęście bez ofiar w ludziach i sprzęcie. Trzęsła się potem jeszcze długo. No to wysłałem ją na Rakietową (widzę, żeś z Wrocławia to będzie wiedział o co chodzi ). Pomimo tego, że są tam maty poślizgowe to wg mnie zimowe warunki są lepsze.. Wróciła zadowolona, bardziej świadoma tego co za tą kierownicą trzeba robić i co może się wydarzyć, co jest i tak znaczącą wartością dodaną. Więcej się nie spodziewam...
  16. A kto jest u Ciebie właścicielem wodomierza ? U mnie właścicielem wodomierza zawsze było ZGK (dom) lub spółdzielnia (mieszkanie). Jeśli była wymiana z jakiegoś powodu niezależnego ode mnie np. koniec legalizacji lub wymiana na "radyjko" - zawsze to było na koszt właściciela wodomierza. Nigdy nie ponosiłem z tego tytułu kosztów. Pytanie jak jest u Ciebie, na jakiej podstawie to Ty masz ponosić koszty. CHyba że jakieś wewnętrzne przepisy, zapisy w umowie, itd... ustal..
  17. Antracyt glazurowany - jeszcze w trakcie układania w lutym 2015. kszysiaczek84, ze Smardzowa w kierunku Wrc. wiem gdzie są 3 takie dachy
  18. michal8700, nie wiem jak u Ciebie z wysokością ściany fundamentowej ale ja bym zrobił tak: zasypał po same brzegi piachemi porządnie zagęścił i na to zbrojoną płytę (B20) zachodzącą na wszystkie ściany zewnętrzne. Takie coś miałem w projekcie konstrukcyjnym u siebie - dodatkowo było to zbrojone siatką pojedynczo a w garażu podwójnie. albo wybierasz i zasypujesz porządnym materiałem warstwowo zagęszczanym porządna zagęszczarką. możesz też zrobić badania zagęszczenia tego co masz teraz, żebyś wiedział na czym stoisz...
  19. Czy Ty tą stopą to wjechałeś tam dopiero teraz ? czy sukcesywnie przy zasypywaniu - warstwami ? u mnie wykonawca, tej wysokości fundamenty "wziął na 2 razy" taką stopą, chociaż uprzedzałem, że powinien to zrobił płytą w kilku warstwach… no ale co tam inwestor się zna.. zleciłem badania zagęszczenia i wykonawca musiał szukać sobie innej budowy … Naprawa polegała na wyjęciu 80 % piachu i zagęszczeniu od nowa, warstwami po 20-30 cm porządną zagęszczarką płytową i ponowne badania. tak więc po co było cudować …
  20. Z własnych przemyśleń / doświadczeń napiszę tak: 1) nie wiem jak się umawiałeś co do należności za ten montaż - ale u mnie ta obróbka zajęła kupę czasu montażystom, i jeśli chcesz to zrobić sam to ok - ale czas to pieniądz, nawet Twój czas 2) ja mam wprawdzie trochę na innych taśmach - bo Illbrucka ale przed przyklejeniem tej taśmy montażyści dokładnie odkurzyli otwór i miejsce przyklejenia, czymś to wypsikali a przed samym klejeniem jeszcze wysmarowali jakimś klejem w pędzlu - do tej pory się lepi. I dopiero na to kleili tą taśmę. 3) nie wiem jakie będziesz miał parapety zewnętrzne - ale przed przyklejeniem upewnij się, że piana nigdzie nie wystaje. Parapet granitowy ma 3 cm wysokości i musi się zmieścić tak jak na dołączonym zdjęciu. Jak będziesz miał inne parapety - to inna sprawa 4) acha - ogólnie to chyba nie zaleca się aby te taśmy były wystawiane na długie oddziaływanie UV - trzeba by upewnić się w jakiś kartach produktów - ale wiadomo jak jest: czasem zakryje się szybciej a czasem później. Niemniej jednak u mnie po pewnym czasie niektóre taśmy zaczęły się "rolować" i odklejać od ściany. Klej w tubie do tego przeznaczony załatwił sprawę. To tyle - pozdrawiam
  21. Magdalena74, u mnie woda 1.4 pon. pt, poziom 0 wyciagniety 1m powyzej pt. Po zniwelowaniu działki wyjdzie trochę mniej - bo działka w małym dołku. Ale do wody zostanie tyle samo Na papie nie ma jeszcze nic a będzie jakieś styro, pewnie folia i podłogówka, na górę pewnie anhydryt ... ale to odległa przyszłość. Póki co, papa powoli się wykleja ... pozdrawiam
  22. Magdalena74, Jakiś czas temu byłem w takiej samej sytuacji, napisałem do ICOPAL'a i to ich odpowiedź: "Papę Fundament 4,0 Szybki Profil SBS należy zgrzać do fragmentów papy na szerokości ok 15 cm ułożonych wcześniej pod ścianami nadziemia i działowymi. Ponadto należy bardzo dokładnie wykonać zgrzewy podłużne i poprzeczne z uzyskaniem wypływu masy asfaltowej , świadczących o szczelności połączenia, na brytach papy układanych na chudziaku. Papę mozna zgrzewać do podłoża ale nie trzeba. Jeśli decydyuje się Pan na zgrzewanie to w pomieszczeniach mieszkalnych należy odkurzyć podłoże przed zgrzewaniem a w pomieszczeniach niemieszkalnych zagruntować je podkładem Siplast Primer Szybki Gruntr SBS" A z doświadczenia: lepiej podgrzać papę na całej szerokości - lepiej się wykłada na chudziaku. W przeciwnym wypadku nie dolega dokładnie i czuć pod nogą, że odstaje miejscami. A ten grunt to chyba nie taki drogi w porównaniu do ceny samej papy pozdrawiam
  23. Około 40 sztuk 1200 x 2600 na ósme piętro wniosłem z pomocnikiem swego czasu. Drugi raz już bym tego nie robił. Pierwsza płyta zmasakrowana na narożnikach. Następne już lepiej. No i układ piętra trochę inny - bo był jeszcze taki jakby korytarzyk, w którym chowała się osoba, która szła pierwsza, a w tym czasie druga wchodziła na schody. Generalnie zrobiłbym chyba teraz tak jak przedmówcy radzą. Acha: ściany też trochę ucierpiały.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...